国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 接地電流不大,為何沒有電壓?

    400A分開關C相接地,電壓下降至30V,其他兩相正常,而2500A總開關上口電壓正常,電壓下降那么多為何分開關沒有跳閘.做了多年電工,第一次遇見,百思不得其解,所以求助大家.

  • 接地電流的計算問題,求教!!!

    低壓的單相接地電流如何計算,若導線較長,則單相接地電流值很小,斷路器無法保護。這個值如何計算呀,還要考慮變壓器的中性點阻抗嗎?是否有負序、零序等?求教

  • 求教斷路器接地電流問題

    供電配電樓主發帖框架斷路器的接地問題abaozi樓主1樓2016-07-1121:29最近在做低壓柜的試驗中發現:1:假如用自帶的三相發電機送電給母排,需要把接零地線給拆開,不然三相發電機的出線開關會跳閘2:最近帶了一臺220V的發電機,用一個三相調壓器,在變壓器的低壓側供電,變壓器高壓側帶電,通過電纜使高壓柜帶電。用各個出線柜調試各個框架斷路器。發現這時是沒有拆開接零地線的,開關依然沒跳閘。求教是什么原因呢?是不是框架斷路器的接地電流的問題呢

  • 接地電容電流計算的難題!求解!

    西北電力院編,電力工程電氣設計手冊,電氣一次部分。P80-表3-2與P81-表3-3,兩個表之間相差2倍。各位是怎么辦的呀?按哪個計算呢?

  • 中性點電流和接地電流的區別?????

    繼電器上In是通過測得的三相電流計算得來(二次每相通過一個線圈后接入 Ig的輸入,Ig輸出接地)繼電器上測出In和Ig不一樣大,In比Ig大一些,請問哪個做接地保護更好?兩個電流有多大區別

  • 請問:接地電容電流的確定方式

    火力發電廠設計技術規程:11.3.2:說當高壓廠用電系統接地電容電流在10A及以下時,其中性點宜采用高電阻接地方式,也可以采用不接地方式:當高壓廠用電系統接地電容電流在10A及以上時,其中性點宜采用電阻接地方式,也可以采用不接地或電感補償并聯高電阻的接地方式. 請問:接地電容電流怎么確定/? 以及火力發電廠設計的時候接地方式怎么確定,具體的還是不明白 請高手們指點下,非常感謝!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • 6-10KV小電流接地的問題

    對于小電流接地系統,零序過電流保護是否投入,對電機單回路是否把零序接入跳閘,我單位有一臺大電機,沒有投入零序保護,電機繞組接地一分鐘,發生相間短路。但是零序還有一些問題,不知如何,請大家指導。

  • 怎樣計算高壓線路接地電流?

    我公司10kV高壓線路系供電局專線,本廠內設500kVA變壓器兩臺,615kVA電纜+架空輸出線路一條約11公里,補償電容器300kvar,計算線路單相接地電流時,是否應考慮上一級供電局變電站的系統容量或它輸出的其它與我們并聯的10kV回路?請各位大蝦指教!

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 小接地系統的單相接地電流問題

    對于中性點不接地系統,單相接地電流實際是線路的對地電容電流。常用公式為I=0.1Ue*L請問,如線路為3跟并聯,該電流應為多少?設公式中L是單根電纜的長度 謝謝各位高手指教。

  • 請教變電所增加的接地電容電流問題

    如題。請教什么情形下需要加上變電所增加的接地電容電流,什么情形下不需要?提前謝謝您的回復。

  • 請教單相接地電容電流的問題

    在中性點不接地系統中,如出現單相接地則將產生單相接地電容電流,如沒有出現單相接地則只產生泄露電容電流? 在中性點接地的系統中,如發生單相接地,產生的電流叫單相短路電流,而非單相接地電容電流? 也即單相短路電流和單相接地電流是不同的概念? 在下如下理解是否正確?謝謝您的回復。

  • 變壓器鐵心夾件接地電流產生的原因

    請問變壓器鐵心夾件接地電流產生的原因?我所500kV變電站有一新安裝的主變出現鐵心夾件接地電流過大的現象,并且在線氣體監測儀顯示氣體濃度過大?請大俠提點,有哪些原因會產生鐵心夾件接地電流過大的現象.

  • 問一個關于單相接地電流及零序阻抗的問題。

    我在做一個220kV變電站的接地網,土壤電阻率挺高的,我大致計算了一下單相接地短路電流,總的短路接地電流為13kA(穩態值),主變中性點入地電流為10.68kA(起始周期有效值),請問我這個計算結果偏差大不?一般的220kV變電站高壓側中性點入地電流大概為多少呢?(穩態值)希望搞這行的朋友能幫助一下我。

  • 電網總單相接地電容電流的計算?

    電網總單相接地電容電流與線路單相接地電容電流是什么關系如何計算?是不是各線路的單相接地電容電流相加就是總單相接地電容電流?

  • 變壓器鐵芯接地電流大小和負荷的大小有關嗎?

    某變電站110kV變壓器為廣州伊林變壓器的產品,運行中最大負荷時鐵芯接地電流接近3A,負荷降低時降至1.5A,不知道是否為負荷影響,還是巧合?懇請知情者告之,不勝感激!!

  • 小電流接地電網改進能量法接地選線原理

    小電流接地電網改進能量法接地選線原理

    1. 引言 我國中低壓電網中,中性點一般采取不接地、經高電阻接地、或經消弧線圈接地的接地方式。這類電網在發生單相接地故障時,短路電流只能通過對地電容或阻抗形成小電流回路,所以又被稱為小電流接地電網[4]。小電流接地電網發生單相接地故障后的選線困難,特別是中性點經消弧線圈接地的電網。目前小電流接地系統故障選線方法按所用 電氣量可以分為:利用注入信號和故障信號。其中利用故障信號的方法又可分為利用故障信號的穩態量和暫態量兩種[4]。注入法需要附加信號源且注入信號給電網帶來一定的影響;利用故障信號穩態量的方法存在檢測信號偏小的問題,且不能判斷瞬間接地和間歇性接地故障;故障信號暫態量較大,完整地反映了故障發生的過程和特點,不僅能判斷穩定接地,而且能夠判斷瞬間接地和間歇性接地故障。本文研究了小電流接地電網單相接地故障發生后的電壓和電流的特點,提出了利用能量變化方向的原理選擇接地線路的方法。

  • 【求教】變電站接地電容電流如何計算?

    有一35KV/10KV變電站,10KV有三十多路全電纜出線,計算電容電流是要把10KV線路總長累計后,應用什么公式呢?

點擊加載更多

接地電流

接地電流專題,為您提供接地電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地電流 相關的專業交流討論,更多接地電流相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

中性點接地電阻柜

小電流接地

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 康保县| 曲麻莱县| 东光县| 当涂县| 邹城市| 沂水县| 舟山市| 凤凰县| 山丹县| 清新县| 化隆| 凌云县| 汉寿县| 斗六市| 嘉峪关市| 中卫市| 宾阳县| 邓州市| 阿拉善盟| 昌图县| 凌源市| 澄江县| 贵定县| 信丰县| 顺义区| 钟山县| 汽车| 闸北区| 闽侯县| 浦县| 商都县| 宾阳县| 星座| 大连市| 南开区| 大理市| 西昌市| 漳平市| 台安县| 大埔县| 包头市|