各位幫忙看一下,這個水泵電機的接地做的合適嗎,如不合適話的理由是什么 ?
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
今天在現場,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,為0.0000*,當測試銅編織帶時,為200,總之遠遠大于4歐姆。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*。鋼管有無接地,還沒有查清。麻煩大家分析一下。
如題:電機接地用電纜還是用扁鋼.現在一般的工業院都用4芯電纜(三相+PE),不過為什么不用接地扁鋼做PE而省少一根芯線,即采用三芯電纜接電機,外殼與接地網用扁鋼直接連接?
TN-S系統,380V的電機,動力電纜為4芯,其中一芯為PE線接電機外殼,是否還需要將電機外殼再用鍍鋅扁鋼接至接地系統?如果都接能稱為重復接地嗎?這樣有何有點或缺點?請高手賜教!謝謝!
小功率(0.5-2kw)攪拌電機的接線盒已經跟電纜的三相五線中的PE連接,也就是有接地保護了。按照《旋轉電機 定額 性能2004》的標準,對于超過100KW的電機應在機座上另裝一個接地端子。那我這個小電機是不是就不需要再在設備的機座上做一個接地端子再次現場接地了吧?請高人指導,若需要,是否有什么規范要求?非常感謝。
電機外殼接地的銅線到底是哪種?有的說是不小于4方的,有的說是不小于25方的,還有的說是相線的一半。規范上有詳細要求的嗎?
變頻器可否共線接地?書上些有三種接地第一種專用接地 是指電機和變頻器采用分開的接地線和接地極第二種共用接地 是指電機和變頻器采用分開的接地線和共用的接地極第三種共線接地 是指電機和變頻器共同采用一條接地線和共用一個接地極第三種為何不可以?請指導
關于工廠內電氣設備的保護接地有一個疑問,在有些車間內看到電機附近均敷設有專門的接地扁鋼,請問此接地扁鋼起什么作用,如果是保護接地,那么電機電纜一般為4芯電纜,已經還有接地線,為什么還要再次敷設,這不屬于浪費么?
1。請問發電機變壓器中性點在接地方式,作用有什么不同?2。發電機中性點為什么要接地?3。接地變壓器及接地濾波器或者接地接地電阻柜起做什么樣的作用?4。發電機110kV以上等級中性點為什么都要求直接接地?5。電抗器需要工作接地嗎?謝謝解答!
用萬用表測量勵磁回路接地情況時,測量同一點,用數字表測量正極對地為100V,因此判斷負極接地(正負級電壓為110V),而用機械表測量同一點卻為15V,因此判斷絕緣良好。換多個萬用表測量還是同樣結果。不知道到底哪個是正確的結果?
聯合接地的各子系統采用單點接地,信息機房、消防控制室、廣播室設明裝接地端子箱.我們這邊Z設計院,前一版圖紙上是PC40穿3*25 BYJ電線引上至電梯機房和弱電機房,后一版圖紙又是PC25 1*16BYJ電線引上至電梯機房和弱電機房.請問大家這個有沒有那個規范上提到過,我在網上找了好常時間沒有答案.
前幾天我廠的發電機轉子一點接地報警而且軸與地之間的電壓為10V左右,劉廠說是“爬油”的原因但一直未解決這幾天電壓還是有的可是不報警了,我想知道是不是不只是“爬油”的原因而還有別的原因?
TN-S系統,380V的電機,動力電纜為4芯,其中一芯為PE線接電機外殼,是否還需要將電機外殼再用鍍鋅扁鋼接至接地系統?如果都接能稱為重復接地嗎?規范上規定要這么做嗎?
TN-S或TN-C-S系統,一般電機的接地做法是動力電纜pe接電機接線盒內pe,電機外殼接地螺栓用接地線與現場接地網連接,請問電機外殼的這種接地是不是就屬于輔助等電位聯結?用途是如果動力電纜pe線傳遞過來故障電壓使得電機外殼帶電,人去觸摸外殼不會觸電(由于有輔助等電位)
各位老師,請教了,在一化工廠搞施工,廠方電氣人員要求電機、接地線等現場電氣設備上的所有螺栓(包括電機體體上的)全部抹黃油,請問這樣有規范依據嗎?如果沒有,如何給施工隊讀取費用呢?請老師指點為盼!謝謝!
各位高手:小弟處有一臺220kw、6000v電機出現故障,將同母線的部分其它電機帶跳,電壓表示數正常為3800v,故障后為2000v。在故障停機后對電機的溫度進行測量,均在十幾度。想請教一下,一臺電機出現故障,能把其它電機帶跳?電機自身的保護怎么沒有動作,再有就是電機接地的原因和電壓表為什么示數變小了。小弟先行謝過各位大蝦勒!
現在有一個廠房的電源引自一個低壓配電室,而低壓配電室內的低壓配電系統是采用的TN-C系統,在給廠房內的電動機配電時電纜均用的是3+1芯,而廠房內的電動機外殼均和廠房自己的接地網連接了,不知這樣配電是否可以?即電動機的外殼即接N線又與接地網連接,這樣廠房內的低壓配電系統就變成了TT系統與配電室的不同了,這樣可以嗎?