国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 電纜橋架的規格怎么選擇

    電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。

  • 電纜如何過橋?橋架如何安裝

    電纜如何過橋?橋架如何安裝

    現場情況;1、鐵路在下,橋在上。電桿跟橋在同一高度,中間為凹槽,下有鐵路。 2、鐵路電化線離橋高度越3米。現在業主要求纜化,問題來了。我的問題; 1、電纜橋架過橋,(橋架裝在橋底下?施工會不會有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線。還是裝在兩側?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范。 2、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬。(這座橋無車輛通行)

  • 關于選擇電纜溝還是橋架

    接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難?

  • 關于電纜橋架選型的問題

    根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,謝謝了!!!

  • 請教關于電纜橋架的問題,

    1、控制電纜可否沿梯式橋架敷設?(產品說明書說適用于直徑較大電纜的敷設,特別適用于高低壓動力電纜的敷設)?2、托盤式和槽式橋架如何垂直安裝?圖集04D701-3中只有梯式的垂直安裝方式啊,

  • 關于電纜橋架選型的請教

    在建筑電氣工程中的電纜橋架一般選用鋼制熱鍍鋅橋架還是用玻璃鋼橋架好,二者在使用上有什么區別?在接地或者接零保護方面 哪個更可靠些?謝謝大家的指點

  • 如何決定電纜橋架的尺寸

    如何決定電纜橋架的尺寸

  • 室內電纜橋架壁厚如何選取

    請問,電纜敷設方式注明 的是橋架,也給出了寬和高,但就是沒說明壁厚,請問這個壁厚該如何取呢,有什么標準沒,謝謝啦

  • 電纜橋架問題,大家是怎樣選擇的呢?

    GB50054-2011中的7.6.14中橋架填充的百分數,說的是截面積還是電纜的直徑,怎么總感覺計算出來的橋架太小了,和現實中的很不相符,大家是怎楊選擇的呢?還望大師賜教50054-2011中的7.6.14中橋架填充的百分數,說的是截面積還是電纜的直徑

  • 電纜溝內為什么還放橋架?

    前段時間看到一位工友發的照片,電纜溝內的支架上設計的有橋架,當時很多人說沒有必要,錢多燒的。后來去查了一下這方面的資料,發現確實有些項目會這么設計。1.特殊要求的場合。2.國外的一些標準。其他講的都是電纜溝設橋架的弊端,如不利于散熱,散濕,花費大等等。在此,小弟想請教各位前輩,這個到底是怎么個要求,雖說這個情況不多,如果碰到了該注意什么?

  • 槽式電纜橋架規格有哪些

    槽式電纜橋架規格有哪些

    本篇來源于:東莞文興橋架廠槽式電纜橋架說明: 槽式電纜橋架是一種全封閉型電纜橋架,它最適用于敷設計算機電纜、通信電纜、熱電偶電纜及其它高靈敏系統的控制電纜等,它對控制電纜屏蔽干擾和重腐蝕環境中電纜的防護都有較好效果。槽式電纜橋架的護罩隨槽體配套供貨,其它配件與梯級式、托盤式橋架通用。用戶如需槽式電纜橋架的其他品種規格可來圖來函或面洽訂貨。槽式電纜橋架特點: 梯級式、托盤式、槽式電纜橋架各自優缺點:梯級式匯線橋架具有良好的通風性能,不防塵、不防干擾。槽式、托盤式匯線橋架具有防塵、防干擾性能。槽式電纜橋架規格一覽表: XQJ-01A-C- 50x25 XQJ-01A-C 300x50 XQJ-01A-C 50x50 XQJ-01A-C300x100 XQJ-01A-C75x50 XQJ-01A-C 400x100

