  • 請教箱變基礎與接地網如何連接?

    準備安裝幾臺箱變,目前箱變基礎已經做好了,基礎預埋了一圈槽鋼。如果在箱變周圍做接地極,通過扁鋼連接接地極后,怎么把預埋的槽鋼和接地扁鋼連接起來?箱變安裝后底座和槽鋼要焊接起來,能不能在箱變底座上焊接一個螺栓,把接地線連接到箱變底座,就不用再和預埋槽鋼連接了?這樣做行不行?

  • 新手求助基礎接地網的做法

    圖紙上說明利用底板基礎內上下兩層鋼筋中不小于16的兩根鋼筋按圖走向通長焊接,那么是上下兩層的16鋼筋都要焊接,然后用鋼筋把兩層鋼筋連通嗎?如果底板鋼筋小于16,用扁鋼怎么做,如果不做扁鋼的情況下,是不是還有其他做法?跨接鋼筋有沒有什么強制性要求?謝謝啦

  • 關于電廠一次主接地網的問題?

    請問有做過發電廠接地的前輩嗎?如果按照IEEE標準的方形柵格接地網應該怎么做?如果有這方面的圖紙希望各位前輩能不吝賜小弟一份,多謝!小弟郵箱是[email protected]

  • 獨立基礎接地網,大家是怎樣做的呢?

    獨立基礎的基礎形式,在考慮接地網的時候,大家是怎樣做的呢?我的審圖說,要在所有的獨立基礎之間敷設2根12的鋼筋,作為接地網。由于地梁的埋設深度較高,故沒法利用。大家是怎么考慮的呢?

  • 有關電纜埋管與接地網分布問題

    有關電纜埋管與接地網分布問題

    請教一些問題,請各位高手幫助,謝謝。一、35KV變電站接地網:(1)用于設備引線的接地扁鋼,具體怎么統計長度?(2)扁鋼抱箍用在什么地方,具體怎么統計長度?二、35KV變電站電纜埋管,具體怎么統計鋼管長度?三、求35KV變電站隔離開關GW4-35(雙接地)電氣安裝圖。

  • 電站接地網優化設計-論文

    摘 要 接地網等間距布置存在地電位分布不均勻的問題。在建 220 kV 新塘變電站采用了不等間距布置,即從地網邊緣到中心,均壓導體間距按負指數規律增加。運用 GPC 接地參數計算程序對兩種方法進行分析和計算,結果表明接地網優化設計能顯著地改善導體的泄漏電流密度分布,使土壤表面的電位分布均勻,提高安全水平,節省鋼材和施工費用。 隨著電力系統容量的不斷增加,流經地網的入地短路電流也愈來愈大,因此要確保人身和設備的安全,維護系統的可靠運行,不僅要強調降低接地電阻,還要考慮地網上表面的電位分布。在以往接地設計中,接地網的均壓導體都按 3 m,5 m,7 m,10 m等間距布置,由于端部和鄰近效應,地網的邊角處泄漏電流遠大于中心處,使地電位分布很不均勻,邊角網孔電勢大大高于中心網孔電勢,而且這種差值隨地網面積和網孔數的增加而加大。本文結合在建工程 220 kV 新塘變電站的接地網設計,闡釋了接地網不等間距布置的方法及其合理性。1 接地網優化設計的合理性1.1 改善導體的泄漏電流密度分布 圖1是面積為190 m×170 m的新塘變電站接地網,在

  • 低阻抗接地網的設計與施工

    低阻抗接地網的設計與施工 文中介紹了接地系統的作用,分析了獨立接地系統和共用接地系統的性能和特點,闡述了接地電阻的構成及施工和降阻方法。簡介了接地裝置的施工接地電阻測量方法及測量注意事項。[ 本帖最后由 xxggff 于 2011-3-25 13:43 編輯 ]

  • 接地網問題,請教各位設計的老大

    有些變電站為何要使用雙層接地網?底層網的投資應比做垂直電極及接地深井的價格高吧,而且底層網無法進行開挖檢查,遇到含水量較豐富的土層,在原電池效應的影響下,不是會更快被腐蝕嗎(大面積使用降阻防腐劑除外)?單純為了降低電阻率,多采用接地深井不可以嗎?

  • 某水電站接地網測試方案

    某水電站接地網測試方案

  • 關于主接地網的疑問,想請教大家

    以前做變電站的接地網都是用扁鋼,5500mm×5500mm分布,現在用14的鍍銅圓鋼一般隔多少布?還有比如接地網我7000×8000這種非正方形布置可不可以?

