坐標:吉林長春 83平米地暖施工【施工前的準備】1、材料確認;2、施工圖確認;3、設計參數的確定;4、施工材料機具進場。【操作安裝】01安裝前準備1、所有材料統一堆放2、去除室內鋪社區的異物和凸出物 3、室內清潔清掃,用掃把先清掃一次地面,接著在地面撒少量的水再清潔一遍、要求保證地面平整、干燥、無雜物、無積灰現象。02分集水器的安裝1、用卷尺量出分水器中心距超過300mm的離地距離,用水平尺測量水平位置,并用記號筆在墻上標注
1、我聽說地暖盤管實際施工的時候根本就不看設計圖,頂多是參考一下間距,每一路管長也不是按設計走的,好像是每一路80/100/120米,盤完就完了,是這樣嗎?2、如果是這樣的話,那設計的時候把分水器和間距表示出就行了呀。盤管是在是太費時間精力又無意義的事了。3、有沒有不畫盤管,只把分水器和間距定好,審圖也沒問題的。介紹介紹啊!謝謝
“三分設計,七分安裝”,地暖行業里流行著這樣一句話。地暖安裝是保證地暖質量的重要環節之一。當越來越多的家庭開始重視家庭采暖方式,這自然成為眾多人關心的話題。地暖安裝,到底可以從哪些方面觀察呢?今天,帶大家到地暖安裝現場去感受一番,看看到底要注意些什么。 房型:獨棟別墅
低溫地板輻射供暖系統的安裝質量控制摘要 從承包商的選擇、進場材料、安裝工藝、系統調試及試運行等幾個方面對低溫地板輻射供暖系統的安裝質量控制采取措施。通過對低溫地板輻射供暖系統安裝的全程質量監控,以及對質量控制統計分析,發現了低溫地板輻射供暖安裝質量存在的主要問題;通過現場調查和樣板試驗,找到了影響低溫地板輻射供暖安裝質量的主要因素,并提出了相應的整改措施。關鍵詞 管道安裝 質量控制 愿意分析 整改措施0 引言低溫地板輻射供暖系統與常規散熱器供暖方式相比,具有高校節能、舒適、便于熱量計量和收費等優點,其應用日益廣泛。但其安裝工藝與傳統方式不同,規范和技術要求也不同。某住宅小區有43座3~4層公寓和別墅,該小區采用低溫地板輻射供暖,管材采用PEX管。在具體實施過程中,對采用PEX管的低溫地板輻射供暖系統的安裝質量控制進行了探索。該供暖系統已運行1個供暖季,其供暖效果得到住戶的一直好評。1 安裝質量控制目前低溫地板輻射供暖還沒有國家規范和統一的技術要求,但在施工過程中,必須遵循現有的規章制度,嚴把每一道
本人做地暖施工的設備多年,最近想詳細了解下地暖工程從開始到結束 的各項細節,求師傅們指點一二,該如何學習,越具體越好。 從選擇管材和壁掛爐等 一直到施工結束驗收到售后各項技術該如何學習?
地暖的施工規定和質量驗收一、施 工 1施工地面保持潔凈、平整。廚房、衛生間應做好防水檢測。施工的環境溫度不低于5℃,施工過程中嚴禁踩踏加熱管。 2絕熱層苯板的鋪設應平整,苯板之面相互接合應嚴密,樓房首層應做防潮處理且應加厚絕熱層。絕熱層面上方嚴禁鋪設其它管路及線路。3加熱管的安裝。地暖管間距加密應在施工協議中說明并加收管材成本費。 4加熱管應保持平直,管間距安裝誤差不應大于lOmm,施工時應防止管道扭曲、管道彎曲部位應增加管卡固定,不得出現“死折”。彎曲半徑不得小于管材直徑的6倍。埋設于填充層內的加熱管嚴禁有任何形式的接頭。 5在分水器、集水器附近連接處的加熱管應加裝柔性套管,并高于裝飾層150-200mm。當管材排列較密且間距小于lOOmm時應加設柔性套管。 二、質量驗收 2.1地面供暖系統驗收時,下列項目應達到相應技術要求。 2.2絕熱層的厚度,材料的物理性能及鋪設應符合設計要求。 2.3加熱管的材料,規格及鋪設間距、彎曲半
地暖安裝完畢后,需對地面進行豆石混凝土回填。在家裝地暖施工中,回填一般是由裝修施工方進行的,或者地暖施工公司。若不注意施工質量,很容易導致地暖系統的破壞。地暖回填注意事項如下: 一、地暖施工的回填條件: 1、地板采暖系統按照設計、施工要求鋪設完畢,并按照規范規定試壓合格; 2、已經通過施工負責人、業主或業主代理人驗收,并簽字確認;如屬工程項目,則需由甲方、土建或裝修施工方在工程驗收單上簽字確認; 3、對驗收合格的采暖系統與澆注混凝土的施工單位進行交接,交接單上相應單位需簽字認可,接收單位需對采暖系統的成品保護負責; 4、澆注混凝土時采暖系統內需保持壓力,壓力不應低于0.4MPa; 5、 施工所需的材料、施工力量、機具等已準備就緒,能保證正常施工; 二、混凝土技術要求: 原料: 1、水泥應采用標號不低于32.5號的普通硅酸鹽水泥,因為它早期強度較高,在凝結硬化過程中的干縮性較小,對
請發到我郵箱[email protected],謝謝了~~
地暖施工應具備條件 1、設計圖紙及其他技術文件齊全,并已會審。 2、經批準的施工方案或施工組織設計,已進行技術交流。 3、具有施工資質的施工力量和機關,能保證定量施工。 4、施工用水、電、材料儲放場地臨時設施。 5、施工現場:墻面已抹灰,地面找平層已做。 6、按設計要求,對管、管件、配套材料進行檢查,均符合要求。 地暖施工程序及技術要求 濕式安裝 濕式安裝法是目前水暖型地暖最為成熟的安裝工藝,價格也比較低廉,是國內地暖市場的主導工藝。所謂濕式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起來,然后在混凝土層之上再鋪設地面、瓷磚等地面材料。這層混凝土不僅起到保護、固定水暖管道的作用,還是傳遞熱量的主要渠道。混凝土層能夠使熱量均勻分部,減少出現局部過熱或過冷的情 干式安裝 為了解決傳統濕式安裝法施工難度大、施工工期長、安裝完畢后維護困難的問題,干式安裝法應運而生。干式安裝不再使用混凝土豆石層固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,將管道卡在模板的凸起中,鋪設非常方便。而地板
