穿越人防的消防管道安裝圖 1 、管道穿過人防圍護結構安裝示意圖
人防圖集中6級人防樓梯厚度都是180mm以上,這是要根據計算確定還是構造要求必須這么大??請知道的大蝦賜教!!!!
人防密閉肋施工操作要求 O7FDO2圖集也叫防護密閉肋圖集,而密閉肋是人防電氣套管的主要零部件之一,對于它的型號及規格該圖集都有相對應的詳情規定,它是根據GB50038-2005新版人防設計規范,對O4FDO2圖集進行修改、補充而成。圖集描述了07FDO2人防電氣套管人防管線穿圍護結構做法、電纜橋架穿越人防圍護墻做法、封閉母線穿越人防圍護墻做法、O7FDO2人防電氣套管安裝做法、電子型三種通風方式顯示屏原理圖、人防通風系統與消防系統聯動控制原理圖等。 人防密閉肋是為了解決有些地下工程需要管路穿墻而過,但通過處又有嚴密防水的要求;還有一些構筑物也需管路穿墻而過,旦同時又管路不能因溫度的變化或外力產生伸縮和位移,當管道穿越防護閉隔墻時,預埋帶有密閉肋和防護抗力片的密閉肋穿墻防水套管,當管道穿越密閉隔墻時,預埋帶有密閉肋的密閉穿墻防水套管,可見其特殊性與一般通風系統的預埋管件有著本質的區別,應慎重對待,更不允許采用預留孔。 人防密閉肋自身帶有封閉翼環和防護抗力片。當管道穿過封閉的隔墻時,應小心處理。不允許預留孔安裝。管道將穿過基礎梁或地下
防空地下室給水管道上防護閥門的設置及安裝有哪些要求? 1、所有穿過防空地下室頂板、臨空墻和防護外墻的平時和戰時管道,應在防護密閉門或圍護結構的內側設置閥門。穿過防護單元之間的防護密閉隔墻的管道,應在防護密閉隔墻兩側的管道上設置閥門;平時不允許加設閥門的自噴管道,應在需設防護閥門處設置法蘭短管。2、防護閥門的公稱壓力不應小于1.0MPa;3、防護閥門應采用閥芯為不銹鋼或銅材質的閘閥icon或截止閥icon;4、人防圍護結構內側距離閥門的近端面不宜大于200mm。閥門應有明顯的啟閉標志。5、所有防護閥門安裝時閥體應垂直于頂板或墻面。不允許穿頂板或墻體后拐彎再設置防護閥門。
大神們,請教一下人防工程的防化專業施工,對專業資質有沒有特殊要求?如果有,麻煩提供一下參考資料的來源,非常感謝!!!!!!!謝謝!!!!
1 上部建筑的生活污水管、雨水管、燃氣管不得進入防空地下室,與防空地下室無關的管道(供上部建筑使用的各區給水管等)不應通過人防圍護結構。 2 消防給水、采暖、空調冷媒管等穿人防頂板時其公稱直徑不大于150mm。 3 凡進入防空地下室的管道及其穿過人防圍護結構時,均應采取防護措施。小于DN150的管道穿越人防圍護結構時,在其穿墻(穿板)處應設置
人防結構梁高寬比有要求嗎?我查了幾套人防圖紙,梁寬較大,高寬比在1~1.5之間,我查不到根據.不知為什么?請高手指教!!!謝謝
求教,人防樓梯梯板配筋直徑和間距有無具體要求?看了幾個都是18@100 荷載滿足的情況下 能否用14或16@200?
我現在的工地上有個人防車庫,人防車庫的的橋架設計院設計的橋架為防火橋架.請問在人防工程規范中有無此要求?請兄弟幫忙!謝謝!
PPT 文件,共8個,打包后共計2個包[ 本帖最后由 youjicheng 于 2010-9-3 11:24 編輯 ]
1、《全國民用建筑工程設計技術措施》2009第225頁圖11.9.8:用于人防工程的疏散指示標志的間距不應大于示例中間距的1/2。(算一下為10m);2、《人民防空工程設計防火規范》GB 50098—2009第8.2.4 條:消防疏散指示標志的設置位置應符合下列規定: 1 沿墻面設置的疏散標志燈距地面不應大于1m,間距不應大于15m;一個要求10m,另一個要求15m。到底按那個標準執行。
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-11-26 15:01 編輯 以下這個綠圈線條是什么東西,翼環嗎?這個線條假如是翼環突出墻面的話墻體封模怎么操作。
第一張圖和第二張圖中擴散室設置位置是否合理,看圖集擴散室是設置在豎井邊上的。
《人民防空地下室設計規范》GB50038-2005第4.11.11 人防工程中雙面配筋的鋼筋混凝土頂板、底板及墻板,為保證振動環境中鋼筋與受壓區混凝土共同工作,在上、下層或內、外層鋼筋之間設置一定數量的拉結筋,
在新的人防規范中,要求預留應急通信設備的3kw電源,另外又要求留一個3kw插座箱,這兩個是否是一個要求嗎?有些人認為是一個,有些人認為應該為兩個。大家怎樣認為哪?
1、主要材料
地下人防工程中,暗埋設在頂板、柱子、墻體內的照明、消防報警線管的壁厚有要求么,有說壁厚不小于2.5mm,有說壁厚沒有要求只要滿足規范要求;是否可以采用KBG或緊定式鋼管,壁厚有沒要求。