国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 為什么匯流排需要排放和吹掃

    知識點:直流匯流排

  • 關于匯流排的用法和峰值計算~

    請問關于匯流排的電流峰值是怎么計算的?是用截面積乘以一個系數嗎?這個系數是多少呢?有人說是4,有人說是6。請專家回答一下~謝謝 我有一根63A的匯流排長5.5MM寬1.2MM截面積是6.6,怎么算也到不了63A呀,請問是我的計算方法有問題,還是這個匯流排的問題啊? 另外匯流排的用法是什么?是所有負載的電流之和不能大于匯流排的峰值嗎? 四個10A的插座能用一根63A的匯流排鏈接嗎? 小弟新手,還請有經驗的人回答一下,謝謝~

  • 扁鋼重復接地直接壓在PE匯流排 有這作法嗎?

    扁鋼重復接地直接壓在PE匯流排 有這作法嗎?

    第二張圖是用黃綠雙色4平方線連接接地極,黃綠雙色線是從PE端子排拉出的,第一張圖又說需用扁鋼直接壓在PE端子排上。這不是矛盾嗎?

  • 求教低壓匯流排面積問題

    請問高手們 低壓配電箱內的匯流排上若打孔 面積載流總平方數會不會受到影響? 如何選擇確定已知需打孔的匯流排大小? N PE匯流排又如何選擇大小那?若總開125A/3P電源側電纜連接4*50+1*25平方 下口使用匯流排提供負載斷路器的上口供電 (例如有20個斷路器) 匯流排該怎么選擇? 不知說明白了沒有 嘿嘿 見笑了啊 謝謝解答

  • C45匯流排總的進線怎么引出?

    C45匯流排總的進線怎么引出?

    本帖最后由 c168_com 于 2013-9-2 17:24 編輯 一排C45(DZ47)開關用匯流排連接起來,可是總的進線怎么做?特別是2條以上的匯流排,如果用軟線在其中一個端子引出,接頭處理不好的話,有和匯流排其它相短路的危險(如下圖所示,引線與外面那一相銅排上下間距太小)。

  • 氣體匯流排的結構特征分析

    不同類型的氣體匯流排結構是不一樣的,因此具有的特點也是不一樣的,下面筆者簡單為大家分析一下幾類氣體匯流排的結構特點: 1、雙瓶組合形式的氣體匯流排,它的結構特點是雙瓶組合形式的氣體匯流排是構造最簡單的匯流排,僅僅只能夠提供兩個鋼瓶來運用,是一類不能夠擴展的供應氣體體系,主要適合使用在體型比較小的供應氣體場所,例如修理供應氣體站點等。 2、單側形式的氣體匯流排,這種類型的匯流排具有的結構特點是專門為單獨氣源的運用而設計的,能夠當成重點的供應氣體來源或者另外的氣體來源的備用體系而獲得普遍的運用。 3、雙側形式的氣體匯流排,它的結構特點是設計中運用了主要供應氣體瓶組以及備用氣瓶組合雙氣源構造。在主要供應氣體瓶組的壓力下降到沒有辦法供應氣體的時候,關上主要供應氣體瓶組閥門,同時開啟儲備使用的氣瓶組開始供應氣體。這種形式的氣體匯流排經由操作人員操控完成主要供應氣體來源和備用氣體源之間的轉換。轉換流程具有停止供應氣體的狀況。 4、半自動更換氣體匯流排,這種類型采用的開放形式構造設計,構造特點是既能夠確保實現自主切換,有能夠確保輸送出來的氣體非常評

  • 300MW發電機匯流管接地故障分析及處理

    摘自電氣技術鄂州電廠一期工程2臺300MW汽輪發電機組系東方電機廠生產水氫氫冷卻方式的QFSN-300-2型汽輪發電機。 在工程建設過程中,1、2號發電機因多次發生定子內冷水系統中匯流管低阻和金屬性接地故障而無法對發電機定子主絕緣狀況進行檢測,嚴重影響了發電機在現場的絕緣交接試驗。 與通常的發電機匯流管接地故障不同的是,在1號發電機和2號發電機匯流管上分別發生同時多點接地或多發性的一點接地故障,給故障原因分析及故障點查找和處理帶來較大難度。通過省電力試驗研究所、鄂州電廠、省電力建設第一工程公司等單位的共同努力,對故障現象認真分析和反復試驗查找,終于將各接地故障點逐一查明并及時處理。 1 故障情況 1.1 1號發電機故障情況 1997年7月在發電機定子內冷水系統調試完成,內冷水系統經沖洗水質達到規定要求后,在內冷水循環狀態下對定子總進、出水匯流管對地絕緣電阻(RH1、RH2)和出線盒進、出水匯流管對地絕緣電阻(RH3、RH4)以及4支

