為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
銅包鋼接地棒作為常用接地材料,在實際防雷接地中有著廣泛的應用。而在嘉合電力的銅包鋼接地棒的類型中,主要分為帶螺紋銅包鋼接地棒和一頭平,一頭尖的銅包鋼接地棒等。下面我將逐一向大家介紹這兩種銅包鋼接地棒的特點:1,帶螺紋銅包鋼接地棒:所謂帶螺紋,實際上就是接地棒兩頭是帶螺紋,這樣做的目的就是讓接地棒和接地棒之間可以互相連接起來,這樣的做的目的就是可以讓接地棒可以組合成任一長度的接地棒,常見的帶螺紋的接地棒的長度主要集中在1.2米和1.5米。再長的長度,我們不建議顧客做帶螺紋的接地棒。在帶螺紋的銅包鋼接地棒中,還多出了兩個東西,一個是連接器,所謂連接器,就是將兩個帶螺紋的接地棒連接起來。兩個帶螺紋的接地棒需要一個連接器。在一個組合式的銅包鋼接地棒中,在最尾端需要驅動頭,這個驅動頭主要用于方便接地棒打入土地
離子接地棒系統由先進的可逆性緩釋化合物組成。電極外表材質為純紫銅。以確保最高導電性能及較長使用壽命。離子接地棒是嘉合電力的高新科技防雷接地產品,以占地面積小、施工難度低、降阻效果持久穩定等為技術突破點。離子接地棒又稱為是電解離子接地棒。離子接地棒根據材料的不同,可以劃分純銅離子接地棒和鍍銅離子接地棒,這兩種材料在使用功能是一樣的,所不同的只是材料的不同。根據材料的不同,所對應的價格也是不一樣的!常規的離子接地棒的直徑在50mm,54mm,長度在1.5m,3m。當然以上規格是常規型號,如果顧客需要特殊定制,那么對于嘉合電力來說,也是可以的!在常規的使用中,離子接地棒要與降阻劑一起使用,常規的配比是1:1,也就是一個離子接地棒對應的一包降阻劑!降阻劑撒在土壤中,離子接地棒插入土壤中,這樣對于降低突然的電阻會起到更好的效果!
銅包鋼接地材料使用于一般環境和潮濕、鹽堿、酸性土壤及產生的化學腐蝕介質的特殊環境,廣泛用于發電廠、變電站、輸電線路桿塔、通訊基站、機場、鐵路、地鐵站、各種高層建筑、微波中繼站、網絡機房、石油化工廠、儲油庫等場所防雷接地、防靜電接地、保護接地、工作接地等。 廣泛應用在電力、石油化工、交通、民用建筑、大型機械裝備的接地系統,銅包鋼接地極棒是一種雙金屬復合材料,是將銅與鋼兩種金屬通過特殊工藝加工而成的復合導體。該導體即有鋼的高強度、優異的彈性、較大的熱阻和高導磁特性,又有銅的良好導電性能和優良的抗腐蝕性能。 型號
某供配電系統220kV系統為單母分段合環運行,主變為:220kV/35kV 變壓器(YNd11),此系統為直接接地系統;35kV系統為分裂運行(此系統為經消弧線圈接地系統);35kV系統經高壓電纜至35kV/10kV 變壓器(Dyn11),此系統為不接地系統;10kV系統為單母線分段系統,母聯開關分裂運行;當35kV系統饋線電纜發生單相接故障,10kV系統母聯是否能合環運行?求高手指點指點????
