問題1:高壓10kV電纜與低壓380V電纜同橋架敷設,中間加鋼隔板可以嗎?問題2: 電機的啟動,故障信號電纜去DCS和給DCS供電的380V電纜可以同橋架敷設嗎?我同事都2個一起敷設在同橋架內,還不加隔板的,我感覺不行,你們怎么看?
我們項目由于計量柜位置不符合電力部門驗收標準,計量柜位置換了個地方,所有的出線電纜需要增加長度,準備在橋架里做接頭連接,希望各位大蝦給點意見,能不能這樣做?對了,是新建的住宅小區公共設備出線。
由于本人孤陋寡聞,頭次見下面電纜,不知道其表示的意思。YJV-0.6/1kV-4×240+1×120-DB-SS100-F主要是電纜后半段-DB-SS100-F,不知道其意思。求解??
本帖最后由 xuyong1983 于 2013-6-7 11:26 編輯 大家看看這是什么原因造成的啊?正式電,低壓配電柜(抽屜式)后電纜頭
由于項目開發實際情況,電房設置在地塊一角,導致對角位置供電半徑過長,大概300米左右,采用240低壓電纜供電。供電局規定的有效供電半徑為200米,最大不能超過250米。由于之前擔心壓降問題,已經提高低壓電纜線徑,可以做到壓降小于5%,但供電局死咬著規定不放,請問如何才能達到供電局要求保障供電質量?調整電房位置是不現實的,現場沒位置。有其他辦法嗎?謝謝?。?!急急急
各位大蝦,你們做大樓內的配電,選低壓電纜、空氣開關的時候,短路電流都算嗎,空氣開關的靈敏度都校驗嗎?還是憑經驗選的,小弟很想知道,還有上下級開關的配合的原則是什么?很急,先謝過了!?。?/p>
我最近做了一個項目,低壓柜出線選了NHYJV5X6的電纜,審圖說太小,熱穩定校驗不夠,我查不到該電纜06/1.0KV下的熱穩定系數,那位可以幫一下,先謝了.
今天發現一個怪現象,一臺37KW電動機低壓綜保35平方電纜137米長,一啟動開關就跳。換一臺2千瓦小電機一切正常,空送電纜也正常。就是帶上37KW電機空開就動做,電機上試驗臺試轉正常,換一條25平方的電纜正常啟動誰能救救急幫忙解決一下現表示感謝啦|
請問各位同行,各消防水泵、風機設備引至消防控制中心直接聯動控制盤的阻燃KVV控制電纜和生活水泵引至屋頂水箱浮球水位開關的KVV控制電纜能與其他380V低壓電力電纜合用一個橋架走線嗎?我見過我設計院有的是單獨穿鋼管或橋架,并走弱電井引上;有的就和其他電力電纜合走,沒有區別;以上控制電纜到底是屬于強電范疇還是弱電范疇呢??這個問題困擾我很久了,希望能得到答案!!!
在線求解....相序?
小弟剛學,請教一下,低壓電纜為什么有的用四芯,有的用五芯,哪種用四芯,哪種又用五芯呢?
圖中主電纜與分支電纜連接點是如何做的?求大神給個詳解!在線等?。?!
一根單芯低壓電纜上是否可以并聯多跟電纜到配電箱?新廠房建設中,發現施工方為節約成本在一根502的單芯電纜上多處接頭分支到配電箱中,個人感覺十分不安全,接頭都在橋架中,如果接觸不好引起發熱,很危險,請問有相關規定嗎?
全球低壓電纜及組件市場規模大約在992億美元(約合人民幣6317.5億元)左右。預計到2020年,這一數據將增至1473億美元(約合人民幣9380.8億元),期間年復合增率為7%。根據我國目前居民生活水平、家用電器數量和一般民用住宅用電量,并考慮到我國即將到來的新型城鎮化建設工程,按每平方米民宅建筑需要15-20米電線測算,到2015年,我國民宅和非民居商廈建筑工程的電線需求總量大約6500萬公里,到2020年大約1億公里。工業化和城鎮化進程加快,可再生能源迅猛發展,輸配電網絡基礎設施擴改建以及政府對電力基礎設施的大力支持是促進全球低壓電纜組件市場需求穩定增長的主要原因。但是,融資難、規劃復雜、土地許可等問題也同樣制約著這一市場的發展。以下,我們從地區、終端應用市場、供應商等方面來分析低壓電纜市場的未來走勢。那么就跟湘江電纜小編來看一下現在的市場情況角度:地區首先,我們從地區來看。亞太地區、南美洲、中東和非洲等發展中國家集中的地區因工業化進程加快和輸配電網絡的改擴建需求提高而成為低壓電纜市場增速最快的幾個區域市場。其中亞太市場將成為需求最大的區域
低壓電纜和控制電纜的區別是什么? 在電力和電氣系統中,電纜的類型和應用至關重要。其中,
室外電纜溝,溝寬1200mm,兩側支架,一側走10KV高壓電纜,另一側敷設1KV級低壓電纜和控制電纜,請問是否負荷規范?需注意些什么事項?
偶沒學過電工學,有點問題,查了陣書,沒搞明白,向各位老師請教.假若2*16mm2的電線在120度的溫度下能夠承受5A的電流,電壓220V,能夠承受的功率是5*220=1100w,可實際不是這樣,承受值要大得多.家用電表一般是5A的,可家用電器加起來總有幾個千瓦.我查到計算不同截面積的電線的過流計算公式,但和負荷的搭配如何計算卻沒查到,請教了.
在一個TT接地的供電系統中,例如桿上變壓器供電,在某一路的終端電桿(按規定零線重復接地)引下一條電纜給新增負荷時,如果電纜兩端接地會使這個回路接地變為TN系統,造成TT與TN混用,所以在這種情況下電力電纜是否還必須要兩端接地?
有小區計35戶,每戶設備容量15KW,每戶裝單相10(40)A表。由電房低壓饋線柜引出一路電纜至電纜分接箱,然后由電纜分接箱引至2套集裝表箱。問題:低壓饋線柜至電纜分接箱電纜選多大截面、電纜分接箱至集裝表箱電纜選多大截面。
我們這有個小超市想接電源,據他說容量大約為18kW,裝的是冰柜,空調什么的,領導讓安排我說去給他接上,我讓他準備16平方的電纜夠嗎?距離大概50米,還有準備80A的總開關可以嗎?還有個招待所樓要改造,說總容量是440kW,得準備什么樣的電纜和多大的開關?。恐x謝各位大俠