  • 電纜橋架與鍍鋅線槽的區別

    電纜橋架與鍍鋅線槽的區別

    一,橋架和線槽是在電氣安裝工程中經常用到的敷設電線電纜的設備,然而什么是橋架呢: 1.橋架是由托盤、梯架的直線段、彎通、附件以及支、吊架等構成,用以支承電纜的具有連續的剛性結構系統的總稱。 2.電纜橋架是使電線、電纜、管纜鋪設達到標準化、系列化、通用化的電纜鋪設裝置。 二,橋架與線槽的區別在于: 橋架是用來敷設電力電纜和控制電纜的,線槽是敷設導線和通訊線纜的;橋架比較大(200x100到800x200等),線槽比較小;橋架拐彎半徑比較大,線槽大部分拐直角彎;橋架跨距比較大,線槽比較小;固定、安裝方式不同;在有些場所,橋架是沒有蓋的,線槽幾乎全是帶蓋密閉的;線槽是用來走線的,橋架是用來走電纜的。

  • 電纜橋架內2分隔是什么意思

    電纜橋架內2分隔是什么意思

    2分隔的正確稱呼是電纜橋架“隔板”他的用途是:在同一電纜橋架內同時敷設動力電纜和低壓儀表信號電纜時起到分隔作用。例如300*150型的電纜橋架若需要加隔板的話,那它的表示方法一般就是:(200+100)*150,也就是說把300mm寬的電纜橋架分成200mm寬和100mm寬的兩個區。 2分隔的正確稱呼是電纜橋架隔板“separator“,當有兩種以上不同用途的電纜同時鋪設于同一個橋架內時,為避免其互相干擾,需要人為用隔板對電纜進行分隔。如下圖: 根據不同需求,一般有兩種隔板型號,其安裝方法也不一樣: 1、固定隔板,即在橋架槽體內,按客戶要求的位置或尺寸,焊接隔板。缺點:靈活性差,施工時萬一設計有變動,無法

  • 電纜橋架安裝 04D701-3

    04D701-3_電纜橋架安裝圖集

  • 電纜橋架阻火措施的問題

    電纜橋架阻火措施的問題

    如圖所示,第五條:電纜橋架分支處需要設置阻火措施,大家是怎么做的呢?

  • 電纜橋架能否穿過防火分區?

    最近剛接了一個商場,一層平面大約有1萬平方,共分7個防火分區,請問電纜橋架能否穿過防火分區?《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T 16-92中規定:24.9.14 消防用電設備配電系統的分支線路不應跨越防火分區,分支干線不宜跨越防火分區。那么其他正常的電纜是否可以通過橋架穿過防火分區?謝謝。

  • 電纜橋架和電纜桁架的迷惑

    在一個比較大的工廠里,廠區的電纜敷設采用那種方式即方便施工又可以最大量的敷設電纜,而且還要把控制電纜和動力電纜分開?是采用梯級式的橋架多分層還是用桁架。因為廠區范圍很大,而且還有10KV的電纜,0.4KV電纜和控制電纜。并且要利用工藝的管架安裝橋架。誰做過這方面的設計,最好有現場的圖紙,我比較看重桁架可是老師傅確說那種東西放不了太多的電纜。而且小截面的電纜容易產生垂弧,哪位能給個好的意見!謝謝了!

  • 電纜橋架是否可以貼梁安裝????

    根據民規9.11.6橋架上部距頂棚或其他障礙物不應小于0.30m.但實際設計時往往做不到這點,請教各位如果貼梁安裝可能會有什么問題??

點擊加載更多

塑鋼電纜橋架

塑鋼電纜橋架專題,為您提供塑鋼電纜橋架相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與塑鋼電纜橋架 相關的專業交流討論,更多塑鋼電纜橋架相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

弱電電纜橋架

電纜橋架立柱

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 凤翔县| 北宁市| 牙克石市| 韶关市| 澄迈县| 饶平县| 汽车| 十堰市| 平遥县| 汉阴县| 巴彦淖尔市| 特克斯县| 随州市| 宣汉县| 宽甸| 阜城县| 页游| 霍林郭勒市| 新泰市| 唐河县| 高淳县| 沙田区| 蒲城县| 洪泽县| 乌拉特后旗| 华宁县| 左权县| 汕尾市| 凌海市| 茶陵县| 平安县| 岫岩| 江华| 侯马市| 卢湾区| 定兴县| 凌云县| 黑河市| 延安市| 石台县| 措美县|