国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 有50個電腦插座的配電問題

    新手求救:我剛接手了一個工程,大概有50個電腦插座,請問選用斷路器用c45n什么型號的?是不是:Pe=45*300*0.8=10.8kw I=10.8/220=50A 選用C45N60的型號是否可以? 選用BV3*15PC40的電纜型號是否可以?清高手指點,我不想被k

  • 電腦插座回路的漏電開關跳閘

    現象:漏電開關跳閘這是公司因內部裝修而臨時搭的一個電源系統!不清楚有沒有帶PE線。一回路連了大概14,15臺電腦!電腦基本放在地板上!開關可能是昨晚就跳掉了,白天來上班,電腦都關機的時候,漏電開關無法合上,然后就拔了幾個電腦的插座,然后再合開關,就能合上去了!然后再開電腦就沒事了,都可以開得了了!請問???是電腦漏電的原因嗎?這兩天下雨會不會漏電大點呢?還有其他什么原因,請大家分析解答一下了!!![ 本帖最后由 shizero0 于 2009-11-17 10:00 編輯 ]

  • 雙出口信息插座可以同時插電腦及電話嗎?

    哈哈!大鼻子急了!雙口信息插座,一個口用做數據口,另一個口用做語音口,就表明在層配線架處,所接的配線架分別為數據配線架和語音配線架,功能確定了!如果布線形式都是用五類線,可以通過跳線使雙口信息插口變為兩個數據口等。

  • 電腦插座一開會導致總空開隨機的跳閘

    父母的老房子裝修了一下。原來的房子有個總空開(多少A不清楚),帶漏電裝置,正泰的。裝修好后又買了一個帶漏電裝置的總空開(40A)和幾個不帶漏電的小空開(20A),德力西的。順序是正泰空開-->德力西總空開-->德力西小空開。沒裝修前,從不會因為電腦而跳閘,電腦用電是通過兩孔接線板從墻壁的插座引來。裝修后(當然電線都重新排了),還是那個電腦,用電是通過三孔插座從墻壁插座引來。整個電腦包括CRT顯示器、主機、ADSL貓。現在的情況是,每當按下那個三孔插座的開關時候(此時主機、顯示器都還沒有開,只有ADSL貓會上電),正泰總開關會隨機的跳閘(反正會讓人不防備,這個月大概遇到過3、4次了,電腦則是每天都開的),而其他空開沒有反應。最奇怪的是,把正泰總開關合上后,再開三孔插座的開關,則就象什么事也沒發生一樣,電腦可以正常開機了。請教大家,這到底是什么地方出毛病了?

  • 為什么電腦使用多了,插座回路的漏電開關容易跳閘

    有貼子說,電腦使用多了,插座回路的漏電開關容易跳閘。莫非電腦設備容易造成漏電,且使用的越多,漏電流就越大,請同仁討論!

  • 用于電腦取電用的插座的同時系數按多大選取?

    1 在照明設計中,用于電腦取電用的插座的同時系數按多大選取?(工作環境為八小時工作的辦公室).如電腦插座用UPS供電,并且24小時不停機的話,是否同時系數就為1?2 在現在的電腦設計,每臺電腦的用電量按多大來選擇?(15’的液晶顯示器+主機)?電腦的功率因素按多大考慮?按0.8可以嗎?

  • 問問大家,你們那兒插座怎么接線?

    問問大家,你們那兒插座怎么接線?

    .如圖,我們這邊的插座有像藍色線這樣接線的,也有像紅色線這樣接線的,請問大家,你們那兒怎么接線的,還有就是這接線有相關的標準嗎?

  • 在畫圖的時候插座用什么表示啊?

    大家好!先給大家道個歉!~~~~~~~~~ 一般的圖紙中繼電器用KA表示 接觸器用KM表示 時間繼電器用KT表示 那么三相的插座用什么表示啊???

  • 關于插座及其負荷的問題

    一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.

  • 電腦鼠標受電腦插座接地線影響靈敏度降低,為何?

    某項目電腦測試室插座配電做好(接地電阻良好)后,電腦用兩腳插座鼠標使用正常;但是有的電腦是三腳插座,使用時鼠標反應速度降低,把該電腦換至另一回路的插座,一切正常!而且110伏插座的情況比220伏插座的嚴重些!請問各位同仁,可否知道其中原因何在?謝謝

  • 關于插座內的導線連接方法

    民用住宅樓中插座內的導線與導線如何連接,是不是必須要燙錫處理,有沒有具體規范或者圖集說明?例如插座內2.5平方的導線與導線如何連接。大家一定要找出規范說明的啊。

  • 有關電井插座敷設的問題

    有關電井插座敷設的問題

    [size=14.6667px]如圖所示,我標記的【1】和【2】; 1不用走橋架 2 要走橋架吧 他們都是FC WC 敷設,這樣理解正確不? 如果我都按照圖紙上走配管 敷設方式FC,WC的話,能不能1和2都做預埋管?

  • 配電箱上這樣使用插座可以嗎?

    配電箱上這樣使用插座可以嗎?

    這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。

  • 關于插座回路跳閘的疑惑

    我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,請各位大俠幫忙解答一下。

  • 燈與插座的零線能共用嗎?

    之前租的房子到期了,為了上班方便,我就在公司旁邊新租了一間,上周末剛搬完家,累得都不想動了。不過更鬧心的事情還在后面,家里竟然跳閘了,到處黑漆漆一片,我折騰了好幾次都不行,可是太晚又找不到電工,也只能先這樣湊合著了。 第二天趕緊找電工師傅測完,大罵了我一頓,說裝修時不注意,現在檢

  • 關于燈具,插座估算的問題?

    請問安全出口燈,疏散指示燈,嵌入式方格柵吸頂燈它們的估算功率是多少?還有熒光燈,吊扇,普通插座,空調插座的估算功率是多大?請大家幫幫忙!謝謝!!

  • 關于插座地線連結的問題

    最近在電氣分部驗收時,質監站檢查到有部分插座地線沒有進行搪錫處理,要求整改.本人想向各位大俠請教一個問題:根據驗收規范規定,插座地線不得串接,除了將地線進行搪錫外,采用壓線帽壓接地線是否違反規范?懇請大家不吝指教!在下在此先行多謝了

  • 電腦老出現這個,怎么解決啊

    電腦老出現這個,怎么解決啊

    電腦老出現如圖問題,怎么解決啊

  • 發幾個與電腦有關的模型

    發幾個與電腦有關的模型

點擊加載更多

電腦插座

電腦插座專題,為您提供電腦插座相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電腦插座 相關的專業交流討論,更多電腦插座相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 