現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
《高規》7.2.4 高級旅館、重要的辦公樓、一類建筑的商業樓、展覽樓、綜合樓等和建筑高度超過100m的其它高層建筑,應設消防卷盤,其用水量可不計入消防用水總量。條文說明:7.2.4 本條是新增加的。消防卷盤叫法不一,有小口徑自救式消火栓、自救水槍、消防水喉、消防軟管卷盤、消防軟管轉輪、急救消火槍等叫法,本條稱之為消防卷盤。消防卷盤由小口徑室內消火栓(口徑為25mm或32mm)、輸水膠管(內徑19mm)、小口徑開關水槍(噴嘴口徑為6.8mm或9mm)和轉盤配套組成,長度20~40mm的膠管卷繞在由搖臂支撐并可旋轉的轉盤上,膠管一頭與小口徑消火栓連接,另一頭連接小口徑水槍,整套消防卷盤與普通消火栓共放在組合型消防箱內或單獨放置在專用消防箱內。消防卷盤屬于室內消防裝置,適用于撲救碳水化合物引起的初起火災。它構造簡單、價格便宜、操作方便,未經專門訓練的非專業消防人員也能使用,是消火栓給水系統中一種重要的輔助滅火設備,在近年來興建的高層民用建筑已有應用,并受到歡迎。本規范推薦在有服務人員的高層高級旅館、重要的辦公樓、商業樓、展覽樓和建筑高度超過100m的高
我做了一個小區的室外消防給水系統,把消防系統分成低壓和高壓兩個給水系統,室外消火栓設在低壓給水管上,和生活給水合并,最不利點滿足十米的水壓要求,而高壓給水系統是從泵房加壓供給室內消防給水系統,我就是不知道這樣做合適嗎?而且我在泵房設的消防水池是按小區的最大一棟的室內消防用水量來計算的,室外的消防用水量市政上可以滿足,從泵房我引了DN150的兩根管子,中間連通來滿足室內消防用水量,這樣做合理嗎?有的時候我就是弄不清楚,這樣管徑會不會很小,因為衈很大,我就做了一個消防給水環管,只供室內消防的,而且管徑都是150的,請各位幫忙啊?這樣做合適嗎?
單體地下室消防水池內儲存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室內外地形高差較大(大于6米),無法設置室外消防車吸水井,故在地下室內設置室外消防泵:問:是不是需要按一臺消防車占一個室外消火栓,一臺消防車消防流量按2支水槍10L/S計算,故本單體四周設環形室外消防管網,管網上接三個室外消火栓。請問這樣的做法可行不?按室外消火栓保護考慮設一具室外消火栓可足夠。
我的理解是,設置一路備用電源給燈具用,同時這路電源連到消控中心,一旦常用線路斷開,消控中心控制備用線路強啟,點亮燈具。但是附件似乎用接觸器控制強啟?沒看懂,求指點呀
大家好,我是做建筑裝飾方面的設計人員,非結構專業人士。現在一個項目,甲方和老板商量,想在頂樓消防樓梯間開個門洞,到一個會議室。消防樓梯間應該是筒體結構。想請教下從結構上來講行不行得通。行不通我寧愿辭職也不會畫那個圖的。
室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室
最近開始做消防資料 我只知道分部分項這些大項 里面到底包括那些檢驗批和試驗求高人指點 還有分部分項工程報驗是不是不需要工程報驗單直接拿分部分項工程質量驗收記錄找監理簽字就行,檢驗批加上報驗單,比如打壓試驗這些添加申請表 求高人指點
本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 編輯 有個小的共建項目,出線有普通照明、二級負荷、消防常用、消防備用,現在配電房出線回路不夠,要求增加一級箱子,減少出線回路,哪些可以合在一起?像圖片那樣是否可行,如果不行,至少要幾條進線回路?
本帖最后由 版專攻 于 2015-6-5 11:05 編輯 水源為市政給水,只能引入一根市政給水管。市政水壓可滿足室外消火栓壓力要求,但是滿足不了兩路水源的要求 《消規》6.1.7條“獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力”。 那么問題來了能不能引入一根市政給水管代替穩壓裝置呢?
在消防驗收中關于防火門,是否每個防火門都需要一個檢驗報告(型式檢驗報告),檢驗報告是否可以大代小,即18*21的防火門是否可以代替15*21的? 關于防火門,18(寬)*23(高)的防火門上部分封上改變成18(寬)*21(高),那需要提交哪個尺寸的防火門型式報告?請指教。
有一個項目7棟辦公樓地下室互不相連,本項目共用一個消防泵房和消防控制室。現在選用柴油發電機作為消防電氣負荷的備用電源,消防負荷如何計算,7棟樓消防負荷加起來?還是消防泵房 消防控制室 最大一棟辦公樓的消防負荷?依據是什么?
一、消防基本知識(一).火災的定義與分類(二).公共場所發生火災的原因及預防措施(三).裝空調話防火(四).請慎用無繩
免費資料,希望大家有所幫助,希望大家一次新過消防工程師
大家都知道,消防時需切掉非消防電源。在數據中心的供配電設計時,哪些設備用電應該劃分在非消防電源范疇內(機房服務器、機房空調、新風機、排風機、照明等)?個人感覺,無論如何都不應該切掉服務器用電(UPS電源)?請有經驗的前輩幫忙,仔細說說機房供配電設計,先行謝過!
如題,我們是個私營小廠,目前準備重新修建廠大門,門衛室可以只用滅火器不用消防聯動加煙感探頭嗎?另外門衛室除了市電線路,電話線路,寬帶線路還需要做后備電源線路(用UPS供給照明或者由消防應急電源提供)嗎?
——消防物聯網,安全好保障 —摘要: 隨著經濟的發展,城市內各類建筑迅速建設,所有消防安全設施的建設是必不可少,不管是哪個部門都對消防特別關注,所以為了對消防安全提供更好的安全保障,許多地方都運用了一款系統-消防物聯網。那么,消防物聯網是什么呢?為什么要安裝呢?請看下面介紹:消防物聯網是一
消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,其驗收工作的牽扯面也很廣,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,消防老法師做了匯總?cè)缦拢擞褌儾环聊萌φ諈⒖迹|縷“消防驗收找問題”的頭緒。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、給水管道穿越樓板、墻體部位未封堵。
現在的消防聯動是不是一定要有源輸出控制,我看新的火警規范4.1.2條只是說主機電壓控制輸出應采用直流24V,并沒有規定輸出控制的方式!我看當前好多廠家的輸入輸出模塊仍自帶有源、無源輸出控制的兩種接法啊?順便再請教一下,海灣8301輸入輸出模塊控制高電壓大功率消防設備動作時,COM、NO連接繼電器線圈控制被控設備,屬于有源輸出控制還是無源輸出控制?請大神指教!
《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?
船舶消防
船舶消防專題,為您提供船舶消防相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與船舶消防 相關的專業交流討論,更多船舶消防相關內容請訪問