国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教防火阻燃型電纜橋架

    防火阻燃型梯級式鋼制電纜橋架?哪為兄弟用過?它和帶內膽的槽式防火橋架有什么區別?適用于什么場合?哪個廠家生產?懇請有經驗的大俠指教,多謝了??!

  • 槽型橋架是否不可以走BV線?

    大家好!我現在施工遇到一個問題,有一600*100的槽型橋架,我們利用了走的幾乎都是BV線,但物業驗收的人說不可以走,我想請問下規范中是否有這樣的規定?我一直沒有找到,請大家幫忙發表意見,若有硬性規定不可以走,請予告之是哪本規范?或可以走也告之,可以嗎???

  • 槽型橋架中是否可以走BV線?

    大家好!我現在施工遇到一個問題,有一600*100的槽型橋架,我們利用了走的幾乎都是BV線,但物業驗收的人說不可以走,我想請問下規范中是否有這樣的規定?我一直沒有找到,請大家幫忙發表意見,若有硬性規定不可以走,請予告之是哪本規范?或可以走也告之,可以嗎???

  • 電纜如何過橋?橋架如何安裝

    電纜如何過橋?橋架如何安裝

    現場情況;1、鐵路在下,橋在上。電桿跟橋在同一高度,中間為凹槽,下有鐵路。 2、鐵路電化線離橋高度越3米?,F在業主要求纜化,問題來了。我的問題; 1、電纜橋架過橋,(橋架裝在橋底下?施工會不會有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線。還是裝在兩側?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范。 2、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬。(這座橋無車輛通行)

  • 關于選擇電纜溝還是橋架

    接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難?

  • 鋁合金電纜橋架與無孔槽形電纜橋架

    無孔槽形電纜橋架直接承托電纜的部件的簡稱,由底板與側邊組成的或由整塊鋁合金板彎曲制成實底的槽形部件.縱貫:一段不能改變標的目的 將橋架舉升到預定位置,與支架采用螺栓固定,在轉彎處需仔細校核尺寸,橋架宜與建筑物坡度一致,在圓弧形建筑物墻壁的橋架,其圓弧宜與建筑物一致。橋架與橋架之間用連接板連接,連接螺栓采用半圓頭螺栓,半圓頭在橋架內側。橋架之間縫隙須達到設計要求,確保一個系統的橋架連成一體。 鋁合金電纜橋架:鋁合金制電纜橋架裝配的簡稱,由鋁合金材料建造托盤或梯架的縱貫彎通附件以及支吊架等組成用以支承電纜具有持續剛性結構的總體裝配.梯架 :梯形電纜橋架 直接承托電纜的部件的簡稱,電纜橋架鋼制電纜橋架的額定均布荷載品級,由兩根縱向側邊與若干根橫檔組成的梯形部件有孔托盤:有孔槽形電纜橋架直接承托電纜的部件電纜橋架簡稱,由帶孔眼電纜橋架底板和側邊所組成的或由整塊鋁合金板沖孔后彎曲制成底部有孔的槽形部件無孔托盤。

  • 電纜橋架的規格怎么選擇

    電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。

  • 關于電纜橋架選型的問題

    根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,謝謝了!??!

  • 請教關于電纜橋架的問題,

    1、控制電纜可否沿梯式橋架敷設?(產品說明書說適用于直徑較大電纜的敷設,特別適用于高低壓動力電纜的敷設)?2、托盤式和槽式橋架如何垂直安裝?圖集04D701-3中只有梯式的垂直安裝方式啊,

  • 關于電纜橋架選型的請教

    在建筑電氣工程中的電纜橋架一般選用鋼制熱鍍鋅橋架還是用玻璃鋼橋架好,二者在使用上有什么區別?在接地或者接零保護方面 哪個更可靠些?謝謝大家的指點

  • 如何決定電纜橋架的尺寸

    如何決定電纜橋架的尺寸

  • 調棚里敷設橋架,是采用梯型,托盤型,還是槽型?

    調棚里敷設橋架,是采用梯型,托盤型,還是槽型?是一個寫字樓,兩個配電井,從一號配電井至二號配電井采用橋架,調棚里敷設,消防及普通回路同橋架敷設,(消防主回路及普通回路)與消防備用回路用隔板隔開,橋架采用梯架可以嗎?

  • 兩個電纜橋架的附件問題

    兩個電纜橋架的附件問題

    第一、編織銅帶,常看到編織銅帶用作橋架跨接地線,看到銅帶掛在上面,風吹雨打,都生銅銹了,接地效果還會好嗎?第二、彈簧扣鎖,這個扣鎖用來扣橋架蓋板,手稍用點力,蓋板就掀起來了,不實用。附圖就是所謂的彈簧扣鎖,各位有啥看法。

  • 請假電纜橋架的標注問題

    地下室電氣平面圖的電纜橋架的下方標注XQd-P-200*100,請問其中的XQd-P代表什么意思?小弟是學暖通的,因此不甚了解,在論壇里搜索也沒找到相關內容,因此向大家請教。

  • 電纜溝內為什么還放橋架?

    前段時間看到一位工友發的照片,電纜溝內的支架上設計的有橋架,當時很多人說沒有必要,錢多燒的。后來去查了一下這方面的資料,發現確實有些項目會這么設計。1.特殊要求的場合。2.國外的一些標準。其他講的都是電纜溝設橋架的弊端,如不利于散熱,散濕,花費大等等。在此,小弟想請教各位前輩,這個到底是怎么個要求,雖說這個情況不多,如果碰到了該注意什么?

  • 已知電纜,電纜橋架的選擇

    請教下大家,根據已知電纜,如何選擇橋架大小....比如40根70的 ,10根 25的 ,怎么計算橋架大小......是把截面積加起來嘛?40X70+10X25=3050平方毫米 橋架填充率40%左右 怎么算感覺 計算起來數據差距大 - - 求教 謝謝

  • 室內電纜橋架壁厚如何選取

    請問,電纜敷設方式注明 的是橋架,也給出了寬和高,但就是沒說明壁厚,請問這個壁厚該如何取呢,有什么標準沒,謝謝啦

  • 電纜橋架問題,大家是怎樣選擇的呢?

    GB50054-2011中的7.6.14中橋架填充的百分數,說的是截面積還是電纜的直徑,怎么總感覺計算出來的橋架太小了,和現實中的很不相符,大家是怎楊選擇的呢?還望大師賜教50054-2011中的7.6.14中橋架填充的百分數,說的是截面積還是電纜的直徑

點擊加載更多

槽型電纜橋架

槽型電纜橋架專題,為您提供槽型電纜橋架相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與槽型電纜橋架 相關的專業交流討論,更多槽型電纜橋架相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

開放式電纜橋架

強電電纜橋架

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 家居| 萍乡市| 高台县| 凤庆县| 龙门县| 苏尼特右旗| 宜阳县| 武宣县| 武鸣县| 安塞县| 新绛县| 大洼县| 鄄城县| 平江县| 海宁市| 揭西县| 崇州市| 蓬莱市| 安平县| 遵义县| 庐江县| 塘沽区| 岳阳市| 蓝山县| 集贤县| 德庆县| 富宁县| 三江| 安国市| 嘉兴市| 巨野县| 平乐县| 贵阳市| 长沙县| 鲁甸县| 荣成市| 时尚| 尤溪县| 梁河县| 抚松县| 绵竹市|