  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 接地為什么有的走導線有的走扁鋼?

    請問接地保護為什么有的是走三相五線的地線(銅導線),而有的又走扁鋼?這兩種情況一般分別用在什么地方?如果用扁鋼的話,是不是就不需要再進地線(銅導線),進三相一零四根銅導線就行了?

  • 保護接地對導線線徑有何要求?

    各種類型保護接地對導線線徑有何要求?一次設備/二次設備保護接地的要求,例如:10kV斷路器和隔離開關的器身接地導線如何選擇?

  • 請教配電變壓器O相接地導線截面選擇

    我們安裝了多臺500KVA--2000KVA變壓器,高壓電壓10KV,低壓電壓0.4KV,接線組別:DYN11,高壓電纜進線,低壓銅排出線,連接開關柜,開關柜控制用電設備,對方要求變壓器低壓O相作直接接地,請問該直接階地銅排截面如何選取(選取原則)?

  • 請教變壓器中性點接地導線的截面如何選擇

    請教變壓器中性點接地導線的截面如何選擇,是否應該和零線一樣?或者小一些也可以?有什么測算方法么?

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 請教各位_關于導線選型等

    請教各位:我在作設計的設計的時候老是被導線、電纜的選擇以及導線、電纜與穿管規格的配合所累 ,請各位幫忙給點建議啊(最好能給點公式之類的)!還有就是一般斷路器和導線、電纜的配合又有什么要求!

  • 35kv導線這樣換位可以嗎?

    35kv導線這樣換位可以嗎?

    請大家看看:35kv導線這樣換位可以嗎?

  • 變電站內的軟導線,設備接地線的選擇

    變電所內的軟導線選擇,是否以變電站的最大短路電流(比如三相短路,一相接地,二相接地)為計算依據?那設備的接地線呢?另外66/11KV,2MVA的變電站,66KV和11KV各側的載流量是多少?

  • 插座線路中的接地線是用軟導線BVR線還是用BV線

    我在設計過種中遇到這么一個問題。以前我在照明配電箱的系統圖中,插座線路的接地線都是用BV線的,比如說單相插座線路:BV-3×2.5。現在我們這邊有的審圖公司或是一些年紀較大的人提出來,插座的接地線要用軟導線BVR線,而且我看到有些其它地區的圖紙好像也是這樣的。我查看了規范,沒有發現規范上有這方面的明確的規定。現在想向各位請教一下。

  • 銅線接地怎么與鋼筋連接

    GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,消防控制室用銅線做接地,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,怎么防止電化學腐蝕?各位都是怎么做的

  • 關于接地的問題,請教專家

    我們做了一個別墅的項目,現在原有配電系統從變壓器引到室內配電柜的電纜是4芯的,帶鎧,沒有地線,只是把鎧接在PE母排上,我們不放心,又在這個建筑外砸了一組地線,與這個PE排想連,問題一:這樣做合理么?問題二:現在一有點問題,尤其是用電動工具,或用電較少的時候,我這一路共3級配電箱都不跳閘,只有變壓器底下那個漏電跳,請問是什么原因,和我砸的那根地線有關系么? 請教專家,不吝賜教!!!

  • “導線電纜面積查詢”怎么用

    “導線電纜面積查詢”怎么用

    本人在“導線電纜面積查詢”對話框里輸入了設備功率,需要系數和功率因數,點擊電纜截面查詢按鈕就是跳出對話框“請先計算電流”。在大的對話框里明明有電流計算出來了怎么還要提醒讓再計算電流呢?希望高手和天正的官方代表教導。謝謝!看截圖

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。

  • 請教:一個關于接地的問題

    請教:在TN-C-S接地系統中,電源要在進線處做重復接地,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,這是為什么?求解!先謝啦!

  • 關于電機保護接地的問題

    今天在現場,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,為0.0000*,當測試銅編織帶時,為200,總之遠遠大于4歐姆。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*。鋼管有無接地,還沒有查清。麻煩大家分析一下。

  • 關于接地的案例,大家分析一下

    背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,控制箱Ⅰ放在廠房前端,控制4臺電機(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E、F),那么電機A、B、C、D、E、F的機殼接地線都接到哪兒?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒?

  • 關于防雷接地的問題,求教

    高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?

  • 請教個問題,關于系統接地

    看施耐德的講義,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,鋁芯電纜

  • 保護接地的線徑如何選擇

    20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的?

點擊加載更多

接地導線

接地導線專題,為您提供接地導線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地導線 相關的專業交流討論,更多接地導線相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

接地端子連接線

接地螺母

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 麻阳| 福州市| 玉溪市| 清远市| 板桥市| 宜丰县| 南充市| 保德县| 乌拉特后旗| 焉耆| 偏关县| 永春县| 东乌珠穆沁旗| 平顶山市| 清苑县| 寿宁县| 贵溪市| 滁州市| 溆浦县| 潞西市| 措勤县| 杨浦区| 乾安县| 弋阳县| 德化县| 绥棱县| 古浪县| 汉寿县| 滨海县| 德庆县| 屏东市| 屯昌县| 颍上县| 靖江市| 弥渡县| 昭觉县| 交城县| 晋宁县| 连云港市| 奉化市| 杭锦后旗|