一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!
審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);
多層框架結構廠房,形狀不規則。位移比大于1/550了怎么辦啊,怎么調整比較好,有什么好的方法阿! Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX 7 1 1609 35.45 34.01 1.04 3600. 1609 2.47 2.36 1.04 1/1460. 77.2% 0.83 6 1 1378 33.06 31.72 1.04 3600. 1378 4.35 4.18 1.04 1/ 827. 42.0% 1.48 5 1 1153 28.79 27.61 1.04 3600. 1153 6.16 5.93 1.04 1/ 584. 22.0% 1.67 4 1 928 22.68 21.72 1.04 3600. 928 7.52 7.23 1.04 1/ 479. 6.8% 1.45 3 1 703 15.
最近做了個項目,6度區,12層高,結構比較不規則,怎么調都不能把扭轉周期調到第三周期且大于0.9以上,在第三周期最大也只能調到0.54左右,項目催得急,各位前輩能否給點建議給小弟呢?
大家好,我是路橋專業的,幾天我想問問建筑設計的各位朋友,現在我們的房子一般是磚混結構還是框架結構。磚混結構和框架結構有什么區別和特點!謝謝大家,希望大家能留下自己的腳印在帖子里,我的求教貼中因您的回帖而精彩!
本人做框架結構獨立基礎經常遇到的問題,發帖請教,望大家踴躍發言,多謝多謝!!!獨立基礎的拉梁設計完以后,結構施工圖中沒有考慮拉梁下面的做法,施工時候基槽沒有滿開,那么在施工拉梁時候,是直接將雜土層夯實后綁扎鋼筋,還是用灰渣做一層褥墊層?這問題大家是怎么考慮的,望指教!!!!
某框架結構樓梯現場照片 敬請指點平臺板兩側無梁,可否?
如題:11層住宅,只有四片剪力墻,底部傾覆力矩小于50%,框架和剪力墻的抗震等級根據規范確定,,,那么在PKPM填結構體系時到底是選 框剪結構 還是 框架結構 ?
框架結構,采用柱下獨立柱基礎時,我們這邊設計院有的人地梁采用的是240x300的截面,有些地方還有主次梁交接,也是采用此截面,我按照首層填充墻的荷載輸到地梁上,這樣的截面大小不能滿足,他們這樣做,是否是考慮了土體的作用,我覺得地梁的截面大小和配筋應該和標準層的梁一樣,不知道我的觀點是否正確?
最近做一學校實驗樓,四層,橫向四排柱子,中間走廊寬3.6米,兩側8.1米,縱向全是12.6米,方案之初縱向全是6.3米,但建筑上只能兩個房間合成一個實驗室,中間出現一根框架梁,建筑設計人員覺得不是很舒服,就把6.3米的柱距變為12.6米,我覺得這樣的結構布置可能會比6.3米的布置要經濟些,初步對比了一下(8度區,二類場地),混凝土用量相差無幾,鋼筋用量6.3米的略多一些,不知對比的有沒有問題,歡迎大家指點,謝謝!
農村兩層框架結構房屋,客廳6.5M*6M .由于客廳面積較大,本人不知如何布置柱梁好,特別是大廳處?希望各位能幫助我.圖中尺寸可據需要調整
請問下1:電算的時候,框架結構樓板周邊是考慮簡支還是固支,他們的計算結果又什么區別的? 2:樓板計算是考慮彈性算法還是塑性算法,他們的計算結果有什么區別呢?
麻煩大家:框架結構上的挑梁上挑梁可以嗎??挑梁上面有填充墻,層高為3.3m。此處為建筑在立面上的一個造型,我一開始還是不同意這樣做,但是方案一定要想保留這樣的效果,請教各位,還有其他辦法嗎?謝謝大家的支持,最后決定把兩段挑梁均改為混凝土墻,在端部和轉角處設置邊緣構件,這樣應該是比較好的處理辦法,保障安全嘛!:) :) :)[ 本帖最后由 monkeyzhz 于 2010-9-11 09:55 編輯 ]
本人是菜鳥,剛剛接觸加固設計,請教下各位大蝦,在中小學加固設計中的磚混內框架結構該如何建模,我開始做的是在砌體模塊里面算,把框架柱當成截面較大的構造柱來考慮,不知道這樣行不行,請各位大蝦指點一二,謝謝
各位師兄,師姐。我現在做一個框架結構的辦公樓,在pkpm中建模的順序該怎樣?先輸什么。還有里面一般那些數據需要輸入。pkpm我不熟悉。 謝謝賜教!
框架結構短柱的形成和保護
自家房屋是框架結構的小高層,在房間的外墻內部有6根鋼筋,是不是承重墻,因為此墻有個很高的飄窗,除了本人各自比較高外,其他人很難夠到,不知道能不能敲此墻[ 本帖最后由 cc130826 于 2010-1-23 10:25 編輯 ]
框架結構的樓梯間處,樓板需開洞處理。另外在框架梁上相應位置輸入集中力及均布荷載。具體荷載值按以下附件輸入。
三層體育館,一層6米,二三層均為4.5米,二層為籃球場,故大部分空間需要抽住而形成38.1米x43.7米的大空間,造成三層大開洞,樓板偏于一側,該部分樓板需要加厚并雙層配筋嗎?三層平面見附圖,請教各位,三層樓面剩下未開洞部分的樓板如何加強?另外在籃球場上空的屋面采用什么結構比較經濟合理?這么大的跨度可以做預應力梁嗎?小弟先謝謝了
我是做施工的有個幫忙的工程,讓我做下設計配筋(我本身不是搞結構的)而且現場只有12、22的螺紋鋼讓用到這個工程中去,所以梁,柱配筋都是用的以上這個配筋。請做結構的師傅看下,能否可行!在此,先謝謝了!