  • 構架避雷針為什么必須跟接地網相連

    根據規范DL/T 620-1997《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》第7.1.7條,裝在構架上的避雷針應與接地網相連。怎么理解這句話?而7.1.6條,說獨立避雷針宜設獨立的接地裝置。

  • 關于接地網接地電阻的計算詳解

    任意形狀接地網的接地電阻計算公式為:式中 Rn——任意形狀邊緣閉合接地網的接地電阻,Ω;Re——等值(即等面積、等水平接地極總長度)方形接地網的接地電阻,Ω;ρ——土壤電阻率,Ω·m; S——接地網的總面積,m2; d——水平接地極的直徑或等效直徑,m; h——水平接地極的埋深,m; L0——水平接地網的外緣邊線總長度,m; Ls——水平接地極的總長度,m。 (1)式是以文獻[1]給出的Re公式為基準,考慮形狀修正系數α1而得出的[2]文獻[1]推導Re公式的假設條件是:無垂直接地極,即Re公式只適用于計算水平接地網的接地電阻。因此(1)式只能適用于水平接地網。當垂直接地極總長度在接地網中所占比例很小時,用(1)式近似計算復合接地網的接地電阻也是可以的。但是,隨著電氣設備的小型化和城市變電站征地的困難,變電站可占用的面積越來越小,單靠水平接地網達到所要求的接地電阻值比較困難,且限于環境又很難施行引外接

  • 35kV變電站接地網的問題

    35kV及以上變電站接地網邊緣經常有人出入的走道處,應鋪設碎石、瀝青路面或在地下裝設兩條與接地網相連的均壓帶。若利用后面的在地下裝設兩條與主接地網相連的均壓帶,這句話施工時具體怎么實施呢?有做過的嗎?談談怎么施工的?這兩條均壓帶有間隔距離要求嗎?

  • 兩獨立接地網之間最小距離

    最近做一個項目,大樓有一個接地網,電阻要求小于1Ω。另外在8樓有一間實驗室要求單獨設接地網。這樣在地面有二個接地網,請教二接地網在地面之間最小距離是多少?(接地裝置與接地網的地中距離不應小于3m)

  • !!請教利用基礎做接地網問題

    在建設的一個工程中,碰到這樣一個問題。該工程為跨過一條城市道路的鋼結構天橋。利用樁基及承臺做自然接地體,利用樁基兩條主筋與承臺梁連接,再與鋼柱連接。鋼柱上部全部為鋼結構體。因該結構承臺之間未設置地梁,承臺之間的接地網之間的連接需破路面。因路面為混凝土路面,且跨道路,請教以下高手,如果接地電阻測試符合要求,各承臺的接地網之間不做連接是否可行?

  • 請教有關電氣接地網調試套項的問題

    請教大家兩個問題,定額中接地調試分:獨立接地裝置調試(6根接地極以下)和接地網調試。1、假如廠區里有一個裝置,做了一個獨立的接地網,不與廠區其他的接地網連接,接地極不止6根,接地調試應該套哪一個呢?2、假如廠區里有兩個裝置,都做了接地網,都與廠區內原有的同一個接地網連接,那應該套幾個接地網調試呢?

  • 人工接地網外緣圓弧半徑的疑惑

    一箱變做主接地網,繞箱變一周閉合,里面沒設均壓帶,他的圓弧半徑怎么確定?跟垂直接地極的間距有關系嗎?是不是只要不小于接地網的寬度的一半即可呢?還請大俠相助

  • 求助:水平接地網的等效直徑d的算法

    2009年專業案例上午卷第24題要用到《配電手冊》P895頁的公式其中有個參數d為水平接地極的等效直徑請問這種由25個8*8的網格組成的人工接地網,其等效直徑要怎么算?

  • 關于接地網的接地裝置規格選擇的問題?

    最近學習的時候,發現在不同的工廠車間進行接地網設計時,接地線的規格卻不一樣,有用熱浸鍍鋅-80x8的、有用熱浸鍍鋅-40x4的,不知道有沒有具體的依據,書上只能找到關于接地西河接電線接地裝置的最小規格和要求,請問有沒有具體的規格。

點擊加載更多

接地網

接地網專題,為您提供接地網相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地網 相關的專業交流討論,更多接地網相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

離子接地棒

接地變

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 九龙县| 仁化县| 监利县| 徐汇区| 崇明县| 武山县| 育儿| 江川县| 富裕县| 德安县| 曲靖市| 措美县| 德州市| 兰西县| 台东市| 钦州市| 西乌珠穆沁旗| 拉孜县| 平原县| 图们市| 两当县| 建湖县| 西充县| 肥乡县| 中牟县| 桂东县| 岑溪市| 隆昌县| 乌什县| 扎囊县| 梧州市| 上蔡县| 曲阜市| 松滋市| 莲花县| 黄骅市| 麻城市| 南溪县| 临西县| 朝阳县| 色达县|