電容柜在自動補償中頻爐的無功時,投一只20kar的電容時,會有120A的電流(20kar電容的額定電流是30A左右),不一會微斷就跳了。我在八組電容的1、8路各串了一組電抗器,還是要跳微斷,但投入兩組電容以上的話(電流也只有150A左右),微斷就不會跳,好像分流了。有那位高人知道中頻爐的補償方案,怎么解決以上問題,請回答,謝謝!
某鋼廠4套20T中頻爐都是24脈波整流,電能質量儀顯示,35KV線路主要有7、8、9、10、23、25次諧波,總電壓畸變率高達7%左右,電能質量不合格。后來上了一套濾波裝置,設3、4、5、6四個支路。濾波裝置投運后其中7、8、9、10電壓諧波由1%左右降到0.5%,但23、25次諧波基本上沒有降低高達達2.4%左右。總的諧波畸變率3%左右,有時會超標。而且中頻爐剛開爐時(大概10來分鐘左右)5P、6P電容器支路電流會有一定的增大,最大15A,平時穩定時80A。問題:1:23次、25次諧波怎樣濾除,好像是沒有設置23、25次濾波支路的? 2:5P、6P電容器支路電流為什么會變化?是諧振了嗎?為什么中頻爐中后期時電容器支路電流比較穩定?附上5P、6P的電壓諧波曲線圖
中頻爐原理、故障判斷、維護
串聯和并聯逆變器的比較 串聯逆變器和并聯逆變器的差別,源于它們所用的振蕩電路不同,前者是用 L 、尺和 C 串聯,后者是 L 、 R 和 C 并聯。 (1) 串聯逆變器的負載電路對電源呈現低阻抗,要
中頻爐在用于鑄造行業的廢舊金屬熔煉時,通常稱之為中頻熔煉爐,此時采用配置兩臺爐體,即一開一備使用,這時就需要來回到中頻電容器組和感應加熱線圈之間的水冷電纜,這種人工切換水冷電纜不僅麻煩,而且危險性大,因此,
300KW一臺,200KW一臺,中頻爐,請問電流是多少,手中沒資料,請教了,供電回路中采用單路供電還是混合供電,與車間的其它設備不能供用嗎,
一個老師傅對我說中頻爐輸出高頻電流側的功率要大于輸入三相工頻電源側的功率,并說1500KW中頻爐輸出功率折算至三相工頻電源側只有960多KW,我聽得云遮霧繞,現在只好請各位給我指點一二了.
各位兄長!我組裝一套軋鋼機和中頻爐,各位大俠能不能幫忙給一個設計。1) 軋鋼機的電機是500kw,380v。請給一個總體的電路設計。變壓器、配電柜等等。2)中頻爐是500kw,380v。請給一個總體的電路設計。變壓器、配電柜等等。謝謝了!!!
現場一臺中頻爐運行正常,無源濾波器與中頻率并聯運行三天無任何問題,在第三天中午突然出現中頻爐不能啟動,經查發現濾波柜只要接入400V系統,用萬用表測可控硅B相正半波那個可控硅就出現短路現象,把濾波柜與400V系統斷開中頻爐工作正常。后本人現場核查只要濾波柜AC200V控制電源接通,可控硅B相正半波即出現短路現象。(控制電源取B相和N相,控制電源經DZ47-63/2C 10A,核查無短路現象)現在還未找到原因,請高手幫忙謝謝!
目前,對于鍛壓等行業中頻爐的電力無功補償問題有不同的解決方案
中頻爐有效快速維修方法總結:小電流實驗,和斷脈沖的方法。三橋臂運行包過短路和斷路中頻爐出來故障最有效的方法是使用小電流實驗來判斷是整流電路故障還是逆變部分故障,小電流實驗時,直流電壓達不到513伏時,說明直流整流部分有缺相故障,檢查具體是那個晶閘管故障,應采用斷脈沖的方法來判斷具體是那個晶閘管故障或者沒有觸發脈沖。如過整流電路正常。你就是根據啟動來判斷是不是三橋臂運行。三橋臂運行包過短路和斷路。短路是指逆變晶閘管有擊穿的現象。斷路是指逆變晶閘管有斷路即沒有觸發脈沖。但還要說,斷路還有中頻爐負載的斷路。指中頻爐水電纜的故障。通過上述步驟,可以迅速解決中頻爐故障。
如何正確選擇購買中頻爐水冷套中頻爐水冷套規格有:SS11,SS12,SS13,SS14,SS15,SS16型單硅、雙硅單焊、雙硅雙焊水冷散熱器, 各種非標水冷散熱器及其全套緊固件。選擇時:首先要看表面是否光滑,有無毛刺,或不平。不平容易使中頻爐晶閘管損壞還有看中頻爐晶閘管是冷套的厚度是否合適,有的廠家表面厚度很薄,這樣使用時間不常就腐蝕漏水,再要看它中頻爐晶閘管是冷套的材質因為紫銅,要用細砂紙打磨后仔細觀察。
中頻爐維修實例燒晶閘管的原因 1中頻爐故障現象 更換新晶閘管后開機正常但工作一段時間又燒毀晶閘管。 分析處理 發生此類故障的原因有: ( 1 ) 中頻爐控制部分的電氣元器件熱特性不好; ( 2 )中頻爐 晶閘管與散熱器安裝錯位; ( 3
有點貌似缺相的樣子,有塊板子有一路燈不亮!大概是什么問題?
中頻爐感應線圈
2個中頻爐需安裝1250KVA變壓器1臺,變壓器用什么樣的Y/YN0,還是Y/D11的?專用的還是一般的配變? 需要安裝消除諧波的裝置嗎?
1個中頻爐需安裝500KVA變壓器1臺,變壓器用什么樣的Y/YN0,還是Y/D11的?低壓側需要安裝電容嗎?需要安裝消除諧波的裝置嗎?