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 請高手推薦一款用于微型斷路器的銅匯流排

    因工藝需要,需用銅匯流排跨接微型斷路器,貌似這個匯流排質量良莠不齊,有沒有質量比較可靠的?煩請推薦一下用于[ 本帖最后由 cgy918 于 2009-5-4 21:26 編輯 ]

  • 低壓配電柜的匯流排(銅排)是否必須鍍錫、刷漆?

    低壓配電柜的匯流排(銅排)是否必須鍍錫、刷漆?如果需要是依據哪條規范?鍍錫是為了防腐、刷漆是為了絕緣嗎?

  • 63A匯流排下裝10個DZ47-63/3P可不可以

    63A匯流排下裝10個DZ47-63/3P可不可以

    250A塑殼引3根16平方線到匯流排上任一空開,線是否吃的消,匯流排是否可以?如果分5個5個一組引2組16平方線到兩邊的空開,匯流排中間要不要截斷?

  • 丙烷氧氣站丙烷氧氣匯流排間電氣設計圖

    圖紙簡介: 丙烷氧氣站-電施_屬于爆炸危險環境的電氣施工圖,本工程設計包括照明系統、消防系統、建筑防雷、接地及安全系統。本工程所有動力配電設備工藝二次出圖,排煙機兼事故風機動力除外。 投稿網友: qq278813968 上傳時間:

  • 2臺并列運行的變壓器低壓側匯流排(母排)應該怎么選擇!

    我設計中遇到一個問題不太很明白2臺并列運行的變壓器低壓側匯流排(母排)應該怎么選擇!具體情況是在一個項目中,選用了2臺1000KVA(10KV/0.4KV)的變壓器兩側出線向一段低壓母線(沒有分段)供電,然后給中央空調設備供電。低壓進線開關選用的是1600A,低壓母線是應該按兩臺變壓器的電流來選,還是怎么選,不太明白,急切希望高手指點!謝謝!也希望能和各位成為朋友!郵箱:[email protected]:328950331聯系電話:13886815289

  • 安裝更輕松!有了匯流排,再也不害怕斷路器接線了

    知識點:配電匯流條 配電箱作為強電入戶的第一道關卡,它相當于入戶電流的總指揮部,負責將電流分配到家庭插座、照明燈各個用電位置,其重要性不言而喻,安全可靠的安裝也變得尤為重要。

  • 現場關于接地跟埋管的疑問

    現場關于接地跟埋管的疑問

    先請問,接地網用鋼筋,那么是否鋼筋綁扎的地方直接螺紋鋼焊接還是用圓鋼鏈接2、這個預埋的JDG管,后面的盒子怎么接,都到柱子里面啊

  • 防雷接地工程是如何施工的?

    防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 關于接地干線與支線的問題

    大家好,我是新人一枚,想請教下大家關于工程接地施工問題。在工廠車間內的接地干線(40x5)是不是必須要行成閉環?接地支線(25x4)不能串聯兩個設備,但是當兩個設備在一起垂直于接地干線時,是通過接地干線(40x5)引到兩個設備旁邊還是用接地支線(25x4)單獨引到干線(40x5)上?用干線(40x5)引到兩個設備旁時是否還需要繼續形成閉環?或是直接通過設備形成閉環? 內容有點雜亂,希望有高手能幫忙解決。

點擊加載更多

接地匯流排

接地匯流排專題,為您提供接地匯流排相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地匯流排 相關的專業交流討論,更多接地匯流排相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

接地測試箱

接地線夾

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 太谷县| 扎鲁特旗| 陇南市| 湖北省| 安化县| 宣化县| 贵州省| 大丰市| 天津市| 溧水县| 图木舒克市| 宣汉县| 乌苏市| 寻甸| 吉安市| 阿克苏市| 太康县| 儋州市| 灵山县| 横山县| 洛南县| 运城市| 嘉峪关市| 昭苏县| 安远县| 甘南县| 镇沅| 和龙市| 克东县| 茶陵县| 天气| 册亨县| 黄平县| 威远县| 涞源县| 富源县| 吴江市| 扶绥县| 木兰县| 丹寨县| 芜湖县|