1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,其二側厚度大于防火墻表面20mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈對稱的矩形狀,表面光滑平整。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,進行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,其厚度大于無機堵料表層的10mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈幾何圖形,面層平整。
最近剛接了一個商場,一層平面大約有1萬平方,共分7個防火分區,請問電纜橋架能否穿過防火分區?《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T 16-92中規定:24.9.14 消防用電設備配電系統的分支線路不應跨越防火分區,分支干線不宜跨越防火分區。那么其他正常的電纜是否可以通過橋架穿過防火分區?謝謝。
求助!!按照防火規范,是不是現在消防電纜,和普通用電纜不能在同一趟橋架用隔板隔開,而且,如果在同一個電井里面,防火電纜,還必須用礦物絕緣電纜嗎。。。。具體參照防火規范10.1.10.我想知道是不是這樣理解。。。。。。。很急
防火阻燃型梯級式鋼制電纜橋架?哪為兄弟用過?它和帶內膽的槽式防火橋架有什么區別?適用于什么場合?哪個廠家生產?懇請有經驗的大俠指教,多謝了!!
如題!請問中間帶隔板的電纜橋架,一般是平均分還是按怎樣的比例分配兩邊的寬度呢?如果使用這種橋架,在圖紙上一般怎樣描述呢?
鍍鋅防火電纜橋架規范標準 第1節 板材厚度和安全載荷 鍍鋅防火電纜橋架板材厚度遵循鋼制電纜橋架的板材厚度國家標準。 鍍鋅防火
1.施工前將要封堵部位清理干凈 2.鋼絲網應刷防火涂料 3.防火枕應按順序依次擺放整齊,防火枕與
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難?
現場情況;1、鐵路在下,橋在上。電桿跟橋在同一高度,中間為凹槽,下有鐵路。 2、鐵路電化線離橋高度越3米。現在業主要求纜化,問題來了。我的問題; 1、電纜橋架過橋,(橋架裝在橋底下?施工會不會有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線。還是裝在兩側?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范。 2、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬。(這座橋無車輛通行)
提問同上,應該如何封堵,謝謝!!!
鍍鋅防火電纜橋架規格型號表無法直接列出來,因為鍍鋅防火電纜橋架規格型號表受到電纜橋架材質、電纜橋架樣式、電纜橋架品種、電纜橋架表面處理等多種因素的影響,主要影響因素為電纜橋架結構特征例如槽式、梯式。 下面具體舉例來說。 <
我接到了一套圖紙,普通動力回路與消防設備回路共用一個電纜橋架送到一個防爆車間內,電纜橋架設計為防火橋架,在這個橋架內,消防設備回路采用的是NH電纜,普通動力回路采用的是ZR電纜,設計中還要求穿鋼管,如果普通動力回路與消防設備回路共用一個電纜橋架,消防設備回路采用的是NH電纜,普通動力回路就要采用ZR電纜而不能用普通電纜了呢?而這時的橋架是不是就要用防火橋架? 防爆場合有沒有規定要用ZR電纜呢?是不是用了ZR電纜還必須用防火電纜橋架敷設?
本人在施工單位工作, 對于防火電纜橋架的表面處理一直比較困惑, 也沒有相關的知識,希望論壇的前輩們給以解答.1. 電纜橋架的表面防腐都有哪幾類?2. 防火電纜橋架的防火涂層有哪幾種?(好像有防火漆 和 樹脂噴涂?)3. 電纜橋架的基層處理? (冷板?熱度鋅?)希望高手們給以系統的解答謝謝啦!
電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。
1、控制電纜可否沿梯式橋架敷設?(產品說明書說適用于直徑較大電纜的敷設,特別適用于高低壓動力電纜的敷設)?2、托盤式和槽式橋架如何垂直安裝?圖集04D701-3中只有梯式的垂直安裝方式啊,
根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,謝謝了!!!
如何決定電纜橋架的尺寸