電力系統中諧波分量不僅影響電能質量,也增加了輸電網的電能損耗。2012年6月份尉氏縣供電局洧川供電所抄表員在抄表核算過程中發現一銅冶煉廠所接線路線損比以往升高2%,并且用戶低壓考核表與供電局的高壓收費計量表相差20%,解決這個問題對用戶和電力系統都具有重要的意義。 一、主要諧波源 1.1 銅冶煉廠的主要用電設備都是非線性用電設備,電弧加熱設備如大型電弧爐、電焊機。電弧爐運行引起電壓波動隨著冶煉工業的發展,當然會更多地使用電弧爐,這是一個重要負荷。運行時,電極和金屬碎粒之間會發生頻繁斷路,而在熔化期間,電源兩相短路,一旦熔化金屬從電極上落下,電弧熄滅,電源又開路,因此,可以說冶煉過程是頻繁的短路-開路-短路的過程,會引起用戶端電壓波動及白熾燈閃爍,這種諧波是以3次諧波為主。此外,弧電流的波形還有一定的非對稱性。正是由于弧電流是非正弦波,造成電弧加熱設備對電網的諧波污染比較大。
摘要: 電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意。當時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文…… 關鍵詞: 電力系統 電網污染 諧波電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意。當時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文。到了50年代和60年代,由于高壓直流輸電技術的發展,發表了有關變流器引起電力系統諧波問題的大量論文。70年代以來,由于電力電子技術的飛速發展,各種電力電子裝置在電力系統、工業、交通及家庭中的應用日益廣泛,諧波所造成的危害也日趨嚴重。世界各國都對諧波問題予以充分和關注。國際上召開了多次有關諧波問題的學術會議,不少國家和國際學術組織都制定了限制電力系統諧波和用電設備諧波的標準和規定。 供電系統諧波的定義是對周期性非正弦電量進行
在實際中是一臺35KV變10KV的變壓器,調試時就高壓側二尺諧波制動正常,低壓側二次諧波制動無法實現。我的理解是低壓側可以不需要二尺諧波制動了。變壓器只是一臺降壓變,我看看下 有的人說減壓變也可以做升壓變,當我們高壓側短路,低壓側會放松點至高壓側吧?也會有勵磁電流會產生二次諧波吧?我就想問:減壓變在這種情況下會有我說的情況發生嗎?還有就是到底在事故狀態會有減壓變轉換為升壓變嗎?:):):):):):):):):)
關于電網各級電壓的諧波限值
怎樣測量電網中的諧波呢???請教各位大蝦們
一、概述 隨著我國工業技術的飛速發展,新型用電設備不斷涌現,“非正弦波用電設備”(如硅整流用電設備、中頻用電設備、變頻用電設備等)日益增多。目前,DW45型低壓斷路器''>低壓斷路器的不對稱接地(接零)故障保護大部分采用三相電流矢量和值進行保護,而該三相電流矢量和值是A、B、C三相電流信號矢量和電路求出模擬量再經模數轉換后得到的(簡稱三相模擬電流矢量和值)。 眾所周知,三相50Hz的對稱正弦波其三相矢量和為零;而三次諧波的三相矢量和值是其各相絕對值的疊加。也就是說,在諧波成分較高的電網中工作,用三相模擬電流矢量和值作為不對稱接地(接零)故障保護
請問大電機(200kW)的啟動(或軟啟動)時對變壓器(1000kVA)輸出端電壓(電壓降)的影響的計算。如何計算?請高手給出計算公式及出處。 謝謝。 電機距變壓器500米。 謝謝各位。
求:《電能質量-公用電網諧波》 GB/T 14549-93!謝謝上傳!!!
