  • 關于消防系統設計的疑問

    1、氣壓罐裝置與穩壓泵裝置的作用有什么不同,我的理解都是穩壓作用,但有什么區別呢?為什么有些工程只設置穩壓泵或氣壓罐,有些兩者都設置呢?2、在自噴規范中7.2條中,噴頭與梁、墻等距離,天正軟件有沒有考慮到呢,直接有天正給排水自動布置噴頭可以嗎?3、在自噴規范中7.2.1 條中,b在設計中怎樣決定的,是不是先選擇噴頭的條件,定b的距離,然后按a的距離設置與梁的距離呀?但通常都沒有考慮這一點,也不見圖紙說明中規定噴頭b的大小?我對這條規范不太理解。 望各位前輩指教!謝謝!

  • 消防系統這樣設計行嗎??

    有兩座性質完全相同的兩層商鋪,各戶均獨立.兩座建筑之間有10米的距離.現考慮設計為同一個消防系統,因為利用常高壓可以滿足,而且這兩個商鋪均沿街道布置.即由市政引入兩路接口,消火栓布置在商鋪的外墻上.我有以下幾個問題:1,能否按一個系統設計消防系統?2,兩路進水只能在一條街道的市政管道上,這樣是否滿足?3,常高壓消防系統的消火栓相內,是否不用設計報警按鈕?4,二層也是獨立的房間,與一層是同一戶商鋪,那么二層還需要設置消火栓嗎?(二層沒有空間設置消火栓,不可能將消火栓設置在房子里吧?若不設置,又和<建筑防火規范>中消火栓的設置有矛盾)希望各位指教?

  • 關于消防系統設計的總結

    本帖最后由 小張工 于 2013-9-12 15:10 編輯 非原創,網上看到的,非常不錯,拿出來分享。

  • 關于儲罐泡沫消防系統的設計

    我現在做一個小型化工廠的消防設計,廠區內有一個小罐區,按照石油化工企業設計防火規范關于泡沫消防的規定,上半固定式的應該就可以,可是看過別的一些院做的圖紙,他們用的都是固定式的,自己有點疑惑了!儲罐:350m3煤焦瀝青儲罐1座直徑為7.5米,

  • 室外消防系統設計的幾個問題

    我遇到一個油品換裝場的消防系統設計,根據消防部門要求,做一個臨時高壓系統,因場子大,消火栓保護半徑為120m,這樣就有兩個問題:一個是如果考慮消火栓間距為120m,那么計算水頭損失時消火栓水龍帶應該考慮多長,是60還是120m或者還是別的數值?第二個問題是水龍帶太長水頭損失就大,為了滿足消火栓口的充實水柱,勢必造成管道內的壓力就大,這樣以來會不會造成水龍帶接口處、甚至水龍帶本身的爆裂?

  • 潔凈廠房到底要如何設計消防系統?

    在工作中,經常聽到權威部門的人說潔凈廠房一律要做噴淋,不然消防審核、驗收都很麻煩,但依據都眾說紛紜,不知標準 在那?大家討論一下吧

  • 尋求消防系統設計\施工規范

    本人新手,剛剛工作涉及消防系統的工程預算審核工作,拜托各位能否提供點設計\施工規范及相關產品的報價.另外那位能幫忙具體指教一下工程量的核算方法. 謝了!!11快點好嗎? 發郵箱吧 [email protected]

  • 緊急求救!如何設計消防系統?

    丁類二級,鋁鍛造車間,面積小于1500平方如何設計消防?根據《建規》噴淋系統可以不做吧,還有排煙系統也可以不做吧項目在廣州,緊急求救!請大家一起出出主意!

  • 穩高壓消防系統設計疑問

    我現在做一個海南項目,由于一些原因無法設置屋頂水箱,想用上海規范上說的那種穩高壓消防給水系統,那么該系統的穩壓罐大小怎么定啊?

  • 變電所消防系統設計淺析

    變電所消防系統設計淺析 作者:孫長昊 - 摘要:變電所消防系統的正常運行對于安全生產極為重要。本文從設計的角度,介紹了變電站消防系統的組成和各部分設計的原則,對各類氣體滅火系統作了比較分析,提出消防設計需要貫穿設計全過程和各專業的緊密配合。 關鍵詞:變電所 火災自動報警系統 氣體滅火 主變排油注氮滅火系統 隨著西部大開發的展開,西部地區城鎮化進程也在加快。在城網改造建設過程中,市區變電所的建設數量呈上升趨勢。為了節省用地、減少建筑面積、控制工程造價和與城建規劃相協調,許多變電所都設計為綜合自動化無人值班變電所,采用全戶內或半戶內布置方案。在此種情況下,消防系統的正常運行對于變電所的安全生產顯得更為重要。對于變電所的消防設計,要采取一定的技術措施,貫徹執行“預防為主、防消結合”的消防工作方針,滿足一旦火災發生時能夠及時報警和有效防范的要求。 變電站消防系統的設計可分為火災自動報警系統、滅火系統和防火封堵

  • 小型別墅消防系統設計一問

    現在小弟做一個渡假村消防系統設計,村內有很多不多于兩層的小型別墅。請問:1) 小型別墅是否必須按建規8.3.3要求提供消防軟管卷盤? 還是只需使用室外消火栓滅火?2) 若果設消防軟管卷盤,那幺是從獨立消防管道取水(即需要消防水池及水泵),還是從室外消火栓管道(即市政用水)取水?

