国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 橋架及電纜施工的工藝要點

    一、線槽橋架安裝工藝要點

  • 電纜橋架安裝施工工序工藝

    電纜橋架安裝施工工序工藝

    一、施工工序: 測量定位→支吊架制作安裝→橋架安裝→接地處理 二、施工工藝: 1.測量定位 用彈線法標識橋架的安裝位置,確定好支架的的固定位置,做好標記。豎井內的橋架定位先用懸鋼絲法確定安裝基線,如預留洞不合適,應及時調整,并做好修補。 2.支架制作安裝 依據施工圖設計標高及橋架規格,進行定位,然后依照測量尺寸制作支架。無吊頂處沿梁底吊裝或靠墻支架安裝,有吊頂處在吊頂內吊裝或靠墻支架安裝。靠墻安裝支架固定應采用膨脹螺栓固定,支架間距不超過2m,在直線段和非直線段的連接處,過建筑物變形縫處和彎曲半徑大于300mm的

  • 電纜橋架施工安裝規范與要求(配上實圖)

    電纜橋架施工安裝規范與要求(配上實圖)

    《電纜橋架施工安裝規范與要求》電纜橋架組裝圖

  • 電纜支架、橋架設計及施工安裝要點

    電纜支架、橋架設計及施工安裝要點

    1.1 適用范圍 本節適用于10kV電纜支架、橋架的安裝。1.2 設計要求1.2.1 成品工藝要求支、橋架敷設應平直整齊,連接應連續無間斷,并應緊貼墻面固定,接口應平直、嚴密,蓋板應齊全、平整、無翹角。1.2.2 設計要求內容(1)電纜支架和橋架應符合下列規定:a) 表面應光滑無毛刺。b) 應適應使用環境的耐久穩固。c) 應滿足所需的承載能力。d) 應符合工程防火要求。(2)電纜支架的強度,應滿足電纜及其附件荷重和安裝維護的受力要求,且應符合下列規定:a) 有可能短暫上人時,計入900N的附加集中荷載。b) 機械化施工時,計入縱向拉力、橫向推力和滑輪重量等影響。c) 在戶外時,計入可能

  • 電纜橋架和金屬線槽施工中的難題?

    各位大俠: 我請教一個問題:我詳細看了《電氣豎井設備安裝》04D701-1中關于電纜橋架和金屬線槽的水平和垂直安裝輔材都不同,造價就應該不同。請問電纜橋架和金屬線槽有什么去區別?1200*100的金屬線槽內有很多電纜,如果按照04D701-1圖籍的做法,那么支架可能承受不了?加密支架造價高,錢要不回來。

  • 電纜橋架和金屬線槽施工中的問題

    電纜橋架在豎井垂直安裝的支架用的是角鋼50*50*5,10#槽鋼,而金屬線槽沿墻安裝用的支架是40*4的扁鋼,支架的數量和重量相差較大,電氣設計在圖紙上一會兒是電纜橋架,一會兒又是金屬線槽,給施工、預算和決算雙方造成價格差異?

  • 請教,電纜橋架安裝時過伸縮縫如何施工?

    電纜橋架安裝時過伸縮縫施工方法,有沒有有關的圖集?最好請高人告訴圖集號碼,我施工時好和施工方說明,他們要依據。

  • 電纜橋架安裝施工圖~不得不看!!

    電纜橋架安裝施工圖~不得不看!!

    本帖最后由 fionatao 于 2013-7-15 15:41 編輯 電纜橋架分為槽式、托盤式和梯架式等結構,由支架、托臂和安裝附件等組成。選型時應注意橋架的所有零部件是否符合系列化、通用化、標準化的成套要求。

  • 電纜如何過橋?橋架如何安裝

    電纜如何過橋?橋架如何安裝

    現場情況;1、鐵路在下,橋在上。電桿跟橋在同一高度,中間為凹槽,下有鐵路。 2、鐵路電化線離橋高度越3米。現在業主要求纜化,問題來了。我的問題; 1、電纜橋架過橋,(橋架裝在橋底下?施工會不會有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線。還是裝在兩側?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范。 2、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬。(這座橋無車輛通行)

  • 關于選擇電纜溝還是橋架

    接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難?

  • 【電氣學院】電纜橋架的施工要點及安裝方法

    來源:云極安  如有侵權,請聯系刪除 電纜橋架施工順序如下: 進行測量定位→支吊架制作安裝→橋架安裝→接地處理  電纜橋架選型設計:強、弱電線路應分槽敷設,強、弱電在分線盒(箱)交叉時必須采用金屬分離板隔開,強、弱電的導線不得在線槽內直接接觸。地面線槽內的各種配線僅允許在分線盒出線口處接頭。地面線槽在施工安裝中,要求全部線槽管連成一個可靠的接地整體。   1、測量定位: 用彈線法標識橋架的安裝位置,確定好支架的固定位置,做好標記。豎井內橋架定位應先

  • 一整套電纜橋架安裝施工流程及規范

    電纜橋架在我國的應用只有十多年,在歐美發達國家也不過是幾十年,它是整個布線工程中不可缺少的部分。那么在施工中電纜橋架安裝施工要求及規范怎么樣? 一、一般規定 1.1 本章適用于電壓為10kV及以下新建擴建的一般工業與民用建筑電纜、橋架安裝和橋架內電纜敷設。 電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性

點擊加載更多

電纜橋架施工

電纜橋架施工專題,為您提供電纜橋架施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜橋架施工 相關的專業交流討論,更多電纜橋架施工相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 蓬溪县| 古浪县| 虎林市| 噶尔县| 叶城县| 大安市| 平和县| 大同县| 莱西市| 读书| 韩城市| 寿阳县| 棋牌| 静乐县| 南昌市| 鹤山市| 获嘉县| 从化市| 石狮市| 麻城市| 夏邑县| 广饶县| 洪洞县| 库车县| 南川市| 浦东新区| 长春市| 南木林县| 陆河县| 澳门| 平塘县| 卓资县| 米林县| 松江区| 高安市| 准格尔旗| 伊宁县| 吉水县| 鄱阳县| 东台市| 黑山县|