    知識點:電纜橋架安裝規范及驗收要求

  • 菜鳥求救配電箱跟電纜橋架的驗收問題。

    1、進場材料中,橋架跟配電箱都有指定品牌,因為進度問題,配電箱內膽還沒安裝,但是外殼上看不出有指定品牌的標志和3C認證標志,是不是在外殼的面板上,現在面板還沒裝,大家現場如何檢查,配電箱外殼所用的鋼板厚度是否國家有標準要求?2、我們配電箱指定的廈門新二開的,橋架用的鎮江華威的。3、橋架也遇到同樣問題,進場的橋架上沒有鎮江華威的標志和3C認證標志,同樣其鋼板的厚度不知道有沒有國家標準要求?哪位大哥有做過現場的話,救命。。。。。

  • 電纜橋架進場檢查驗收注意的問題

    電纜橋架進場檢查驗收注意的問題:1)電纜橋架的品種、規格和數量必須與訂貨單一致,材質及其厚度應符合要求,一般橋架寬在300mm以上時,鋼板厚度為1.5mm,橋架寬300mm及以上時鋼板厚度大于或等于2mm,連接板厚度與橋架相同。2)電纜橋架部件的品種、規格、數量是否與定貨單一致,包括部位彎曲方向,橋架蓋設置位置等是否正確。3)電纜吊、支架品種、規格、數量是否與定貨單一致,緊固附件是否正確。4)電纜橋架連接板、緊固附件是否正確。5)所有直線槽、部件、吊支架是否有機械損傷,金屬材質的防腐是否均勻、完整、不流淌、不透底。6)將進場直線槽、部件等現場式組裝,檢查連接縫是否均勻,且不大于1mm。7)有防火要求的其消防備案回執應在有效期內,確保消防產品的質量合格可靠。

  • 電纜橋架的規格怎么選擇

    電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。

  • 關于電纜橋架選型的問題

    根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,謝謝了?。?!

  • 關于電纜橋架選型的請教

    在建筑電氣工程中的電纜橋架一般選用鋼制熱鍍鋅橋架還是用玻璃鋼橋架好,二者在使用上有什么區別?在接地或者接零保護方面 哪個更可靠些?謝謝大家的指點

  • 如何決定電纜橋架的尺寸

    如何決定電纜橋架的尺寸

  • 請教關于電纜橋架的問題,

    1、控制電纜可否沿梯式橋架敷設?(產品說明書說適用于直徑較大電纜的敷設,特別適用于高低壓動力電纜的敷設)?2、托盤式和槽式橋架如何垂直安裝?圖集04D701-3中只有梯式的垂直安裝方式啊,

  • 電纜如何過橋?橋架如何安裝

    電纜如何過橋?橋架如何安裝

    現場情況;1、鐵路在下,橋在上。電桿跟橋在同一高度,中間為凹槽,下有鐵路。 2、鐵路電化線離橋高度越3米?,F在業主要求纜化,問題來了。我的問題; 1、電纜橋架過橋,(橋架裝在橋底下?施工會不會有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線。還是裝在兩側?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范。 2、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬。(這座橋無車輛通行)

  • 關于選擇電纜溝還是橋架

    接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難?

  • 求教,關于電纜橋架厚度的問題!

    我剛開始做電氣的采購,發現電纜橋架的厚度一般是1.2后者1.5個厚的價格差距很大請問,國家有規定必須什么時候用什么厚度嗎?還是行業有規范1.2和1.5在現場施工的質量是不是都能達到要求我的橋架都要求熱侵鋅的

  • 請教:電纜橋架的選擇問題

    電纜橋架的尺寸選擇我不太清楚.請有經驗的高手指點一下.我是把所有回路的電纜橫截面積都加到了一起.比如:3*16+2*10 ,我就算68.就這樣把所有電纜都加在一起.然后除以0.4(填充率不大于40%).求得了電纜橋架的橫截面積.比如電纜加在一起總和是1000mm2,1000/0.4=2500.我就選300*10的橋架.這樣對么?或者有什么估算的方法.請指教

  • 橋架內電纜載流量怎么計算?

    圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表。其中,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以???

  • 求助----電纜橋架的安裝問題

    800*200的電纜橋架安裝在工字鋼上,該怎么制作固定支架?電氣安裝圖集上的U型托臂能夠吃的住嗎---比較重,一米幾百斤,關鍵是甲方不同意焊在工字鋼上.有什么好的辦法嗎?

  • 電纜橋架的選用與裝配要求

    請哪位具有電氣設計和實際施工經驗的高手,談談電纜橋架的選用與強弱電線路橋架是否共槽,及其在電纜豎井中的施工問題發表看法。

  • 電纜橋架能否穿過防火分區?

    最近剛接了一個商場,一層平面大約有1萬平方,共分7個防火分區,請問電纜橋架能否穿過防火分區?《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T 16-92中規定:24.9.14 消防用電設備配電系統的分支線路不應跨越防火分區,分支干線不宜跨越防火分區。那么其他正常的電纜是否可以通過橋架穿過防火分區?謝謝。

  • 電纜橋架是否可以貼梁安裝????

    根據民規9.11.6橋架上部距頂棚或其他障礙物不應小于0.30m.但實際設計時往往做不到這點,請教各位如果貼梁安裝可能會有什么問題??

  • 電纜橋架和電纜桁架的迷惑

    在一個比較大的工廠里,廠區的電纜敷設采用那種方式即方便施工又可以最大量的敷設電纜,而且還要把控制電纜和動力電纜分開?是采用梯級式的橋架多分層還是用桁架。因為廠區范圍很大,而且還有10KV的電纜,0.4KV電纜和控制電纜。并且要利用工藝的管架安裝橋架。誰做過這方面的設計,最好有現場的圖紙,我比較看重桁架可是老師傅確說那種東西放不了太多的電纜。而且小截面的電纜容易產生垂弧,哪位能給個好的意見!謝謝了!

  • 電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?

    電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?

點擊加載更多

電纜橋架驗收

電纜橋架驗收專題,為您提供電纜橋架驗收相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜橋架驗收 相關的專業交流討論,更多電纜橋架驗收相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

鋁合金槽式電纜橋架

電纜橋架托架

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 延津县| 大理市| 南康市| 鄂托克前旗| 雷山县| 内江市| 家居| 凌源市| 崇文区| 施甸县| 通化市| 西乡县| 永胜县| 剑阁县| 图片| 东方市| 通许县| 沙雅县| 晋江市| 揭西县| 清水河县| 衡山县| 建始县| 晴隆县| 汉源县| 正镶白旗| 凤山市| 文水县| 潼关县| 蓬溪县| 北川| 禹州市| 子长县| 天祝| 托克托县| 昆山市| 霍城县| 江陵县| 宾阳县| 荣成市| 盐津县|