  • 關于消防軟管卷盤的設置

    《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示?立管管徑方面如何確定?

  • 關于消防卷盤的設置問題

    《高規》7.2.4 高級旅館、重要的辦公樓、一類建筑的商業樓、展覽樓、綜合樓等和建筑高度超過100m的其它高層建筑,應設消防卷盤,其用水量可不計入消防用水總量。條文說明:7.2.4 本條是新增加的。消防卷盤叫法不一,有小口徑自救式消火栓、自救水槍、消防水喉、消防軟管卷盤、消防軟管轉輪、急救消火槍等叫法,本條稱之為消防卷盤。消防卷盤由小口徑室內消火栓(口徑為25mm或32mm)、輸水膠管(內徑19mm)、小口徑開關水槍(噴嘴口徑為6.8mm或9mm)和轉盤配套組成,長度20~40mm的膠管卷繞在由搖臂支撐并可旋轉的轉盤上,膠管一頭與小口徑消火栓連接,另一頭連接小口徑水槍,整套消防卷盤與普通消火栓共放在組合型消防箱內或單獨放置在專用消防箱內。消防卷盤屬于室內消防裝置,適用于撲救碳水化合物引起的初起火災。它構造簡單、價格便宜、操作方便,未經專門訓練的非專業消防人員也能使用,是消火栓給水系統中一種重要的輔助滅火設備,在近年來興建的高層民用建筑已有應用,并受到歡迎。本規范推薦在有服務人員的高層高級旅館、重要的辦公樓、商業樓、展覽樓和建筑高度超過100m的高

  • 消防軟管卷盤的系統問題

    現在的新規規定不設置室內消火栓的系統,都宜設置消防軟管卷盤和輕便消防水龍,那么問題來了,規范明確規定輕便水龍可以接生活給水系統,但是消防軟管卷盤沒有明確的規定是否可以接生活給水系統,請問各位朋友,誰知道這個依據在哪里,還是說消防軟管只能接消防給水系統。,。。。

  • 消防軟管卷盤和輕便水龍

    一、什么是消防軟管卷盤

  • 請教:消防卷盤該如何設置?

    剛剛拿到消防局的審批意見:按照高規7.2.4規定,要設置消防卷盤。因為小女子從沒畫過消防卷盤,不知道該如何設置。請教大家:該怎么畫?消防卷盤管道系統該怎么連接,要做獨立的消防卷盤系統嗎,還是跟消火栓放在一起?在線等

  • 消防卷盤設置的根數及場合?

    消防卷盤設置的根數及場合?

    《高屋民用建筑防火設計規范》7.2.4“高級旅館、重要的辦公樓、一類建筑的商業樓、展覽樓、綜合樓等和建筑高度超過100m的其它高層建筑,應設消防卷盤,其用水量可不計入消防用水總量。”在這里的消防卷盤應當怎么設置呢?需要每個消防立管都設置嗎(因為是兩根消防立管同時到達同層的任何地方)?

  • 請教關于自救消防卷盤的問題

    在低規中,消防章節提到在不滿足設消火栓的公共建筑宜設置消防卷盤。現在想問的是,在一個沒有消火栓的建筑物內,消防卷盤可以單獨設置嗎,是不是沒必要。如果要,有什么需要注意的地方?我不是給排水專業,沒設計過這種東西。謝謝給排水的朋友指教。

  • 新版的單設消防卷盤怎么設?

    我剛做一體積6000立方米的綜合樓,按以前的消防規范可以不用設室內消火栓,但按06版規范要單設消防卷盤。單設消防卷盤立管管徑多少?卷盤間距多少?規范上也沒有說明,到底該怎么做? 希望各位優秀同仁給以指導!謝謝!

  • 請教別墅的消防卷盤設計

    求北京市消防局文件《北京市別墅消防設計補充規定》(1996)108號文件。別墅是應設置消防卷盤,還是宜設置消防卷盤???北京院技術措施上是“應”,但好多文章里寫的是“宜”。