淺析防雷接地施工操作工程時間:2010-5-12 來源:中國建筑電氣資訊網 一、施工準備 (一)作業條件 1.接地體安裝 人工接地體:設計位置的場地沒被占用,且巳經清理好; 利用底板鋼筋或深基礎做按地體:底板筋與柱筋連按處已綁扎完。 2.接地干線安裝 支架安裝完畢; 土建抹灰已完成; 穿墻保護管巳預埋。 3.支架安裝 各種支架已運到現場; 結構工作巳經憲成; 室外必須有腳手架或爬梯。 4.防雷引下線暗敷設 建筑物有腳手架或爬梯,達到能上人操作的條件; 利用主筋作引下線時,鋼筋綁扎完畢。 5.避雷引下線明敷設 支架安裝完畢; 建筑物有腳手架或爬梯,達到能上人操作的條件; 土建外裝修完畢。 6.避雷網安裝 支架安裝完畢; 具備調直場地和垂直運輸條件; 接地體與引下線必須做完。
請問為什么鍍銅鋼接地棒的鍍銅層厚度為0.25mm時是最好的?小弟剛接觸防雷這一行業,做業務的。公司代理的是UNITECH的產品,是廣東省第一家代理商。很多商家都說自己的產品都有0.25MM的鍍銅層厚度,我們的產品也一樣。但我們的簡介是英文版的,中文版還在編輯中。里面好像也沒提及到這0.25MM代表的是哪一種技術含量。確實不明白這個數字是什么含義。請高手們指教指教。
操作中分神 帶接地刀合刀閘【簡述】2004年4月6日,某發電廠進行220kV倒閘操作過程中,設備頻發異常,干擾了正常操作,加上操作、監護人未嚴格執行倒閘操作制度,強行解除閉鎖操作,導致帶接地刀閘合閘的誤操作事故。 【事故經過】4月6日按照保護改造作業進程,進行春二乙線改造后測相位工作(需要進行220kV南母線停電、用母聯開關串帶春二乙線操作,進行相位測定);6日09時00分,公司開完生產調度會后,分場主任、生產副主任(兼副書記)均到操作現場,把生產調度會上公司有關領導對該項工作的注意事項和重點要求,向現場操作人員進行了詳細傳達和布置,考慮到此次操作的重要性及操作量大,分場安排電氣專工許某擔當第二監護人,從其他值調來兩位主值班員李某、張某協助操作和監護把關。 6日09時05分,運行一值網控主值班員王某(操作人)、單元長張某(監護人)執行值長令(省調度令),進行220kV南母線停電操作,為春二乙線保護改造用母聯開關串帶春二乙線4004開關測保護相位工作進行準備。10時00分,南母線停電完畢。在停電過程中,當拉開母聯開關后,發現母聯
各位高手: 想請教大家,JN15-12的接地開關與JSXGN-12/SX操作面板用什么的拐臂,接地開關與操作面板配在標準的XGN66柜中接地開關怎么不能合分閘呀,操作面板的行程到頂,但接地開關的的行程還未到位,不能完全合閘,我好急的,求求大家!電話0733-6533419
銅包鋼接地棒與銅包鋼接地極雖然就一字只差,所以很多人都認為這兩種產品沒有很大的區別,在使用時也經常 混為一體,其實這是這是錯誤的,這兩種之間還是有很大區別的。 我們所說的接地極,是放置在大地或海水中的導電元件組。它可以提供直流電路的一點與大地之間的低阻通 路,有在一定時間內連續通過電流的能力。 也就是埋入大地以便與大地連接的導體或幾個導體的組合稱為接地極。接地極就是與大地充分接觸,實現與 大地連接的電極,在防雷工程中接地極是用多條2m和1.5m長,的銅包鋼接地棒,釘于800mm深的溝底,再用銅包鋼 絞線或者裸銅線引出。
變壓器中性點接地刀閘操作原則: (1) 若數臺變壓器并列于不同的母線上運行時,則每一條母線至少需有1臺變壓器中性點直接接地,以防止母聯開關跳開后使某一母線成為不接地系統。 (2) 若變壓器低壓側有電源,則變壓器中性點必須直接接地,以防止高壓側開關跳閘,變壓器成為中性點絕緣系統。 (3) 若數臺變壓器并列運行,正常時只允許1臺變壓器中性點直接接地。在變壓器操作時,應始終至少保持原有的中性點直接接地個數,例如2
