為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
近期看到有同志問及綜合接地的情況,為了讓大家真正明白綜合接地的作用以及一些規范參數。上傳兩本書。[ 本帖最后由 weishengda 于 2010-6-26 11:27 編輯 ]
中建五局地鐵項目 動畫演示綜合接地的施工流程
這是個比較全面的綜合布線系統接地的結構方面的論文,希望能對大家有幫助吧啊!!!!!
易燃易爆裝置綜合接地系統施工工法
660V系統零線經1400歐姆電阻箱接地,2500KVA雙變壓器供電,一用一備。1號變壓器供電正常,用2號時,低電流時正常工作,高電流時低壓柜綜合保護器報接地故障跳閘,主要原因誰什么呢?
中性點接地電阻柜應根據下列條件進行分析,進行合理的選用。 1、按限制弧光接地過電壓的要求選擇 當IR=Ic時,在半個周期內可將電網對地電容的電荷泄放到只有0.043Q0,這時可將間歇性弧光過電壓倍數限制在2.5倍以內。當IR= 4Ic時,可將間歇性弧光過電壓倍數限制在2倍以內,一般選取IR=(1~4)Ic即可滿足限制間歇性弧光過電壓的要求。IR指流過電阻電流,Ic指系統電容電流。 2、按保證繼電保護靈敏度的要求選擇 中性點經電阻接地系統是通過各條線路的零序保護,來判斷故障線路的,當某條線路發生單相接地故障時,該線路的零序保護動作,跳開本線路的斷路器,使故障點與電源隔離。線路的零序保護是按躲過本線路的對地電容電流進行整定的,單相接地時,故障電流遠遠大于整定值,保護靈敏度是可以保證的。 3、按降低對通信線路的干擾影響考慮 為了降低中性點
通用【2009】9301號 鐵路綜合接地系統
太原地鐵2號線綜合接地系統設計_康曉月
10kV配電線路或35kV輸電線路,由于某種原因造成一相金屬性接地,變電所交流絕緣檢查裝置動作,發出予告警鈴信號,接地光字牌亮,三相交流電壓表指示不正常,非故障相電壓升高為對地電壓的倍,即由6kV升到10kV線電壓,接地故障相電壓指示為零。靠拉路或其他儀器即可找出故障線路而非金屬性綜合接地往往出現不同程度的母線三相電壓不平衡現象,甚至也能發出預告警鈴信號、接地光字牌亮,使線路不能運行。這種綜合性接地靠拉路或其他儀器是很難找出故障線路和故障點的。 我們認為可從以下幾個方面找到原因和處理辦法。
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
有關綜合管溝的一些資料,挺不錯的,和大家分享下
論文簡介: 內容提要:本人通過多年的工程實踐,在工程接地系統中深刻認識到,接地系統共網不共地概念的重要性。本文詳述了,多接地子系統共網的方式。且強調了 投稿網友:hbwhwsy 上傳時間: 2013-02-24 <
新防雷規范中為什么沒有綜合接地電阻小于1歐姆的規范條文了? 最近沒找到,不知道是何考慮刪除了此條,請同行們幫忙解答,謝謝。
設計中遇到一個問題,審圖中心要求綜合布線系統圖中,接地前端要求增加浪涌保護器!!但是本人從來沒有遇到過這樣的問題,請教各位大俠了,拜托
客運專線綜合接地技術實施辦法 鐵集成[2006]220號
20031113-高頻感應電熱裝置的屏蔽網、濾波器、電源裝置金屬屏蔽外殼、高頻回路中外露導體和電氣設備的所有屏蔽部分和其連接的金屬管道是否均應接地? 答案:B 根據:GB50169-92《接地裝置施工及驗收規范》-2.3.16