1、引言 在LED大屏上,多電源分布式開關電源得到了廣泛應用,其產生的諧波分量對電網和電氣設備造成的影響日益嚴重,如何抑制諧波分量成為一個備受關注的問題。 開關電源通常采用大功率半導體器件作為開關元件,按一定規律控制開關,調整占空比以調節輸出電壓的大小。開關電源一般由整流器和濾波電容組成,交流輸入電壓進入濾波器、整流器和濾波電容后變換為直流輸出電壓。現今,開關電源正在逐漸向高頻、高可靠、低耗、低噪聲、抗干擾和模塊化發展。 2、LED顯示屏諧波產生原因 LED需要低壓直流驅動,因此顯示屏工程大量采用開關電源為顯示模塊提供驅動。為了降低低壓直流電流在各種輸送環節耗損,顯示屏配電一般采用大量小功率開關電源模塊,配置成分布式局部低壓直流供電模式。這種實現方法在解決了低壓傳輸損耗的同時,卻帶來了諧波污染和中線電流過大等問題。其原因有:
1 概述 變頻技術在大量的感性負載節能方面有著無可替代的地位,節約的電能有時能達到30%以上,效益十分可觀。隨著變頻器日益廣泛的普及和應用,其占電網總負荷的比例也越來越大。其中大部分額定電壓為三相380V交直交型變頻器。然而,隨之帶來的電網諧波問題也越來越受到各變頻器用戶和供電部門的關注。由于變頻器的整流部分一般為三相全波不可控整流,直流回路采用大電容作為濾波器。這樣,雖然變頻器的網側輸入電壓波形基本上是正弦波,但輸入電流式脈沖式的充電電流,含有豐富的諧波,表現在網側的有5、7、11、13、17、19次等諧波電流,一般以5、7、11次為主。感型負載在運行中需要消耗大量的無功電流,但諧波會使無功補償裝置不能正常工作,并導致一些現代化的精密控制機床無法運行,因此對使用變頻器的系統采取諧波治理是必須的。針對變頻器工作特點,上海安科瑞電氣股份有限公司設計了ANAPF有源電力濾波補償裝置,不但可以濾除變頻裝置產生的諧波,同時還對系統進行了無功補償,滿足了廣大使用變頻器用戶的需求。
論文簡介:針對變頻器工作特點,安科瑞公司設計了ANAPF有源電力濾波補償裝置,不但可以濾除變頻裝置產生的諧波,同時還對系統進行了無功補償,滿足了廣大使 投稿網友:jyacrel002 上傳時間: 2013-05-07
跟大家分享一下我們公司濾波器在上海地鐵四號線的諧波治理實例。項目為14年投入運行。1、2、3、
論文簡介:有源電力濾波裝置,以并聯方式接入電網,通過實時檢測負載的諧波和無功分量,采用PWM變流技術,從變流器中產生一個和當前諧波分量和無功分量對應的 投稿網友:jyacrel002 上傳時間: 2013-05-08
論文簡介:本文分析了電力系統諧波產生的原因,總結了抑制諧波的措施;分析了無源濾波裝置和有源濾波裝置在諧波治理中的應用;分析總結了有源濾波裝置的發展方向 投稿網友:jyacrel002 上傳時間: 2013-05-02
引言 目前隨著技術的發展,商務酒店自動化程度越來越高,自動控制設備越來越多,EIB智能照明系統已逐漸成為高檔商務酒店的標準配置。同時為了節能,變頻器在空 調系統和電梯中大量使用。但上述設備在工作中產生大量諧波,以變頻器為例,既有整流器又有高頻逆變,在高低頻段同時產生大量的諧波。諧波已與電磁干擾、功 率因數降低并列為
電力有源濾波器(APF),是一種用于動態抑制諧波、補償無功的新型電力電子裝置。以并聯的方式接入電網通過高精度采樣CT實時監測負載電流,轉換成數字處理器可讀的信號后通過一系列的運算,以PWM調制方式,控制核心的智能功率模塊輸出與諧波分量大小相等、相位相反的電流,達到消除諧波凈化電網的目的。 諧波電流的計算 a.通過電能質量測試儀器檢測諧波含量 b.根據負載情況估算諧波含量
大量非線性負載使用會導致中性線3N次諧波電流過大,同時,三相不平衡等問題往往也會造成中性線電流過大。而中性線電流過大非常容易導致中性線絕緣層老化起火引發火災,存在較大的安全隱患。針對這樣的情況,我司采用先進的電力電子技術、控制理論等研制出了新型的中線安防保護器,可有效消除中性線電流過大的情況而造成的電氣火災安全隱患。 終端電氣綜合治理保護系統是對末端回