變頻器屬于非線性負荷,它從電網吸收非正弦電流,引起電網電壓畸變,它既是一個諧波源,又是一個諧波接收者。作為諧波源,它對各種電氣設備,自動裝置、計算機、計量儀器以及通信系統均有不同程度的影響。對于供電線路來說,由于諧波的作用,惡化了電網質量指標,降低了電網的可靠性,增加了電網損失,縮短了電氣設備的壽命。其產生的主要危害有: (1)增加了電網中發生諧振的可能性,從而造成很高的過電流或過電壓而引發事故的危險性。 (2)增加附加損耗,輸電及用電設備的效率和設備利用率。 (3)使電氣設備(旋轉電機、電容器、變壓器等)運行不正常,加速絕緣老化,從而縮短它們的使用壽命。 (4)使測量和計量儀器、儀表、自動裝置、計算機系統,以及許多用電設備運轉不正常或者不能正常動作或操作。 (5)干擾通信系統,降低信號的傳輸質量,破壞信號的正常傳遞,甚至損壞通信設備。 (6)某些情況下,它不僅產生諧波,而且還引起供電電壓波動和閃變,甚至引起三相電壓不平衡,會危及電網安全經濟運行,并影響電
造成電網污染,正弦電壓波形畸變,使電力系統的發供用電設備出現許多異常現象和故障,情況日趨嚴重。本文全面論述了電力系統中諧波的危害及產生情況,希望能引起我們的高度重視。 諧波的危害電力系統中諧波的危害是多方面的,概括起來有以下幾個方面: 1. 對供配電線路的危害 (1) 影響線路的穩定運行 供配電系統中的電力線路與電力變壓器一般采用電磁式繼電器、感應式繼電器或晶體管繼電器予以檢測保護,使得在故障情況下保證線路與設備的安全。但由于電磁式繼電器與感應式繼電器對10%以下含量高達40%時又導致繼電保護誤動作,因而在諧波影響下不能全面有效地起到保護作用。晶體管繼電器雖然具有許多優點,但由于采用了整流取樣電路,容易受諧波影響,產生誤動或拒動。這樣,諧波將嚴重威脅供配電系統的穩定與安全運行。 (2) 影響電網的質量 電力系統中的諧波能使電網的電壓與電流波形發生畸變。如民用配電系統中的中性線,由于熒光燈、調光燈、計算機等負載,會產生大量的奇次諧波,其中3次諧波的含量較多,可達40%;三相配電線路中,相線上的3的整數倍諧波在中性線上會疊加,使中
諧波電流一般都是在三相四線回路中的中性線產生,因此在選三相電纜時要考慮降低系數,那么請問在單相回路也會因諧波電流而考慮降低系數嗎,為什么?[ 本帖最后由 漫天飛雪 于 2009-10-7 13:46 編輯 ]
在電力系統中偶次諧波理論上可以根據傅里葉變換自己消除,但是它消除的物理過程是怎樣的呢?!變壓器送電時勵磁涌流產生的二次諧波為什么不能自己消除呢?!三次諧波(或者六次諧波)在變壓器三角形接線中為什么會形成環流?!請高人指點!!!謝謝。。。
理想的UPS對電網應當是呈現純阻性,也就是說,UPS的功率性因數最好是1,這樣它對于電網就沒有任何的污染。但現實情況是,大多數的UPS普 遍采用了50Hz的低頻可控硅整流器,對市電產生了大量的一個諧波反饋污染。擺在所有用戶面前的問題是治理諧波污染,就像我們治理化工廠排放污水一樣。諧 波造成的危害很大。 諧波危害主要在于: 1、使電動機產生附加損耗和發熱、產生脈動轉矩和噪音。使電力變壓、使電動機產生附加損耗和發熱、產生脈動轉矩和噪音。使電力變壓器線圈發熱,加速絕緣老化,壽命縮短、引起附加損耗和噪音。 2、對斷路器、漏電保護器、繼電器等保護、自控裝置產生干擾,造成誤動作。 3、使照明設施壽命縮短。 4、造成電流表、電壓表、功率表、電能表測量誤差。 5、對臨近的通訊線路產生靜電干擾和電磁干擾。 6、引起配電系統靜電補償電容器發生串/并聯諧振。 7、使配電線路損耗增大、發熱、縮短絕緣壽命,甚至引起短路、火災。 8、由于諧波,使電壓突變?/p>