接地電阻柜操作時需要注意哪些細節? 接地電阻柜是一種用于檢測接地電阻的設備。在操作接地電阻柜時,需要注意以下幾個細節: 1. 查看電源:接地電阻柜需要一個穩定的電源,因此在操作前需要檢查設備接入電源是否正常。 2. 接線正確性:接地電阻柜需要正確連接被測物體和測量儀表,因此需要確保接線的正確性。 3. 測量環境:接地電阻的測量會受到電氣干擾和外界干擾,因此需要在相對穩定的環境下進行測量。 4. 操作正確性:操作接地電阻柜時需要按照設備說明進行操作,防止錯誤操作導致設備損壞或者測量結果不準確。 5. 手部防護:在操作接地電阻柜時需要注意自身安全,因此需要使用絕緣手套等防護措施,以防觸電。 6. 設備維護:定期對接地電阻柜進行維護和保養,確保設備的正常運行。定期進行內部清潔、校準和故障排除,可以提高設備的可靠性和測量精度
目錄 第1 章 軟件安裝與概述 4 1.1 軟件的安裝與運行 4 1.1.1 運行環境 4 1.1.2 軟件安裝 4 1.1.3 加密設定 5 1.1.4 數據庫設置 6 1.1.5 運行軟件 6 第 2 章 接地計算 7 2.1 接 地網 配置 7 2.2 土壤 分層 9 2.3 接地 分析 11 2.3.1 故障電流 13 2.3.2 接地網校驗 14 2.3.3 GPR 14 2.3.4 接觸電壓 15 2.3.5 跨步電壓 16 2.3.6 地電位差 16 第 3 章 附錄 18 3.1 附錄 1 SqlServer 2008 R2
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
擅自解除閉鎖,造成一起帶電合接地刀閘的惡性誤操作事故【簡述】2002年12月10日15時18分,某發電廠在112-4刀閘準備做合拉試驗中,運行操作人員不認真核對設備名稱、編號和位置,走錯位置,又未經許可,擅自解除閉鎖,造成一起帶電合接地刀閘的惡性誤操作事故。【事故經過】112-4刀閘消缺工作應該在112開關檢修工作結束(工作票全部終結),并將112系統內地線全部拆除后,重新辦理工作票。在112-4刀閘準備做合拉試驗中,運行操作人員不認真核對設備名稱、編號和位置,錯誤地走到112-7接地刀閘位置,不經值長許可,擅自解除閉鎖,將112-7接地刀閘合入,造成帶電合接地刀閘的惡性誤操作事故。【原因分析】1.安全生產疏于管理,習慣性違章長期得不到有效制止。在本次操作中,操作人、監護人不認真核對設備的名稱、編號和位置,在執行拉開112-2-7接地刀閘的操作中,錯誤走到了與112-2-7接地刀閘在同一架構上的112-7接地刀閘位置,將在分閘位置的112-7接地刀閘錯誤的合入。是事故發生的直接原因。2.
使用接地電阻柜時,需要掌握正確的操作方法。在安裝接地電阻柜時,需要選擇合適的安裝位置和安裝方式,確保設備能夠****測量接地電阻值。在調試接地電阻柜時,需要對設備的各項參數進行正確設置,確保設備能夠正常工作。在維護接地電阻柜時,需要定期對設備進行檢查和保養,確保設備的正常運行和使用壽命。 與其他測量儀器相比,接地電阻柜具有以下優點。接地電阻柜具有高精度和高穩定性,能夠****測量接地電阻值。接地電阻柜具有快速響應和高效性,能夠在短時間內完成對接地電阻的測量和監控。接地電阻柜具有多功能性和靈活性,可以根據不同的應用場景
BY2571-Ⅱ數字接地電阻測試儀操作規程.節能檢測