回填是在地暖安裝環節中,保溫層、反射膜、盤管等做好之后的一道工序,它不僅僅是保護地下管材,還有蓄熱作用。地暖回填使用的材料標準為豆石回填,那么問題來了,地暖的回填由誰來施工好呢,斯方達小編帶您一起來看看地暖回填問題! 地暖回填可謂是整個地暖工程的收尾工序,地暖回填的工藝是否專業直接影響到地暖后期的散熱效果,那么地暖回填由誰來施工好? 目前整個地暖市場對回填由誰來施工持兩種態度:一種是地暖安裝和地暖回填由一家地暖公司來完成,中間不涉及交叉作業,這樣省的后期出現扯皮的現象;另外一種說法是裝修公司也可以做地暖回填,裝修公司做地暖回填可能是大包大攬,包括前期的拆除、砸地等等。
本帖最后由 csccbjs 于 2016-5-12 10:39 編輯 有100戶人家需要建造,通過瓦工、木工等不同工序的穿插,獲得最快的建造速度,在線等,謝謝!
又找到一份好資料,傳來和大家分享
道路照明工程 http://www.lke5.com/p-23556.html路維修工程施工組織設計 http://www.lke5.com/p-23558.html道路雨水處理工程施工組織設計方案 http://www.lke5.com/p-23560.html道路運輸物流園區建設工程可行性研究報告 http://www.lke5.com/p-23559.html道路照明工程施工組織設計 http://www.lke5.com/p-23557.html道路污水處理
電熱地膜才暖系統設計與施工說明模板,本人根據黑龍江電熱地膜地標,電熱地膜工程規范征求意見稿,黑龍江中惠樣本,北京新宇陽產品資料編制,發熱電纜部分為網絡資料,未作改動。請大家提出修改意見。
高支模施工安全監督及案例分析[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-5-31 13:41 編輯 ]
地暖設計與施工技術要求(來源:北京亞特偉達冷暖節能**技術有限公司 轉載請注明)地暖是指利用溫度不高于60℃的熱水為熱媒,在加熱管內循環流動,加熱地板,通過地面以輻射和對流的傳熱方式向室內供熱的采暖方式。此項技術是目前國際上較為舒適、健康并且日益普及的采暖方式。一、設計及施工技術要求供水溫度不大于60℃,供回水溫差不大于10℃,熱媒工作壓力不大于0.8Mpa,加熱管內熱媒流速不應小于0.25m/s,系統壓力損失不應大于30Kpa,應設獨立的熱媒集配器,支路不宜多于8個,每個分支環路供回水管上均應設置可關斷閥門,各分支路的管長應接近,且不宜超過120m。絕熱層采用聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度20-40mm。加熱盤管的布管方式可選擇回折型(旋轉型)或平行型(直列型)。分水器前的供水干管上應設置過濾器,以防異物進入加熱盤管內。地板加熱盤管一般選用優質PEX管和PB管,且隱蔽部位一般不留接頭。施工前,施工人員應熟悉設計圖紙和施工現場,準備施工材料和工具,將混凝土地面清掃干凈,檢查地面水平度,如果不平,可用水泥砂漿找平,然后采用厚度為20mm的聚苯乙
小弟,大四學生要做施工組織課程設計。:L 雖然學過施工組織的課程可是從來沒有見過施工組織的設計書啊:( !請大家幫幫我。我們的課程設計是一個6層磚混結構的辦公樓,L型主體結構。:kiss:
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-23 21:57 編輯 簡要說明:共14個施工組織設計(施工方案)文件格式:Word文件大小:13.8 M
一、設計問題: 1、低溫熱水地面輻射供暖系統戶內加熱管內水的流速控制范圍:0.25m/s~0.5m/s(使水流能把空氣帶走,不讓它浮升聚集)。 2、在分水器的總進水管與集水器的總出水管之間宜設旁通管,旁通管上應設置閥門(保證對供暖管路系統沖洗時水不流進加熱管)。 3、民用采暖系統中的供水溫度不應大于60度;供回水溫差不能超過10度;水流量計算公式:0.86*負荷/供回水溫差;供熱管環路管長公司控制原則不能超過85米,基本不超過75米,且長度管差控制10米以內。
在眾多的采暖方式中,地暖即地板采暖是最舒適的。地暖分為電地暖和水地暖。 1、電工接線:所有安裝接線都應符合國家電工操作規范。 2、混凝土要自然干燥,絕對避免用熱電纜對混凝土加熱。 3、鋪設熱電纜的地面必須清潔且表面無鋒利物。 4、熱電纜上的標志“SPLICE”必須鋪設在水平地面上。 5、除避開如浴缸等突出物外,熱電纜在整個面上的鋪設應是均勻的。 6、溫控器的傳感線必須穿進一個適當粗細的管子中保護起來。傳感器應放置在任一纜線彎曲開口處