各位好,本人請教個問題。我工地位于一條大河旁邊,地下水比較多。由此在地基開挖后,迅速做了防水層,沒有考慮到防雷接地的預埋。現在在做地板,接地的引下線又不能破壞防水層插于地下,真不知道怎么辦??求解!!
問題:三類中高層住宅建筑1.接地測試點的間距要求是多少?2.引下線間距的要求是多少啊?:(:(11層的中高層住宅,長53米,寬16米。為三類建筑防雷。設計圖紙上共設計了6個接地測試點,是不是有點多啊?以前做的也就四個角落有測試點。引下線看圖紙上每隔三四米就有兩根引下線,是不是有點密了?
請問利用柱內的鋼筋作為接地引下線,鋼筋機械連接處要做焊接跨接嗎?而GB 50601-2010建筑防雷施工規范中 (3.2.3 除設計要求外,兼做引下線的承力鋼結構構件、混凝土梁、柱內鋼筋與鋼筋的連接,應采用土建施工的綁扎法或螺絲扣的機械連接,嚴禁熱加工連接。)
防雷接地設計要求中實驗室專用接地引下線采用40×4鍍鋅扁鋼,請問有哪位知道扁鋼的合格標準是什么?尺寸偏差在多大范圍內才算合格?謝謝各位了!
防雷引下利用鋼筋做引下線導體時,鋼筋套管處的圓鋼跨接該怎么做焊? 是單面12D圓鋼 還是雙面6D圓鋼,有沒有規范明確的? PS:電氣規范沒有明確鋼筋跨接的要求。
一高層醫院建筑,手術室在第10層,設備廠商要求手術室要有獨立接地線(總接地極單獨引上)。我開始準備把接地端子做在柱子上,再從端子引BVR-1x50 PC32引下至接地極,后來一想,這樣有三個問題:1、銅導線和接地體如何連接?焊接是不現實的。2、銅導線在柱子里面暗敷,和柱子主鋼筋距離很近,那干嗎不能干脆直接用柱子鋼筋?就算設備廠商不認可,可我認為這其實沒有什么區別。3、當有雷擊時,柱子鋼筋有雷電流通過,而銅導線和鋼筋距離那么近,肯定會被感應出高電壓,那這個接地端子不是形同虛設了?想不明白了,難道這個獨立接地線要離開柱子一定的距離,可是那樣又如何才能引下到接地極呢?
我對防雷接地的算量實在知之甚少,請教各位前輩:屋頂防雷圖上顯示有100多處引下線,而在扁鋼接地的底板圖上卻顯示只有34處,這種情況怎么計算引下線?我把圖發上來,其中一張是屋頂局部,能看清楚的就有33處引下線,而這只相當于整個屋頂的三分之一面積,屋頂面積約1480平米[ 本帖最后由 lin.er2008 于 2010-9-17 10:13 編輯 ]
記得以前看到 接地引下線和防雷引下線要分開設置的規定,忘了出自哪里,之前設計院的老法師要求接地"引下線和防雷引下線分開設置".有哪位達人知道哪里有這個規定?
請教各位:現設計一賓館,一個樓層有客房很多間,每個衛生間都要設局部等電位連接,局部等電位連接箱接地引下線如利用柱鋼筋會有很多處,是否可以從電氣豎井接地干線引出一干線(40X4鍍鋅扁鋼)再與各衛生間等電位箱連接.兩種方法都可以的話哪種更好?
鉗形接地電阻表鉗住這根引下線測試的是這根引下線與基礎接地網的接地電阻還是直接能測出所有引下線與基礎接地網的接地電阻。書中提到測試的是“其他防雷引下線并聯電阻和這根防雷引下線串聯后的阻值”。這句話看不大懂。這句話意味著什么?假如用普通接地電阻替換鉗形接地電阻表,其他不變,測試的目的和意義是一樣的嗎?
柱筋引下線是這樣連接的,跨接地線還要不要做、請教了
等電位聯結嚴禁與防雷接地引下線公用,應統一在接地體處做合并接地,很不解剛看到有人說起,等電位聯結在前面接還是接地那接有什么區別
各種防雷接地圓鋼扁鋼利用主筋引下線直徑大小有沒有要求,我看規范怎么沒看到,一類,二類,三類,有沒有區別,我只見過什么2根主筋不小16平方,還有什么4根不小于12,4根不小于8的能不能給我講講清楚,還有避雷帶的直徑要求,和支持卡是什么,和焊接扁鋼圓鋼要求,規范里有人工基礎接地體是指什么
求各位大神指點,我剛做防雷檢測,請問防雷檢測的引下線需要在嗎測量?用什么設備?如何連線測量,測點在哪,是在屋頂么。我所說的不是樓四周的測試 板,測試接地電阻的
1.防雷引下線與接地網(體)的連接,采用焊接,焊接處應涂防腐劑。防雷接地:做好地梁、柱子引上鋼筋分布。2.防雷引下線的跨接線其焊接長度不小于構造柱主筋鋼筋直徑的6倍,且雙面焊,焊縫應均勻、飽滿。3.嚴格按照圖紙設計施工,每層的防雷引下線都需有明顯的標示,防止下一層連接時出現錯位或連接失誤,從首層起,每三層利用結構圈梁內兩根及以上水平鋼筋與引下線焊成均壓環。
向各位請教:現設計一醫院手術部,五層有手術室十間,手術室設等電位連接,各手術室等電位連接板接地引下線是利用柱主筋好,還是從電氣豎井接地干線引一根層接地干線(40X4接鍍鋅扁鋼)與各各手術室等電位連接板好?或者應該用BV-1X25-P25直接引下至接地裝置?
請教一下,圖紙說明利用柱的不小于Φ16主鋼筋作為接地引下線鋼筋的搭接處需要6D進行雙面焊接但是我這里的鋼筋是套絲螺紋連接的,不是搭接綁扎那么我的引下線使用的主鋼筋怎么實現焊接呢?可以使用另外短一些的鋼筋跨過螺紋連接處再在螺紋連接上下兩端和主鋼筋進行6D焊接嗎??[ 本帖最后由 worldbobo 于 2010-1-27 12:04 編輯 ]
GB20057-2010《建筑物防雷設計規范》5.3.8 第二類防雷建筑物或第三類防雷建筑物為鋼結構或鋼筋混凝土建筑物時,在其鋼構件或鋼筋之間的連接滿足本規范規定并利用其作為引下線的條件下,當其垂直支柱均起到引下線的作用時,可不要求滿足專設引下線之間的間距。 青海審圖公司說當垂直支柱都作引下線時,必須設專設引下線,但間距沒有要求。不滿足5.3.8 時應按4.3.3和4.4.3設計。 我仔細讀了下,最后一句確實有這個意思,這是規范編寫有誤嗎 ?