項目概況:地下一層,人防甲類。疑問1、人防通風設計時,過密閉墻需要設置預埋套管,設計標注是D600(內徑),采用手動雙連桿閥門DN600,圖集與之對應的是D666?現場預埋的也是D600(外徑),問下是否有問題?2、大樣圖中人防區風管同樣標注D600,圖集不是D666么?而類似工程上海一家設計院大樣圖中卻標注D666?誰對誰錯?求大神指導
現手頭正做一個人防工程,平時車庫戰時二級人員掩蔽,平時車庫要排煙排風,問在進風機房面積比較充裕的情況下,排風排煙風機管道和戰時的風機管道是不是最好分開(即在擴散室開兩個引風入口,再在出機房前合并管道)要好呀?否則排風煙時管道太大了,可以不?請大蝦們指點一下。謝謝了!
1.請問插板閥和密閉閥有什么不同,用在什么地方,我怎么看到圖集FK01-02上有時用插板,有時用密閉,插板閥那用密閉閥不行么2.圖集上有個濾毒間換氣,目的是什么,氣流怎么走,風機打開的目的是什么,按照圖上的開關,我發現風機沒進風,出風也憋在兩個密閉閥之間了。好像氣流還要逆向經過過濾吸收器?
圖紙簡介: 本工程為核6級常6級人防通風,有一個防護單元,包換人防通風系統圖、大樣圖等。 投稿網友: mingjieshizhe 上傳時間: 2014-01-10
一地下室,平時為汽車庫,戰時為6級二等人員掩蔽人防。面積超2000平方分成兩個防護單元。平時通風排煙與戰時的通風系統分開設置。現在碰到個問題,排煙機進排煙井道前要不要設置集氣室?排煙井道在防護單元內。見過3個方法:1、預埋短管,戰時封堵短管兩端。2、預先留孔洞,戰時封堵。3、設置集氣室,相當與擴散室。集氣室與排煙井間設置防護密閉門。哪種可行,哪種方法比較好?在線等,謝謝/
我現在發現我院有個項目人防預埋套管小了,本來應該是DN500,DN400的,結果都弄成Ф500,Ф400,而DN500,DN400密閉閥門對應的外徑應該是560,441的.我想問的是密閉閥門還能焊上去嗎,有辦法處理沒有?
請教幾個問題:(地點在杭州)1、地下車庫通風排煙風井能在1層直接開口排至室外嗎?還是說必須通風井至樓頂排出室外,個人感覺是得通至樓頂。2、自行車庫需不需要通風排煙的,它是分割成一小間一小間的。3、計算通風量排煙量時,所用的面積是車庫用來停車的凈面積還是包括樓梯、其他房間等的面積?4、當設有柴油發電機站時,人防清潔通風時的風機能否選用電動風機(濾度通風時采用電動腳踏兩用風機)還是說必須都選用電動腳踏兩用風機?5、油網除塵器超過4片必須設除塵室嗎?謝謝!
個位請教一下關于安裝在人防室下室里的,平時盲板封堵和戰時盲板封堵是哪一種東東,說不是插板閥,用于進風口出風口,隔開空氣,讓新鮮空氣進來,讓廢氣出去,用于過濾空氣用,是不是就是封堵板,這塊板上有沒有過濾網,謝謝大家!
圖紙簡介: 本項目為居住小區地下車庫,通風工程包含平時車庫通風設備房通風、夾層自行車庫通風和 投稿網友: whjdeyx 上傳時間: 2013-04-16
圖紙簡介: 人防地下室平時功能:人防地下室平時為汽車庫、設備用房;戰時為二等人員掩蔽部8個,抗爆單元24個。人防建筑面積14382.8平方米,掩蔽面積10374.07平方米,掩蔽人數10374人。防核武器級別為核6級,防常規武器級別6級,防化學武器級別丙級 。 投稿網友: lazy-tian
人防移動電站采用風冷通風,跟大伙請教幾個問題。1、規范要求直接操作的機房控制35℃,隔室操作的控制40℃,那么是不是理解為移動電站要求機房≤35℃,而固定電站控制機房溫度40℃?2、如果120kW移動電站要求35℃,那么對于南方地區空調通風計算溫度>30℃的地區是不是不合適采用風冷模式。圖集《移動電站》的例子里面是按照30送風35度機房計算的,通風量大約是20000多,要求進排風管徑≥800。人防措施4.5.14條件表格5℃溫差也是20000風量,要求進排風管徑≥1000 。比如對于杭州地區通風溫度就規范32℃,紅寶書二版32.4℃。那么最大溫差也就2.5℃,計算風量達到40000?不合適用風冷?3、如果移動電站機房輔助采用直接蒸發式空調降溫,是不是需要全部機房熱量都配置空調,通風狀態下如何保證起到作用?4、感覺固定電站由于溫差大反而好控制溫度。如果移動電站也是只要求控制≤40℃就不存在問題了。希望大家指點。
在戰時,防爆音響按鈕、通風方式信號箱AS、信號控制箱AC、防化通信值班室內警鈴、送排風機等這些設備時如何聯動工作的?(防爆按鈕是否可以可以直接控制通信方式?)
產品概念
人防工程都是密閉的地下空間,很多有害氣體容易在里面積聚。在這個密閉空間里,各種各樣的建筑或者裝飾材料都會散發出一些有害氣體。比如說一些塑料或者油漆材料中會散發出甲醛,而一些鋼筋混凝土材料中會散發出氡氣,空氣中會有各種各樣的污染物或者細菌,甚至也包括超標的二氧化碳。無論是在戰爭時期或者是在和平時期,人們長期處在密閉的環境中對身體肯定是不利的。提高人防工程的通風性,改善人防工程內部空間的空氣質量,在人防工程設計中是非常重要的。 一、人防工程通風方式 1、清潔通風 清潔通風指的是在地下室外的自然空氣沒有被污染的前提下而采取的通風方式。是在使用的過程中進入地下室的空氣沒有被任何通風口污染,不需要對空氣進行處理的過程。但是清潔通風必須時刻處于警戒狀態,由于在戰時會出現各種有毒和有害的氣體,因此這種問題是不能忽視的設計問題,使得戰時各種空氣不會危及防空地下室中掩蔽的人民生命安全。