国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 火線重復接地有什么后果

    我老家從領居那引來220V電源,本來想N線重復接地,但分不清那根才是火線,如果,是把火相重復接地后,有什么后果,領居那沒裝漏電的

  • 怎樣測火線或零線接地?需要注意什么安全問題?

    收錄于話題 斷路器因為漏電跳閘后,判

  • 火線和接地間有300伏電壓的奇怪現象:

    火線和接地間有300伏電壓的奇怪現象:一個普通的居民樓,屋里有火線和零線,再?gòu)淖詠硭苌辖恿艘桓€當作地線。以前一直正常使用,當用電表量火線與地線間會有略低于220伏的電壓;把用電器具接在火線與地線間也能使用。近一段時間來,火線與地線間常常出現300伏左右的高電壓,出現時間長短不定,多到五六個小時,少者一兩個小時。有哪位高手能解釋一下嗎?

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 為什么零線、接地線可以比火線細?你可知道其中的緣由?

    收錄于話題 為什么零線、接地線可以比火線細?

  • 火線接地漏電斷路器不跳,請好心老大幫幫忙!

    您好,我買了一個哥倫牌的JK18L-32型漏電斷路器,我把它裝在了家門口配電箱的總進戶線空氣開關的下面,火線接的電源左接口,零線接右接口,負載也是這樣接的,接好以后我按下實驗電鈕,斷路器跳閘,接著我又用兩根單股線接了一個60W的燈泡,一根線接到了插座的火線上,另一根與鋁合金窗戶接觸,發現斷路器不跳。我感到很奇怪,于是又把一根線接到火線上,另一根接到地線上,沒想到還是不跳,沒有辦法之下我只好去掉燈泡讓火線直接接地,還是不跳。我去找了賣家,老板說可能是濕度不夠,給我換了一個讓拿回去試,回去裝好后一試還是一樣,在地上撒點水也不行,我真的不明白了,家里用電一直很正常,沒有什么問題,現在因為小孩子已經三歲了很調皮,我怕她拿著導體去插插座,所以才裝了漏電保護器,現在他就是不跳是什么原因呢?可以幫幫我嗎?到底是家里線路有問題?還是斷路器沒接好?請懂電的各位師傅給看看是怎么回事,先謝謝咯!!

  • 有關電機外殼接地的問題

    有關電機外殼接地的問題

    各位幫忙看一下,這個水泵電機的接地做的合適嗎,如不合適話的理由是什么 ?

  • 做好接地了,可以不用漏保嗎?

    我們公司一直用漏保,看了很多競爭對手的電控箱,基本沒有漏保,問了一下他們,人家回復說接地做好了,就沒用漏保。不知道這是否符合規范?

  • 防雷接地工程是如何施工的?

    防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分

  • 現場關于接地跟埋管的疑問

    現場關于接地跟埋管的疑問

    先請問,接地網用鋼筋,那么是否鋼筋綁扎的地方直接螺紋鋼焊接還是用圓鋼鏈接2、這個預埋的JDG管,后面的盒子怎么接,都到柱子里面啊

  • 關于接地干線與支線的問題

    大家好,我是新人一枚,想請教下大家關于工程接地施工問題。在工廠車間內的接地干線(40x5)是不是必須要行成閉環?接地支線(25x4)不能串聯兩個設備,但是當兩個設備在一起垂直于接地干線時,是通過接地干線(40x5)引到兩個設備旁邊還是用接地支線(25x4)單獨引到干線(40x5)上?用干線(40x5)引到兩個設備旁時是否還需要繼續形成閉環?或是直接通過設備形成閉環? 內容有點雜亂,希望有高手能幫忙解決。

  • 請教大家一個關于接地的問題

    本帖最后由 dx1822 于 2015-9-18 10:00 編輯 新建的充電樁2個,一個直流樁(195KW),交流樁(24KW).基礎已經做好,動力由附近約50米的一個箱站出線開關引來(250的開關),問題:1、用四芯電纜合適嗎?樁體本身接地怎么辦,基礎施工時也沒見打接地極。直流樁如何接地?2、分別用120和16的電纜,想知道是怎么計算選用的?

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。

  • 關于接地的問題,請教專家

    我們做了一個別墅的項目,現在原有配電系統從變壓器引到室內配電柜的電纜是4芯的,帶鎧,沒有地線,只是把鎧接在PE母排上,我們不放心,又在這個建筑外砸了一組地線,與這個PE排想連,問題一:這樣做合理么?問題二:現在一有點問題,尤其是用電動工具,或用電較少的時候,我這一路共3級配電箱都不跳閘,只有變壓器底下那個漏電跳,請問是什么原因,和我砸的那根地線有關系么? 請教專家,不吝賜教!!!

  • 銅線接地怎么與鋼筋連接

    GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,消防控制室用銅線做接地,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,怎么防止電化學腐蝕?各位都是怎么做的

  • 請教:一個關于接地的問題

    請教:在TN-C-S接地系統中,電源要在進線處做重復接地,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,這是為什么?求解!先謝啦!

  • 關于電機保護接地的問題

    今天在現場,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,為0.0000*,當測試銅編織帶時,為200,總之遠遠大于4歐姆。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*。鋼管有無接地,還沒有查清。麻煩大家分析一下。

  • 保護接地的線徑如何選擇

    20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的?

點擊加載更多

火線接地

火線接地專題,為您提供火線接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與火線接地 相關的專業交流討論,更多火線接地相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

接地測試

橋架接地

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 旅游| 道真| 汾西县| 扎囊县| 奉化市| 和静县| 镇康县| 商城县| 吉首市| 师宗县| 威远县| 航空| 浙江省| 内黄县| 阳谷县| 周宁县| 江山市| 巴彦淖尔市| 奉化市| 河曲县| 桑日县| 龙口市| 凌海市| 静宁县| 临高县| 涞源县| 宁津县| 南川市| 大荔县| 武强县| 嵊州市| 竹山县| 鹤峰县| 吴川市| 南宁市| 渝北区| 西华县| 吴桥县| 安岳县| 大连市| 平武县|