  • 消防卷盤水槍的型號如何標注

    今天到工地,底層商場的住宅,只設計了消防卷盤,DN25的引入管引入,圖集04S202P16頁。請問一下,卷盤里的水槍的型號如何標注?圖集里好像不明確。

  • 消防軟管卷盤和消防輕便水龍

    消防軟管卷盤和消防輕便水龍

    1、《消防給水及消火栓系統技術規范》 GB 50974-2014 7.4.14 住宅戶內宜在生活給水管道上預留一個接DN15消防軟管或輕便水龍的接口。2、《建筑設計防火規范》GB50016-20148.2.2 8.2.4都提到消防軟管卷盤和消防輕便水龍。所以討論討論這兩個設施:GB15090-2005《消防軟管卷盤》圖中卷盤工作壓力最小0.8MPa。而我們市政不可能達到0.8Mpa。所以想問到底卷盤能不能接市政。 GA 180—1998《 輕便消防水龍》所以從圖中看,規范要求設置場所應分情況設置:1、有消防系統的,設置消防軟管卷盤,在室外

  • 消防軟管卷盤可以做成干式的嗎

    新規要求丁類等可燃物較少的廠房(倉庫)宜設置消防軟管卷盤,可是北方地區有些倉庫不采暖,那樣消防軟盤如何防凍?可以做成干式系統嗎?

  • 關于消防箱門開啟角度和卷盤

    消防門開啟的角度不足90°,導致卷盤只有45°左右,是否會影響驗收?剛接觸消防,當時問了上司說沒影響就沒查規范,現在裝修現場做好了門又說不能驗收。消防箱門開啟角度跟卷盤的角度具體哪條規范上有明確表明?麻煩各位,謝謝!

  • 自救式消防軟管卷盤如何設置

    根據新的<<建筑設計放火規范>>8.3.3條,有些建筑(公共建筑 .商業服務網點.......)不需要設置普通消火栓系統,但需要設自救式消防軟管卷盤系統,規范中沒有告訴如何設置他們,是否需要兩股水柱同時到達,每個消防軟管卷盤的作用半徑是多少?是不是參考消火栓系統來設置?歡迎大家來討論,謝謝了!

  • 關于消防卷盤和輕便消防水龍

    根據建規GB50016-2006規定,面積大于300m2的商業網點和不設消火栓的公共建筑應設消防軟管卷盤或輕便消防水龍,請教大家輕便消防水龍可以和生活給水系統合用嗎,安裝大樣怎么辦。

  • 無消火栓時消防軟管卷盤如何設計?

    建規8.3.3條規定,建筑面積大于200平米的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍,請問如不需設置消火栓時,無法選用帶消防軟管卷盤的消火栓箱,此時應怎樣設計消防軟管卷盤或是輕便消防水龍??

  • 觀于消防軟管卷盤的設置問題

    《建規》8.3.3條說規模達不到必須設消火栓系統的公建宜設消防軟管卷盤,不知道這個軟管卷盤如何安裝,可否直接由衛生間接一根DN25的管子,軟管卷盤就在這根管上,其間距是否有規定?

  • 請教消防軟管卷盤的立管直徑

    剛做設計,需要用到這東西,請問立管管徑怎么算啊?

  • 輕便消防水龍和消防軟管卷盤

    因為輕便消防水龍和獨立設置的消防軟管卷盤兩種系統,平時應用較少,關注度也不夠,有幾個問題想請各位知情的水友幫忙解決。1、輕便消防水龍只有一個公安部發布的《輕便消防水龍》GA 180-1998,但該標準不是設計標準,是指導生產和指導用。請問,有沒有相應的設計規范?若無,設計過程中怎么把握?2、根據《輕便消防水龍》GA 180-1998,輕便消防水龍的接口通徑為DN15,而水帶的工程直徑為DN25,請問,二者如何對接?3、如果消防軟管卷盤不附設在消火栓箱內,獨立設置時有何具體要求?有無詳細的規范要求?

  • 輕便消防水龍與消防軟管卷盤

消防卷盤專題,為您提供消防卷盤相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防卷盤 相關的專業交流討論,更多消防卷盤相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 宁安市| 临汾市| 黄冈市| 恩平市| 庆阳市| 宁化县| 阿克苏市| 游戏| 宿迁市| 安福县| 阳信县| 白沙| 青海省| 盱眙县| 马公市| 定安县| 三亚市| 凌源市| 通渭县| 腾冲县| 哈密市| 射阳县| 微博| 且末县| 和顺县| 东台市| 临沂市| 张家界市| 石棉县| 吉隆县| 宝清县| 溧水县| 乐安县| 宜宾县| 岚皋县| 齐河县| 绥阳县| 永州市| 温宿县| 娄烦县| 台州市|