国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 防雷接地共用接地系統問題

    防雷接地共用接地系統問題

    建筑采用共用接地系統的話,并總等電位連接,當發生雷擊時,由于雷電流巨大,導致接地極上電壓升高,而因為總等電位連接,導致與它相連的其他設備和管道電位一起升高,問題來了,PE線也連接到總等電位上去的,應該也要升高,而pe線末端又是跟設備外殼相連接,此時設備外殼,電壓是否也跟著升高呢,這么高的電壓安全嗎,相線電壓此時為低壓,難道不會發生擊穿嗎

  • 關于防雷接地系統的介紹說明

    (一)建筑物的防雷分類 建筑物應根據其重要性、使用性質、發生雷電事故的可能性和后果,按防雷要求分為三類 1.第一類防雷建筑物 制造、使用或貯存炸藥、火藥、起爆藥、火工品等大量爆炸物質的建筑物,因電火花而引起爆

  • 關于網絡接地系統和防雷的設計

    接地系統的準備 在 DCS 應用中,最讓人不清楚的,但又是必須理解的大概就是接地問題了。不僅很多用戶不清楚,就連有的系統集成商、 DCS 廠商代理處的有些人都未必特別清楚,原因是因為大部分學自動控制和計算機的人在學校學自動控制原理或計算機原理時是不學接地內容的。而工業控制計算機又涉及到除了計算機本身外還有很多各種類型的信號線,直接與計算機 I / O 接口相連,這些信號有開關量型(包括開入、開出、而且負載能力也有很大差別,有模擬類的(大信號 : 4 - 20mV , 1 - 5V ,小信號 0 - 50mV 。 O - 10mV ,大信號中有四線制的,也有兩線制的)有的系統中還有交流信號直接通過互感器而接到計算機的交流信號來樣,這樣也就造成了各工控機廠家(特別是 DCS 廠家)為了保證自己系統能夠在各 種應用現場正常運行,提出了各種各樣的接地要求。而這些接地要求差別很大,有的很苛 刻,有的相對寬松一些。這就更使現場人員混亂了。不僅廠家提的接地要求不一致,而且各種教科書和設計手冊中對接地的解釋也不甚統一。為了讓現場施工人員和工程服務人員對接地問題有一個較全面的了解,我們在此較

  • 電解離子防雷接地系統優點

    離子接地系統適用于各類有較高接地要求、接地工程難度較大的場所,與傳統的防雷接地方式比較,能使雷電沖擊電流及故障電流更快地擴散于土壤中,因此,在惡劣的土壤條件下,防雷接地效果尤為顯著。離子接地系統所應用的保濕配方、離子緩解、潛深接地、長效降阻四項前沿科技最大程度解決了降阻性、耐腐蝕性和使用壽命等問題。使得該產品在各項接地性能和適應性方面具有明顯優勢,應用領域十分廣闊。離子接地系統由先進的可逆性緩釋化合物組成,電極外表是紫銅合金,以確保最好導電性及較長使用壽命,并配以內外兩大種類填充劑。經試驗證明,土壤電阻率過高的直接原因是因為缺乏離子輔助導電作用。接地導體外部的填充劑是以具有強吸水力,強吸附力和陽離子交換性能高的材料為主體,配以長效、降阻、防腐功能強、膨脹系數高不受溫度變化影響、耐高壓沖擊的多種化學材料為輔料。主要用于解

  • 防雷接地是什么?防雷接地系統組成

    一、防雷接地是什么?

  • 某商務中心項目的防雷接地系統

    論文簡介:本文介紹了建筑物容易受到雷電破壞的幾種形式及其防護方法,從分項工程的角度論述施工中應注意的問題,并結合項目的防雷接地系統施工,提出現場存在的 投稿網友:b383519031 上傳時間: 2013-07-30

  • 電解離子防雷接地系統工作原理

    第一部分:接地體本身的電阻,通常接地電極都是金屬做成,這部分電阻只占接地電阻的1%-2%,可以忽略。第二部分:接地電極與土壤接觸部分的接觸電阻,在一般土壤中這部分占接地電阻的20%-60%。第三部分:電流流經接地極流入土壤后散流時的電阻,這部分散流電阻由土壤電阻率決定。研究表明:接地電阻的大小決定于電極周邊的土壤類型。接地電阻可以用接地體周圍等厚度圓柱形土壤殼層來表示,如果土壤電阻式均勻的,則絕大部分電阻分布在直

  • 防雷接地系統設計注意事項有哪些?

