隨著我國工業的迅速發展,
漏電保護器的作用 一、漏電保護器的主要參數: 1、額定剩余動作電流I n的選擇。漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護。 2、額定電流。根據所保護的線路或電器設備的額定電流Ie選擇漏電保護裝置額定電流,并考慮漏電保護裝置與其它電器的并列系 數K(K=1~ 0.8,KIn≤Ie)。 3、額定電壓Un。漏電保護裝置額定電壓Un應等于線路電壓Ue,當電網電壓偏差較大時,應考慮使用電磁試漏電保護裝置(ELM),因為電磁試漏電盬o(hù)裝置的動作特性不受電網電壓波動的影響。而電子試漏電保護器(ELE)則不同。 二、漏電保護器的原理 漏電保護器的標準名稱是剩余電流動作保護器(Residucd Current Protective dvdice)簡稱RCD,漏電保護所檢測到的是剩余電流既被保護電路內相線和中性線電流瞬時值的代數和(其中包括中性線的三相不平衡電流和諧波電流),此電流既為正常時的泄露電流和故障時的接地故
設計院設計浪涌保護器時前面都加上一套熔斷器,熔斷器的額定電流是60A左右,而浪涌保護器的遮斷電流是15KA、40KA、60KA、100KA,當有電流通過浪涌保護器時,熔斷器保護先斷開,所以浪涌保護器起不到作用,浪涌保護器前面加熔斷器是為了保護浪涌保護器,說明浪涌保護器根本達不到設計的遮斷電流
夏曄南京電力高等專科學校(210013) 摘要本文簡單分析了家用漏電保護器的作用,說明在低壓供電系統安裝漏電保護器可以大幅度地提高供電系統運行的安全性,對保證人身和用電設備的安全具有極為重要的意義,應在低壓供電系統中大力推廣使用漏電保護器。 關鍵詞漏電保護器觸電安全 隨著家用電器的普及,人們與電接觸的機會越來越多,用電設備發生故障導致人員觸電傷亡也時有發生。為了人身安全與設備安全,漏電保護器作為一項有效的電氣安全技術裝置已經被廣泛使用,并起到了舉足輕重的作用,老百姓通俗地稱它為“保安器”、“保命器”。但是有些人認為現在線路改造了,安全程度已經提高了,沒有必要安裝漏電保護器了。本文僅就家用單相漏電保護器的作用闡述一些淺見。 首先從我國低壓供電系統談起。過去,我國民用住宅低壓供電多采用TN—C系統,即工作零線(N線)與保護地線(PE線)合一的接零系統。這種TN—C系統存在一些不安全因素,如零線因不平衡電流的存在,正常工作時也帶電壓;零線斷線時,設備外殼帶相電壓;電源線路的相線碰
電纜護層保護器的存在,都有著哪些至關重要的作用呢? 當長線路高壓單芯電纜運行時,由于電磁感應或設備故障,產生過電壓,極易擊穿電纜外護層套,形成單芯電纜多點接地故障。 因此,按照電力行業標準DL/T401-2002《高壓電力電纜選用導則》的規定,需要采用電纜護層保護器來限制電力電纜金屬護層上的感應電壓和故障電壓。 ZB-BHQ系列電纜護層保護器廣泛的應用于單芯電力電纜線路中,用來保護電纜的金屬護層免受各種過電壓的危害。隨著時代的發展,社會的進步,電力行業對電纜護層保護器的需求量也逐日增加。目前保定眾邦ZB-BHQ系列電纜護層保護器廣泛的應用在各個電力、鐵路系統中。 電纜護層保護器在安裝上需要注意:電纜護層保護器安裝在電纜金屬護層與地之間,采用無串聯間隙、正常情況下,流過保護器的電流很小,是微安級;當電纜護層出現過電壓時,保護器電阻變小,電流增大,釋放電纜護層上的電荷,來保護電力電纜的安全運行。
知識點:電壓開關型電涌保護器
我只是部分轉貼!