一、前言 隨著供電可靠性要求的提高,公用電網中的諧波問題也日益引起重視。根據國家標準GB/T 14549-1993《電能質量:公用電網諧波》的規定,2005年3月29日至4月2日,我局對所轄的5個220kV變電站及6個110kV變電站的母線諧波電壓、部分出線諧波電流進行檢測。檢測點選在變電站各級電壓母線PT二次側、被測出線CT二次側,測試時各變電站正常帶負荷運行。 二、現狀 1.在被檢測的變電站中,所有10kV母線電壓諧波總畸變率均小于4%,所有35kV母線電壓諧波總畸變率均小于3%,所有110kV母線電壓諧波總畸變率均小于2%,所有220kV母線電壓諧波總畸變率均小于2%。以上指標均滿足國家標準GB/T 14549-1993《電能質量:公用電網諧波》的要求。 2.被檢測負荷饋線的諧波電流數值均比較小,表明變電站所帶負荷中沒有大的諧波源用戶。 3.在被檢測的變電站電容器組中,110kV龍潮站#2變10kV電容器組、220kV赤坎站#1變10kV電容器組、220kV霞山站#1變10kV電容器組3、5次諧波電流都比較大,
理想的UPS對電網應當是呈現純阻性,也就是說,UPS的功率性因數最好是1,這樣它對于電網就沒有任何的污染。但現實情況是,大多數的UPS普遍采用了50Hz的低頻可控硅整流器,對市電產生了大量的一個諧波反饋污染。擺在所有用戶面前的問題是治理諧波污染,就像我們治理化工廠排放污水一樣。諧波造成的危害很大。 諧波危害主要在于:
關于35kv就地電容器補償,當投切過程中對同一條線的交流電有什么影響?????對于低壓側380V 又有什么影響?請教中………………謝謝各位大蝦。。。。。
美國奧巴馬政府目前正積極著手建設新一代輸電網——“智能電網”。美國力爭充分利用這一設想提高美國的產業競爭力,從而帶來新的經濟增長以及就業機會。美國能源部前不久發布消息稱,已經對全美32項智能電網(SmartGrid)示范計劃發放6.2億美元的開發經費,其中包括大規模的能源儲存設備、智能電表、配送與傳輸系統監控裝置等技術,將作為廣泛部署智能電網系統的模型。 這是繼2009年10月底美國發出81億美國智能電網開發經費后,又一筆大手筆開發經費。有消息認為,美國總統奧巴馬簽署的《美國復蘇和重新投資法》中有45億美元專門用于扶持智能電網的發展,把智能電網提升到戰略的高度。然而,從目前美國對智能電網的投入情況看,其資金累積已經接近90億美元。 “超級電網”全球擴展,美國開始撇開日本? 在自身加大投入時,美國也在智能電網領域逐漸向全球擴展,與中國企業進行合作,與其他發達國家進行協調。不久前,中美就簽署了"中美清潔/智能電網系統研究與示范合作協議"。 這項合作包括對中美現有的和未來的電網模擬,以及一些滿足大規模發電
電網系統的諧波試驗
變頻器屬于非線性負荷,它從電網吸收非正弦電流,引起電網電壓畸變,它既是一個諧波源,又是一個諧波接收者。作為諧波源,它對各種電氣設備,自動裝置、計算機、計量儀器以及通信系統均有不同程度的影響。對于供電線路來說,由于諧波的作用,惡化了電網質量指標,降低了電網的可靠性,增加了電網損失,縮短了電氣設備的壽命。其產生的主要危害有: (1) 增加了電網中發生諧振的可能性,從而造成很高的過電流或過電壓而引發事故的危險性。 (2) 增加附加損耗,輸電及用電設備的效率和設備利用率。
1 電能質量問題綜述 近年來,隨著以電力電子裝置為代表的非線性負載的大量使用,以微機化為代表的各種復雜精密用電設備不斷普及,用戶對電能質量的要求不斷提高。這一問題已引起各級電力部門的高度重視,國家也頒布了有關的技術標準。合格電能質量是指提供給敏感設備的電力和為其設置的接地系統均適合于該設備正常工作。 隨著電力電子技術的發展,電力用戶采用了大量時變控制的非線性設備;電能的使用范圍擴大,電力用戶中涌入了大量的沖擊、非線性負載及不平衡負荷;新的發電方式與儲能方式的推廣使用、高壓直流輸電、新型控制方式,以及使用許多非線性元件對電能質量的要求不斷提高。以上種種原因產生了電能質量問題,主要包括斷電、頻率偏差、電壓下跌、電壓上升、瞬時脈沖、電壓波動、電壓切痕、諧波、間諧波、過電壓、欠電壓等。 電能質量問題會對電網及用戶設備造成嚴重的影響,主要表現為:
諧波對電網的影響
諧波對電網的影響專題,為您提供諧波對電網的影響相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與諧波對電網的影響 相關的專業交流討論,更多諧波對電網的影響相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子