  • 消防水帶與快速接頭綁扎

    請問各位大蝦:我工程室內消火栓箱內消防水帶與鋁合金快速接口連接時用喉箍+鍍鋅鐵絲綁扎,且產品出廠時就是這樣的連接方式。可在驗收時驗收人員提出應該用14#銅絲綁扎,不知道國家規范是怎么規定的,規范的具體條文是怎么說的?我代表八輩祖宗感謝大家!

  • 關于消防水帶連接口的問題

    請問下各位老師! 消防水帶接口連接有什么要求么??? 就是水帶與接口連接的地方 用什么鐵絲 綁幾圈 還要卡庫 再保險下么 這個有什么規范要求么 請指點下!!!!!謝謝!

  • 誰知道消防水帶的比阻A的單位?

    誰知道消防水帶的比阻A的單位?65襯膠的水帶的比阻有的書上是0.00172,有的書上是0.0172,計算的結果應該是單位不同,前者為米水柱,后者為KPa,對嗎?為何水帶的比阻很小?應該有個單位吧

  • 求救:消防水帶的水頭損失如何計算?

    室外高壓消防給水系統最不利點消火栓栓口的最低壓力計算公式中的消防水帶的水頭損失如何計算?請教各位前輩。《給水排水設計手冊》中的計算公式hd=Ad×Ld×qxh×qxh,Ad=0.00172,Ld水帶的長度,qxh流量我參考的《建規》的條文說明8.1.3條的例題,和《給水排水設計手冊》的設計計算,兩者計算結果也不相同。假設19mm水槍,充實水柱12米,水帶長度為20米,流量5.2L/s根據《建規》2001年版本的條文說明8.1.3條的例題答案為14.22米水柱;但是根據《給水排水設計手冊》的計算結果5.58米水柱。是那個為準啊?

  • 共享 消防水帶等3個3c認證規則

    消防產品已實行“3C”認證,現與大家分享消防水帶等3個3c認證規則。

  • 【一文讀懂】細說消防水帶使用年限問題

    消防水帶是常見消防設施,它是室內消火栓系統的重要組成部分,消防水帶的缺失、破損、腐化都會使得室內消火栓系統喪失滅火作用,因此對消防水帶的檢查不可輕視疏忽。 在日常消防檢查中,對于消防水帶一般只是對其外觀進行檢查,但是消防水帶是否存在過期或使用壽命的問題? 最近越來越多小伙伴留言問起這個問題。 下面我們全面了解下消防水帶。

  • 有襯里消防水帶性能要求和試驗方法國家標準

    有襯里消防水帶性能要求和試驗方法國家標準

  • 消防水池可以兼做景觀用嗎

    現在有個項目,考慮消防水池兼做景觀水池用,不知是否可行。如果可行,過濾問題、冬季防凍問題如何解決?有沒有做過的朋友,希望指點一下!

  • 關于消防水池和水箱的計算

    高層有噴淋,是不是在求消防水箱的計算用量時,需要加上噴淋的,噴淋是不是設計流量*10分鐘?也就是說消防水箱的是10分鐘的噴淋和消火栓用水量,還有1類高層到底是36的還是18的水箱,我在規范上看到是超過18還按照18的,但我聽同學說一類高層用過36的,具體怎么回事,求大神解釋

  • 請教關于消防水池的問題

    消防給水必須成環狀布置嗎 為什么還有一路消防供水或一條引入管的說法,環狀不是應該是兩路消防供水嗎(GB50974-2014消防給水及消火栓系統技術規范中1.2消防水池:當采用一路消防供水或只有一條引入管,且室外消火栓設計流量大于20L/S應設置消防水池

  • 關于室內消防水池的疑問

    本帖最后由 glhstep 于 2014-7-15 09:23 編輯 請問各位大神,高層住宅如果市政管網滿足室外消火栓最不利要求,那么計算室內消防水池的時候要不要計算室外的那部分。。如果市政壓力不夠,需要增壓措施,不足的那部分如何計算?謝謝~如果室內因為水池體積太大能不能把室外那部分用水量單獨拿出來單獨在室外設置一個室外用水池?

  • 關于消防水炮的問題請教大家

    請教各位關于中庭水炮的兩個問題一個是自用水量的問題,一個是水量是單算還是可以跟噴淋疊加自用水量的問題,規范上規定民用建筑水炮水量不低于40L/s,但很多中庭水炮說明水量都只有5L/s,請問,依據在哪里?還有一個計算水池水量的時候有的取噴淋和水炮中大水量作為水池水量的計算,不知道這樣行還是不行?

  • 消防水泡的管道的材質是?

    各位老師,我是新手,我想請教一下,PS30的消防水炮的管道的材質是什么?鍍鋅鋼管還是無縫鋼管?埋地的和露出地面的是不是不太一樣呢,謝謝

  • 消防水池和水箱的一些問題

    在一個三層的幼兒園(合計1500m2)我設計了一個75m3的水池,屋頂不用水箱的話這樣的 系統完善嗎?我有時在糾結水池和水箱是都要嗎?望大師們給意見。小弟拜謝!

  • 1600m3消防水池如何設置

    重慶有個項目消防水池1600m3,消防大隊讓做兩座,每座再分兩格。我覺得按規范分為獨立的兩座就行了,規范沒有說再分格的問題啊。。求助咯!

  • 關于大于1000m3消防水池

    大于1000m3的消防水池獨立使用的兩座水池,兩相鄰池壁之間的距離不應小于0.7m,用于檢修操作(《消防給水及消火栓系統技術規范》圖示,那0.7m的分割處需要設檢修口么?那是檢修操作什么?

點擊加載更多

消防水帶

消防水帶專題,為您提供消防水帶相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防水帶 相關的專業交流討論,更多消防水帶相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

圖書館設計大師

消防巡檢

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 阿拉尔市| 防城港市| 天祝| 惠来县| 濮阳市| 莱西市| 简阳市| 延安市| 德令哈市| 河东区| 晋城| 博野县| 清流县| 古交市| 兴山县| 景宁| 晋宁县| 襄城县| 吉林市| 临江市| 潮州市| 吴忠市| 扬中市| 东方市| 新闻| 甘南县| 克什克腾旗| 河源市| 新野县| 湖北省| 阳原县| 满城县| 黄龙县| 南乐县| 凌源市| 资兴市| 寿光市| 乳源| 北安市| 剑河县| 岳普湖县|