ZB-FGB系列過電壓保護器是我公司針對現行各類過電壓保護器保護弱點而研制的新一代替代產品,專用于35kV及以下中壓電網中。 主要用于保護變壓器、電動機、并聯補償電容器等電器設備的絕緣,使其免受過電壓的損壞。本系列產品可有效限制大氣過電壓及各種真空斷路器引起的操作過電壓
電纜護層保護器的作用、原理及介紹
電纜護層保護器是一種保護電纜的金屬護層免受過電壓的危害的保護裝置,由于電力電纜金屬護層上的感應電壓和故障過電壓危害極大,可能造成擊穿電纜外護層絕緣、電纜金屬護層多點接地故障,會嚴重影響電力電纜正常運行甚至大幅減少電纜使用壽命,電纜護層保護器則可以完好阻止以上事故的發生,現在它被廣泛應用于全國電力、鐵路系統系統,并取得了良好的運行經驗。電纜護層保護器接于高壓電纜護層和地之間,要注意:
配電系統中,經常會發現浪涌保護器前裝有低壓斷路器。如此設置對于浪涌保護器來說有很多好處。下面是電工之家關于低壓斷路器在浪涌保護器前起到哪些作用的介紹。 低壓斷路器作用是防止當浪涌保護器退化或者壽命終止后可能產生的過電流或者接地故障,再有就是你說的可以方便維修浪涌保護器。至于當雷電流通過時低壓斷路器的觸頭會不會發生問題:我覺得應該不會,因為雷電流的時間極短,應該在納秒級,這是從浪涌保護器的反應時間來判斷的,在這么短的時間里低壓斷路器不會動作,也應該不會對它的觸頭有影響。 總結一下,基本上有以下幾點作用: 1、避免浪涌保護器失效使得主電路中斷供電(GB16895.22)。
本帖最后由 賣蘿莉的大叔 于 2017-11-24 11:16 編輯 安裝了漏電保護器,我們就可以不用擔心漏電的危險了嗎?當然不是,現在的漏保已經普及,可是每年觸電導致受傷甚至死亡的人數依然可觀。那是什么情況導致漏電保護器沒有起到作用呢?有可能是下面幾個原因。漏電功能損壞
SPD保護器的選型根據什么?和電源系統的計算電流有關嗎?樣本里的每回路額定流通量(如50KA,40KA,32KA等)是根據什么確定的。有人說說嗎?想象了。
浪涌保護器是一種低壓配電系統中常用的元件,它能夠保護低壓配電系統中的各種電器免受雷擊電涌或者瞬時過電壓限制在電器設備可以接受的范圍內,是建筑防雷工作中必不可少的一部分。那么,浪涌保護器在建筑防雷中都有哪些作用呢?雷電的特點是電壓上升非常快(10μs以內),峰值電壓高(數萬至數百萬伏),電流大(幾十至幾百千安),維持時間較短(幾十至幾百微秒),傳輸速度快(以光速傳播),能量非常巨大,是浪涌電壓中最具破壞力的一種。浪涌保護器是電子設備雷電防護中不可缺少的一種裝置,其作用是把竄入電力線、信號傳輸線的瞬時過電壓限制在設備或系統所能承受的電壓范圍內,或?qiáng)大的雷電流泄流入地,保護被保護的設備或系統不受沖擊。根據《建筑物防雷設計規范》GB50057-94(2000年版)的規定,在LPZ0B,LPZ1,LPZn+1防雷區建筑物應視情況采取防止感應雷、靜電或電涌措施。建筑物內部設備防雷保護的重點是防止感應雷入侵。在感應雷的防護當中,浪涌保護器是不可缺少的裝置,它能根據各種線路中出現的過電壓過電流
低壓總柜中的浪涌保護器,放電電流具體怎么選,和變壓器容量有什么關系。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選?哪位大神用詳細計算舉例說明。不要跟我說憑經驗,我讀書少,不要騙我:Q
我看了一些10kV圖紙,大部分是PT柜裝氧化鋅避雷器,其他柜子內裝的是過電壓保護器。翻了一些資料,氧化鋅避雷器的主要起防雷電過電壓的作用,這個氧化鋅避雷器的容量大,可以卸掉大電流,但是有一點他不能過濾掉非工頻過電流。過電壓保護器主要起操作過電壓的作用,它可以直接切斷非工頻的過電壓,但是容量較小,不能卸掉大電流。不知理解是否有誤。但今天開會的時候,工廠電氣主任說他不愿意使用過電壓保護器,讓都用氧化鋅避雷器。可是氧化鋅避雷器有軟肋呀。
