為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
工作十幾年第一次遇到,使用接地搖表測量接地電阻,要我們報操作人員的計量員證。接地搖表屬于工作計量器具啊,也不是標準器具,難到使用還需要計量員嗎?
南京金川ZC29B-2接地搖表第一次用,嚴格按說明書接線,從×10檔開始,緩慢搖動手柄,指針向右偏;轉到×1檔,指針依然向右偏;轉到×0.1檔,指針還是向右偏。請教是什么原因?
1)接地電阻測試儀; (2)檢流計; (3)檢流計指針; (4)x0 1、x1、x10為接地電阻值檔位倍數選擇旋鈕; (5)0~10 測試電阻值旋鈕; (6)接地電阻指示標志; 以ZZC29B-2型搖表測試方法如下: (1)在E-E兩個接線柱測量接地電阻時,用鍍鉻銅板短接,并接在隨儀表配來的5m長純銅導線上,導線的另一端接在待測的接地體測試點上。測量屏蔽體電阻時,應松開鍍鉻銅板,一個E接線柱接接地體,另一個E接線柱接屏蔽。
接地搖表又叫接地電阻搖表、接地電阻表、接地電阻測試儀。接地搖表按供電方式分為傳統的手搖式、和電池驅動;接地搖表按顯示方式分為指針式和數字式;接地搖表按測量方式分為打地樁式和鉗式。目前傳統的手搖接地搖表幾乎無人使用,比較普及的是指針式或數字式接地搖表,在電力系統以及電信系統比較普及的是鉗式接地搖表。 凡施工圖上有防雷接地裝置的建筑物、構筑物、配電室、高壓輸電線路等,當防雷接地體地下部分工程完工后要及時對接地體的接地電阻值進行測量;單位工程竣工時還要進行復測,作為工程竣工的資料之一。 以ZC29B-2型搖表測試方法如下: 在E-E兩個接線柱測量接地電阻時,用鍍鉻銅板短接,并接在隨儀表配來的5m長純銅導線上,導線的另一端接在待測的接地體測試點上。測量屏蔽體電阻時,應松開鍍鉻銅板,一個E接線柱接接地體,另一個E接線柱接屏蔽。 (2)P柱接隨儀表配來的20m純銅導線,導線另一端接插針。 (3)C柱接隨儀表配來的40m純銅導線,導線的另
現在施工現場接地電阻測試只有搖表可用嗎? 防雷引下線的接地電阻怎么測試,普通搖表需要打釬子并且要求兩根釬子有幾十米的間距,然而大多數情況不具備這些條件,這些情況該怎么測試接地電阻???
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
各位幫忙看一下,這個水泵電機的接地做的合適嗎,如不合適話的理由是什么 ?
我們公司一直用漏保,看了很多競爭對手的電控箱,基本沒有漏保,問了一下他們,人家回復說接地做好了,就沒用漏保。不知道這是否符合規范?
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分
先請問,接地網用鋼筋,那么是否鋼筋綁扎的地方直接螺紋鋼焊接還是用圓鋼鏈接2、這個預埋的JDG管,后面的盒子怎么接,都到柱子里面啊
大家好,我是新人一枚,想請教下大家關于工程接地施工問題。在工廠車間內的接地干線(40x5)是不是必須要行成閉環?接地支線(25x4)不能串聯兩個設備,但是當兩個設備在一起垂直于接地干線時,是通過接地干線(40x5)引到兩個設備旁邊還是用接地支線(25x4)單獨引到干線(40x5)上?用干線(40x5)引到兩個設備旁時是否還需要繼續形成閉環?或是直接通過設備形成閉環? 內容有點雜亂,希望有高手能幫忙解決。
本帖最后由 dx1822 于 2015-9-18 10:00 編輯 新建的充電樁2個,一個直流樁(195KW),交流樁(24KW).基礎已經做好,動力由附近約50米的一個箱站出線開關引來(250的開關),問題:1、用四芯電纜合適嗎?樁體本身接地怎么辦,基礎施工時也沒見打接地極。直流樁如何接地?2、分別用120和16的電纜,想知道是怎么計算選用的?
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
我們做了一個別墅的項目,現在原有配電系統從變壓器引到室內配電柜的電纜是4芯的,帶鎧,沒有地線,只是把鎧接在PE母排上,我們不放心,又在這個建筑外砸了一組地線,與這個PE排想連,問題一:這樣做合理么?問題二:現在一有點問題,尤其是用電動工具,或用電較少的時候,我這一路共3級配電箱都不跳閘,只有變壓器底下那個漏電跳,請問是什么原因,和我砸的那根地線有關系么? 請教專家,不吝賜教!!!
GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,消防控制室用銅線做接地,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,怎么防止電化學腐蝕?各位都是怎么做的
請教:在TN-C-S接地系統中,電源要在進線處做重復接地,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,這是為什么?求解!先謝啦!
今天在現場,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,為0.0000*,當測試銅編織帶時,為200,總之遠遠大于4歐姆。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*。鋼管有無接地,還沒有查清。麻煩大家分析一下。