    關于"防雷接地系統""防雷接地系統"是任何工程設計所必須設置的系統,也可以稱為是工程項目的基本保護系統。其相關技術理論和實踐已相對成熟,設計時應嚴格執行現行國家相關規定、標準。現認為在具體設計時應注意以下兩點: .1對于"外部防雷接地系統",在設計之前應查詢并落實"設計對象"所處地域的環境條件,特別是氣象條件中的"年雷暴日"統計數據(雷電日超過50天的大多分布在我國的低緯度、高海拔地區--在相關標準"附件"中可以查到)、水文地質和環境大氣腐蝕條件等,對防雷接地系統的相關裝置的元器件、金屬構件選擇和接地體的技術條件和質量,應從嚴把關不可草率,以確保該系統安全、可靠、長期有效的運行。 .2對于"內部防雷接地系統",設計時要特別注意收集設計對象所在地區的雷電發生時的預期大氣過電壓(電流)參數等資料,在系統的正確位置點上合理、嚴格選擇適配可靠的過電壓(含"操作過電壓")保護裝置。并應注意上、下級保護元件的整定參數配合

  • 防雷接地系統設計注意事項有哪些

 .2對于"內部防雷接地系統",設計時要特別注意收集設計對象所在地區的雷電發生時的預期大氣過電壓(電流)參數等資料,在系統的正確位置點上合理、嚴格選擇適配可靠的過電

  • 防雷接地系統施工質量通病及其控制

    防雷接地系統施工質量通病及其控制 1、防雷接地的重要性及方式 防雷與接地是關系建筑物及人身生命安全的頭等大事,雷擊時有強大電流通過,產生機械力和熱效應,破壞建(構)筑物和電氣設備。但是在監理過程中,經常遇到施工或相關專業人員對防雷接地重視不夠,認為其技術性不強,工藝較簡單,范圍又窄小,往往在施工中出現不規范作業或紕漏,也未能引起人們的警覺。因此,防雷與接地隱蔽工程的施工驗收在監理工作中至關重要,其施工質量直接影響整個建筑的使用功能、安全和使用壽命。 通常雷電損害的形式有3種:直擊雷、感應雷和雷電反擊。 在建筑設計中規定了建筑物設防要有多種防雷接地的要求,防雷的基本方法為“泄”和“抗”。一方面,要因勢利導,使用接地的避雷設施,把雷電引向自身泄掉,以削弱其威力。另一方面,要求各種電氣設備具有一定的絕緣水平或采取其他補救措施,以提高抵抗雷電破壞的能力。兩者如能恰當地結合,并根據保護物的具體情況,靈活地采取措施,就可以防止或減少雷害,達到保證安全供電的目的。目前建筑工程常用的防雷裝置由接閃器、引下線和接

  • 防雷接地系統施工質量控制要點

    1.1做好防雷接地的預控工作 做好防雷接地施工的預控是首項基礎工作,監理人員必須熟悉設計圖紙、電氣設計說明中有關供電方式和防雷接地系統。 (1)要仔細地審查設計圖紙。不僅要熟悉電氣圖,還要對建筑設計中的結構、設備布置進行認真分析,要充分領會設計中有關說明,發現設計中的問題。現在許多設計中相關專業設計圖紙銜接不清,不按規定協調配合的問題普遍存在,極易導致施工錯誤。若施工單位經驗不足,則極易因工種(序)配合不當而造成施工錯漏。最常見的是接地鋼筋網的連接點的錯、漏焊和作為外引接地聯結點或檢測點預埋件的漏設。尤其是建筑結構轉換層,因構造柱(墻)內主鋼筋調整、防雷引下線鋼

點擊加載更多

防雷接地系統

防雷接地系統專題,為您提供防雷接地系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防雷接地系統 相關的專業交流討論,更多防雷接地系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 吉水县| 武平县| 色达县| 芜湖县| 保亭| 双峰县| 会东县| 北宁市| 高唐县| 芒康县| 英超| 叙永县| 双桥区| 蓬安县| 手游| 平定县| 中宁县| 合作市| 祥云县| 南丰县| 故城县| 大悟县| 普安县| 卓资县| 县级市| 黄梅县| 贵南县| 鸡西市| 宜宾县| 定安县| 南木林县| 高雄市| 卢龙县| 平邑县| 宜黄县| 朔州市| 陆丰市| 陇川县| 页游| 临邑县| 巫山县|