有一批低壓GCS柜子,從左到右排列順序是:進線柜--電容補償柜--出線柜--諧波補償柜,現在有個問題是,不知道諧波補償柜中的取樣電流互感器應該裝在什么位置,是否是安裝在出線負載前、電容補償柜后呢?有源濾波補償(即諧波補償器)中的電流取樣互感器安裝位置。求各位大俠幫助。謝謝啦。
在實際中是一臺35KV變10KV的變壓器,調試時就高壓側二尺諧波制動正常,低壓側二次諧波制動無法實現。我的理解是低壓側可以不需要二尺諧波制動了。變壓器只是一臺降壓變,我看看下 有的人說減壓變也可以做升壓變,當我們高壓側短路,低壓側會放松點至高壓側吧?也會有勵磁電流會產生二次諧波吧?我就想問:減壓變在這種情況下會有我說的情況發生嗎?還有就是到底在事故狀態會有減壓變轉換為升壓變嗎?:):):):):):):):):)
當同一個配電盤里面有很多設備回路時,用儀器測量其中一臺設備的電流諧波,測量值是否是該設備本身產生的諧波?如果不是,還請大俠指教怎么怎么計算?比如:電盤總電流I=3.5A,電流諧波=11.7% 其中一回電流I=0.08A,電流諧波=18.7%,則該回路電流諧波是多少?
摘要: 電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意。當時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文…… 關鍵詞: 電力系統 電網污染 諧波電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意。當時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文。到了50年代和60年代,由于高壓直流輸電技術的發展,發表了有關變流器引起電力系統諧波問題的大量論文。70年代以來,由于電力電子技術的飛速發展,各種電力電子裝置在電力系統、工業、交通及家庭中的應用日益廣泛,諧波所造成的危害也日趨嚴重。世界各國都對諧波問題予以充分和關注。國際上召開了多次有關諧波問題的學術會議,不少國家和國際學術組織都制定了限制電力系統諧波和用電設備諧波的標準和規定。 供電系統諧波的定義是對周期性非正弦電量進行
大家幫幫忙!諧波污染負荷大概有哪些啊?有諧波污染負荷方面的資料的能不能提供一點啊?請發到郵箱[email protected],謝謝各位了!
我單位有兩臺山西出的中頻電爐,一個是2.5T,一個是1.5T的,近兩個月,因為計劃再上一臺3T的電爐,現增加了一個1600kva的變壓器,可是,負荷沒增加,功率因數上不去了。是什么原因呢,我們知道,中頻爐諧波非常厲害,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,請各位高手幫忙解釋一下
無源接點有國標。那有源接點怎么表示呢?象下面這樣表示可否望資深老師解答!
最近有一個工程,標書的技術說明要求電容補償柜的電抗率為7%諧振點為189Hz, 讓我們根據施耐德的元件做方案,我選的方案是13.7%諧振點為135Hz的方案是否可行?第二:據說電抗率為7%主要是消除5次諧波及以上,14%是消除3次諧波及以上,是否有這樣的說法?按這樣說能消除3次諧波也就能消除5次諧波,我想請教的是電抗率的大小與諧波的次數是什么關系,怎樣來確定電抗率的大小來消除一定次的諧波?請高手賜教,謝謝!
各位大師你們好,請問各地電力局對于諧波治理有什么要求, 說說我們這里,現在我們電力局在有兩種方案一種在電容柜中裝了一臺諧波顯示表就可以了(補償器帶諧波顯示的不行和電力局溝通方案否定了),對治理不于干涉,一種裝在計量室(以美變為例子,400KVA美變中我的計量室寬度為700寬高度為500,其中裝設3塊電度表,每塊表按200考慮,就只要100了,其中考慮到中間間隙,就沒有位置裝設諧波表了,)在不考慮增寬計量室的情況下,怎么能實現計量室裝設諧波表的實際問題,另外這塊諧波表(只需要顯示諧波),在哪里能買到,如果各位知道,能告訴我。 也許在美變這個問題上,有矛盾,根本沒有距離了,還要裝設諧波表,不可能實現,但也許有高人能想出辦法來的:
今天和設計院商量諧波的問題,部分小的變頻設備無需增加濾波器,原因是功率小對變壓器的影響小可以忽略不計,請問國家在這方面有何標準?是諧波電流不得超過變壓器額定電流的5%嗎?