產品概述 BS系列諧波保護器是為用電設備提供多功能諧波保護。該諧波保護器采用了超微晶合金材料,內部采用獨一無二化學封裝專利技術,保障器件持久的可靠性能。對用電設備產生的隨機高次諧波和高頻噪聲、脈沖尖峰、電涌等干擾具有抑制和吸收作用;隨時跟蹤電壓波形,瞬時濾電源中的尖峰、浪涌(雷電)、雜波,矯正因諧波影響而產生畸變的電壓波形;對噪聲進行消化吸收,使電網電源波形變得光滑清潔,既提了電網質量,又保證了用電的正常運行。BS系列諧波保護器本身幾乎不耗電,而且采用諧波保護減少了用電設備的故障率和機器誤操作,全面克服了由于諧波污染引起的設備誤動作。具有正弦波跟蹤能力和限壓限幅功能,消解部分內部浪涌,抑制高次諧波,降低能耗,潔凈用電環境,提高用電設備壽命與安全。 產品功能 BSXBQ多功能諧波保護器是為用電設備提供多功能諧波保護。該諧波保護器采用了超微晶合金材料,內部采用獨一無二化學封裝專利技術,保障器件持久的可靠性能。對用電
什么是過電壓?在電力系統中,過電壓是指工頻超過額定電壓10%的交流電壓。因此,電氣設備的絕緣能長期承受工作電壓,并且必須能承受一定范圍的過電壓,從而保證電力系統的安全可靠運行。 電力系統中的過電壓有兩種:1、外部過電壓;2、內部過電壓。 一、外部過電壓 外部過電壓保護器是電力系統中由雷電引起的過電壓,又稱大氣過電壓或雷電過電壓。它包括感應雷過電壓和直擊雷過電壓,因此有必要安裝過電壓保護器來保護電力系統。 感應雷電過電壓是指在放電過程中,由于空間電磁場的快速變化,不會直接受到電氣設備影響的雷電感應過電壓。電壓幅值一般不超過500KV。因此,對于110KV以上的設備,絕緣小沖擊耐受電壓水平一般高于此值,不會造成危害,但對于35KV以下的絕緣是危險的。 直擊雷過電壓是指雷擊電力系統電路和設備時,強雷擊電流的放電路徑。架空線路遭受雷擊后,形成高壓沖擊波。當雷電放電的導頻通道不在地面上,而是擊中輸電線路的導線、桿塔或其他建筑物時,大量的雷電電流會通過被擊中物體的阻抗接地電阻對被擊中物體產生電壓降,從而在擊中點產
1 在TT系統中,變壓器中性點接地線斷開,發生單相觸電事故,漏電保護器不動作。 當TT系統中的變壓器中性點接地線斷開后,安裝在變壓器負荷側的漏電總保護器,將會再現如下情形:在按試跳按鈕的時候,試跳正常,但相對地短路(即單相觸電事故)時漏電保護器拒跳。出現這種情形的原因,是因為試檀鈕僅能檢測到漏電保護器本身是否正常,而變壓器中性點的接地線斷開后,短路電流無法經被保護線路、大地流回配電變壓器,因而漏電保護器無法動作。 上述情形要特別引起農電管理人員的重視,因為很多農電管理人員一直認為:只要漏電保護器試跳正常,就可以起到保護作用。尤其是近幾年來變壓器接地線被盜剪情況相當嚴重,故更應加強巡查,采取延長接地棒等技術手段。在漏電保護器試跳正常的情況下,還要用接地電阻進行接地試驗。 2 發生相零、相相觸電時漏電保護器不動作 當人體接觸相零(或相相)時,人體電阻相當于一個負載,盡管此時人是站立在大地上,但是通過人體的觸電電流經分流后,絕大部分由相零(或相相)導線形成回路,而觸電電流經大地回
諧波保護器的作用
諧波保護器的作用專題,為您提供諧波保護器的作用相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與諧波保護器的作用 相關的專業交流討論,更多諧波保護器的作用相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度