本帖最后由 施工圖設計深化 于 2017-4-23 18:13 編輯 近期才做的作品,免費提供哈
連梁高3000,施工完畢后,看暖圖圖紙有風管穿過,建筑和結構都沒有說明此處留設洞口,現在設計單位說結構圖注明本樓層預留洞口位置大小須與建筑,水電等專業核對無誤后施工,請問設計單位這是逃避責任嗎
本帖最后由 y758306639 于 2014-2-24 00:13 編輯 梁最寬跨度是9米,梁高只有60厘米。房子已建好,有人說這梁高度不夠
德陽行宮裝修設計深化圖紙
請教各位優秀的同仁,室內給排水設計的圖紙是否應該包括室外消防平面圖,還是僅說明一下室外的消防用水量和室外的管網情況就可以了?
摘要:隨著科學技術的發展,人們對生活要求越來越人性化?多樣化,審美觀也不斷的發展,建筑物的外部造型?內部裝飾也是日新月異,建筑物的系統功能越來越復雜,機電各專業管線縱橫交錯,而且建筑師對室內凈空間有較高的要求?室內綜合機電管線的安裝對建筑物以后的使用功能及裝修效果起到至關重要的作用? 1室內綜合機電管線深化設計的必要性 設計院給排水?動力與照明?通風與空調?弱電等各專業設計人員各自布置管線和出圖,配合不足,甚至部分專業系多家設計院設計,加之施工過程受到現場情況?專業協調?物資供應?技術差異等因素的影響,不可避免地存在一定的局部的?隱性的?不可預見的問題,導致一些設備及管線會在建筑平面?立面位置上相互交叉發生沖突,延緩施工進度,增加施工成本,甚至影響建筑物的正常使用?這就要求我們綜合機電專業施工前必須進行深化設計,綜合考慮設備和管線布置? 認真做好深化設計,可起到以下幾方面的作用: (1)彌補設計
圖紙簡介: 某火鍋店從選址、定位、設計、實際實施裝修。整套完善的施工圖紙都在里面!需要的話可以隨時聯系!圖紙隨時都有更新的! 投稿網友: zy15987114007 上傳時間: 2013-09-07
本帖最后由 csccbjs 于 2013-11-18 23:11 編輯 圖紙會審與項目深化設計管理是工程項目一項基本的技術管理工作,對指導工程施工有著重要的意義,同時也是一項重要的技術經濟活動。工作幾年的同學們想必都會有困惑,圖紙會審的時候不知道怎么去發現問題,怎么去提那些對自己有利的變更,如何在會審的時候就創造價值。這個內部課件挺好的,并附有實例。
項目深化前期,收集確認好圖紙信息之后,要做詳細的圖紙核查,以下分4步走: 1、圖紙缺失核查 圖紙核查方法:
工業化建筑是將整棟建筑的各個部品拆分成獨立單元,包括外墻、內墻、疊合板、樓梯、陽臺板、空調板等預制構件,然后通過現場局部澆注將各個獨立的構件形成可靠的連接,最終形成裝配整體式建筑,將大量的現場工作轉移到生產車間內進行。 為了實現工業化建筑,我們需通過建筑平面切分圖,構件詳圖,配筋圖等一系列手段將項目實現?,F將各部分圖紙的部分功能做如下介紹: 1、圖紙目錄 包括所有預制構件的型號名稱,安裝位置及層數,整個工程用量及混凝土標號一目了然,為生產和施工環節節省了大量的人力統計時間。
某商場室內設計竣工圖紙 僅供大家學習參考
說到基于BIM的深化設計包括什么?大家很多想到的是碰撞檢查,似乎碰撞檢查就是BIM深化設計的代名詞,今天小編就跟大家說說基于BIM的其他深化設計。1、圖紙優化協同搜集項目各個參與方相關的信息數據創建BIM模型,檢查各個專業之間碰撞、不合理、錯誤、達不到設計要求、天花板凈空達不到要求等問題,然后把問題和BIM修改建議反應給各個參方,各個參與方根據這些問題更新各自專業的設計圖紙,BIM在根據更新過得圖紙 信息更新BIM模型進行協同驗證,從而使各個參與方各個專業的信息數據在BIM的統一平臺進行協同作業,信息數據完全共享使得各個環節溝通更加流暢,圖紙質量得到保證解決施工前期的不協調問題。
請教:根據規范《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014第7.4.3條:設置室內消火栓的建筑,包括設備層在內的各層均應設置消火栓。請問:對于檐口高度900mm,建筑只留有一800X800mm的上人孔的閣樓層是否要考慮消防設施?整個建筑為地上三層,功能為超市,建筑高度16.95米,設有消火栓及自噴系統,閣樓層內設有一有效貯水18T的消防水箱及消防水平管道的布置。除此外沒有其他布置,穩壓設備設置于地下泵房內。此種情況的閣樓層是否要考慮設置消火栓?請各位達人指教,謝謝!
圖紙簡介: 建筑 室內設計 裝飾藝術設計 平面圖 立面圖 投稿網友: wujialaodaha 上傳時間: 2013-07-07 圖紙省
圖紙簡介: CAD簡歐風格室內設計圖紙。平面,立面圖。 投稿網友: cr391000688 上傳時間: 2013-11-01 圖紙省份:
這個是消防應急燈的一個圖紙,第二張是做出來的實物,你們看看對嗎?那些1p空開下面連起來是為么啊?
需要專業廠家深化設計的圖紙(氣體滅火、鍋爐水噴霧、中水處理站、虹吸雨水等)最后應該誰出圖,是套設計院的圖框出圖還是廠家自己出圖設計院審核蓋章?主要是責任歸屬問題,個人覺得應該廠家自己出圖,設計院審核蓋章,設計院只負審核責任不應該負設計責任。但是有一矛盾,大部分廠家是沒有設計資質的。歡迎大家踴躍討論,碰到這種問題一般是怎么處理的?
圖紙優化深化與施工一體化設計培訓!
想問問大家關于機電管線方面的深化設計,屬不屬于設計呢? 深化設計應該由哪個單位負責呢?從事深化設計方面的人員以后能不能走設計這條路呢?