1、企業資產
哪位能提供<建筑工程消防設施施工及驗收規范>,急用!在先等!謝謝!
施工質量的好壞,直接影響著建筑消防設施的正常運行。從日常施工質量的監督檢查與工程驗收情況來看,施工過程中還存在一些問題,下面就建筑消防工程施工中若干通病進行分析。主要存在的通病(1)消防給水管網試壓沒有按施工方案和規范要求進行。管網試壓分試漏檢修和強度試驗兩步進行。試漏是在常壓或稍起壓狀態下進行,而強度試驗分工作壓力和試驗壓力兩階段進行。目前有些工地只對管網進行試漏試驗或試驗壓力不符合設計和規范要求,這樣給系統的正常運行帶來了隱患。按照規范的要求,管網安裝完畢后,應進行強度試驗和嚴密性試驗。對于生活給水和消防給水管道,試驗壓力為管道工作壓力的1.5倍,并且不小于0.
1、消防給水管網方面: (1)消防給水管網試壓沒有按施工方案和規范要求進行。管網試壓分試漏檢修和強度試驗兩步進行。試漏是在常壓或稍起壓狀態下進行,而強度試驗分工作壓力和試驗壓力兩階段進行。目前有些工地只對管網進行試漏試驗且試驗壓力不符合設計和規范要求,這樣給系統的正常運行帶來了隱患。按照規范的要求,管網安裝完畢后,應進行強度試驗和密閉性試驗。對于生活給水和消防給水管道,試驗壓力為管道工作壓力的1.5倍,并且不小于0.6MPa。強度試驗是管網在實驗壓力下持續工作10min,壓力降不大于0.05MPa為合格。然后將試驗壓力緩慢降至工作壓力,經檢查無滲漏,則嚴密性試驗為合格。對于自動噴淋滅火系統。當設計工作壓力≤1.0MPa時,水壓強度試驗壓力為設計工作
室內消火栓系統和自動噴水滅火系統施工安裝是建筑安裝工程的重要組成部分,是建筑物中一項必不可少的建筑安裝工程。隨著建筑物的高度和廣度的不斷增加和人們生活水平的不斷提高,對消防用水的安全程度、供水的可靠性和建筑物自身抗御火災能力等方面提出了更高的要求,這些除了在設計和材料設備選擇等方面外,很大程度需要施工安裝質量的保證。施工質量的好壞,直接影響著消防水系統的正常運行。從日常施工質量的監督檢查與工程驗收情況來看,消防水系統施工過程中還存在一些問題,筆者結合工作實際,淺談一下消防水系統施工過程中存在的問題及改進方法。 一、存在的主要問題 1、消防給水管網方面:
摘要:本文結合個人一些工程實踐,并提出自己對這些問題的一些看法?總之,建筑室內消火栓設計應嚴格按照有關規范的要求,保證工程防火的安全性和可靠性?正確處理建筑工程中遇到的消防問題,是直接關系到人民的生命財產安全?同時,一項合理的工程設計還要考慮使用方便?空間布置合理,做到既安全方便又經濟實用?現就建筑室內消火栓布置和新型消火栓的使用等一些問題進行了論述? 一?建筑消火栓的布置方式 (1)消火栓設在樓梯間半層平臺處,立管設在墻角,消防箱采用暗設或半明半暗? (2)消火栓設在入戶平臺處,消防立管設在入戶平臺或管道井內,消防箱暗設較美觀? (3)底層為雜物間?商業網點?自行車停放處?汽車庫等的住宅樓,該部分也應設置消火栓?因住宅底層入口處一般設有防盜門,故設計時應注意樓梯間半層平臺的消火栓不能計入底層公建用房的消火栓數量? 二?電梯前室或防煙樓梯間消火栓的布置 筆者認為“電梯前室消火栓完全可以做普通消火栓使用”這個提法確實不妥,關鍵是防火門70mm左右縫隙防排煙問題沒有解決好?不過消防電梯前室是一個過渡緩沖地帶,即使正壓風量不足,少量
消防設施專項工程設計資格分級標準 公安部消防局發布 一、總則 (一)為了加強從事消防設施專項工程設計單位的資格管理,根據建設部《工程勘察和工程設計單位資格管理辦法》(建設[1991]504號),結合消防專業特點,制定本標準。 (二)消防設施專項工程設計主要包括火災自動報警及其聯動控制系統,自動噴水滅火系統,氣體滅火系統,固定和半固定泡沫滅火系統,干粉滅火系統,防煙排煙系統等自動消防系統。 (三)消防設施專項工程設計資格分為甲、乙兩級。 二、分級標準 (一)甲級 1、資歷和信譽 單位從事消防設施專項工程設計5年以上,且有良好的社會信譽。 2、技術力量 單位從事設計
一、消防臺
小地方的機場,發現沒有除了滅火器以為的任何消防設施,沒有消火栓,沒噴淋,也沒煙感,這樣真的行么?
一、消防給水 1 當存儲型物流建筑凈空高度超過設置早期抑制快速響應噴頭的控制高度時,宜采用固定消防炮滅火系統。 2 物流建筑的一個防火分區內有2個及2個以上不同危險等級區域時,較高危險等級區域建筑頂部的噴淋保護應向外延伸4.6m。 3 物流建筑的存儲區采用快速響應早期抑制噴頭保護時,應符合下列規定: 1) 快速響應早期抑制噴頭應采用濕式系統; 2) 在障礙物上或下安裝快速響應早期抑制噴頭時,水力計算包含的噴頭總數不宜超過14只。 4 儲存或裝卸可燃物品的貨棚棚頂下應安裝噴頭
建筑消防設施的檢測內容
這是旅游時看到的,供大家共享有滅火器 有消防水池 還有消火栓發了這組照片后,得知網易正在搞活動,請到這個地址參加,有獎品的噢。2006年10月8日留言。http://co.163.com/neteaseivp/special/national_day/index.html
如圖,為一泵站,設有發電機房和變配電室,應該采用哪種消防系統滅火?謝謝!
見一消防設施,不知起什么作用,請各路高人給予指點
各位高手,廠區室外的消防設施配置是依據什么?象消防斧 鏟的數量,及滅火器等怎么確定?
各位同行是否報名?還有以前參加過“全國消防設施專項工程設計人員消防專業考試”考試的前輩,是否可以指點一下:1、《消防電氣》的重點內容、考試范圍!謝謝了!!!!
消防設施工程
消防設施工程專題,為您提供消防設施工程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防設施工程 相關的專業交流討論,更多消防設施工程相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度