  • 地鐵消火栓消防系統設計要點

    地鐵消火栓系統是地鐵安全生產、對災情進行有效控制、保護人民生命財產安全的一個重要措施,是地鐵設計的重要組成部分。地鐵消火栓系統設計應本著經濟、合理、及時有效的原則進行。以下從消火栓系統設置的范圍、消防泵、消火栓系統的控制等方面闡述消火栓系統設計時應考慮的一些要點。1 地鐵消火栓系統設置的范圍地下鐵道的消火栓系統是連接區間和車站的環網系統,車站和區間均需設置消火栓。目前我國的城市軌道交通線路常延伸至城市邊緣,根據經濟技術比較,地鐵線路中位于城市邊緣的部分常設計為高架或地面線。根據目前相關的設計規范,在地鐵車站、地鐵地下區間內應設置消火栓系統,對于地鐵的地面及高架區間沒有明確的規定,國內現有的大部分地鐵的高架區間均

  • 關于各種消防系統的求助

    因為現在做工業給排水,按照規范可能會涉及到各種比較少見的消防系統,比如水噴霧、水幕、雨淋、泡沫之類的,還有消防炮、高壓消防系統等等等等……請問這些系統有沒有比較系統的資料或者教材之類的東西能夠供學習呢?謝謝

  • 關于學校里的給水及消防系統設計

    各位同行及師父門你們好,小弟我所在的設計院剛接了一個建筑面積有十萬平米的學校,最低2層,教師住宅最高11層(共6棟),教學樓6層。因為本人剛畢業不久,這么大的工程沒做過,所以這整個學校小區里面的給水及建筑物的消防系統不知怎樣設計才合理及經濟,請各位幫個忙,提個合理的方案供本人參考,本人張感激不盡,這里先謝謝各位了。本人的初步方案是才用水箱供水,但是那么多水箱水泵的控制有困難,才用變頻又浪費,所以不好解決。

  • 大空間消防系統設計討論區

    大空間消防系統設計探討區,做大空間消防的請進入討論,像公建內的中廳\垂拔,體育場館\會展中心等,不能用常規消防系統解決的問題.可用大空間智能滅火裝置或固定炮來解決問題.歡迎大家一起學習探討.

  • 議高層住宅消防系統設計

    系統設計新思路,給大家個參考,很多觀點我不太贊同,歡迎大家討論。

  • 變電所消防系統設計的探討分析

    隨著西部大開發的展開,西部地區城鎮化進程也在加快。在城網改造建設過程中,市區變電所的建設數量呈上升趨勢。為了節省用地、減少建筑面積、控制工程造價和與城建規劃相協調,許多變電所都設計為綜合自動化無人值班變電所,采用全戶內或半戶內布置方案。在此種情況下,消防系統的正常運行對于變電所的安全生產顯得更為重要。對于變電所的消防設計,要采取一定的技術措施,貫徹執行“預防為主、防消結合”的消防工作方針,滿足一旦火災發生時能夠及時報警和有效防范的要求。 變電站消防系統的設計可分為火災自動報警系統、滅火系統和防火封堵等幾部分內容,以下對各個系統的設計原則作一簡略介紹。 一:火災自動報警系統 火災自動報警系統是用于盡早探測初期火災并發出警報,以便采取相應措施(例如疏散人員、呼叫消防隊、啟動滅火系統、操作防火門、防火卷簾、防煙、排煙風機等)的系統。常用的一般分為區域報警系

  • 某城市大劇院消防系統設計

    某城市大劇院消防系統設計

    【消防水量】 大型劇場一般需要設置室內消火栓系統、室外消火栓系統、自動噴水滅

  • 公寓給排水、消防系統設計

    公寓給排水、消防系統設計 多提意見謝謝

  • 請教關于消防系統的一些問題

    大家好!我做的工程太少,一直對消防系統的一些問題搞不清楚。(1)高層消防是不是一定要設屋頂消防水箱?直接用水泵從消防水池打上去可不可以?(2)消防給水分為常高壓、穩高壓、臨時高壓,分別適用在什么條件下?(3)常高壓消防給水的系統是什么樣的?希望各位同仁給以幫助,謝謝了!

點擊加載更多

消防系統設計

消防系統設計專題,為您提供消防系統設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防系統設計 相關的專業交流討論,更多消防系統設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 辽源市| 韶关市| 涿鹿县| 五台县| 延安市| 英吉沙县| 鄢陵县| 奉化市| 蕉岭县| 南开区| 娱乐| 印江| 禹城市| 青阳县| 青州市| 仙游县| 昌乐县| 呼伦贝尔市| 青龙| 清新县| 高唐县| 富蕴县| 长沙县| 图们市| 隆化县| 茂名市| 时尚| 凤山县| 海口市| 安康市| 南雄市| 承德县| 称多县| 苏尼特右旗| 沾化县| 五常市| 成安县| 宁南县| 平阳县| 仲巴县| 滁州市|