  • 商場的備用照明如何設置?

    想請教一下:商場的備用照明如何設置? 本來想要用自帶蓄電池的燈具(平時不點燃),不過看到規范上要求商場備用照明的照度要不小于正常照度的50%,這樣布置下來,備用照明的燈具數量豈不是要很多(備用照明的燈具比熒光燈的光效低很多),有些迷茫了,還請大家多多指點一下,先謝過了!備用照明消防時是否需要強制點燃?

  • 談商場照明的意義和要求

    一、商場照明的意義 市場經濟條件下,商場的根本目的就是為顧客購物提供良好服務,以推銷商品,增加銷售額,近十幾年來我國大中城市商場數量大大增加,內外裝飾和照明的作用更顯重要,其意義在于: 1、吸引顧客注意力。一是要有具吸引力的店名廣告牌和霓紅燈廣告牌,有對比的色彩和動感,襯托出熱烈的氣氛;二是商場臨街的櫥窗照明要有足夠的亮度,布置的新穎獨特性,三是商場進門處的一般照明應具有足夠的照度和空間亮度。 2、建立良好的視覺環境,使進入商場的顧客產生一種心理舒適感,愿意在店內多走走看看,以吸引購買更多商品。 3、視覺引導作用。運用不同的亮度、照明方式和手法,引導顧客走向著重推銷的商品和貴重商品柜臺。 二、對商場照明的質量要求 從商場照明角度要求,除了要求包括良好的顏色顯現,合理的限制眩光等以外,為了盡可能留住顧客的腳步,就是留住顧客的錢袋,商場才能有生存的可能。因此,吸引顧客、渲染商品特色都需要良好的照明設計。另外應確保使用安全,包括防止照明統運行引起火災和電擊事故,

  • 請教幾個有關商場照明的問題.

    小弟這有個底商住宅,底下三層為商場.每層面積約為500平米,層高為4.5米,請問這種情況該用什么燈具?還有布置燈具的時候要不要考慮梁的問題?燈具能否布在梁上?如果能的話,如果均勻布置,有些燈在梁上,有些燈不在梁上,這樣是否可行呢?是否還要做疏散應急照明呢?請各位大大們解惑,感激不盡.

  • 關于商場照明配電的問題

    規范上說商場照明密度功率是16W/M2 那么如果有商場的天花圖及燈得功率 那么在設計照明配電箱時,是按照功率密度來算進線開關的容量還是按著具體的燈的容量來配置。謝謝

  • 請教高手關于商場照明的問題

    中型商場的營業場所照明應該是幾級負荷?是全部都要雙電源還是只需部分雙電源還是全都單電源供電呢?還有就是商場的營業場所的照明應該如何控制合適呢?是用開關控制呢還是直接在配電箱控制呢?我做了一個想是一部分單電源供電,一部分雙電源供電,要是直接在配電箱控制的話,那么要想把所有的等都開開,必須操作兩個箱子。請教高手,最近著急的很啊!

  • 關于商場的應急照明問題

    在商場建筑中,關于應急照明是否需每個商場再增設專用應急照明箱,本人設計中應急照明采用燈具自帶蓄電池方式,是否可以從該分戶商場的正常照明箱,引專用供電回路至應急照明燈具。因JGJ16-2008中規定:當消防用電負荷為二級并采用交流電源供電時,宜采用雙回線路樹干式供電,并按防火分區設置自動切換應急照明配電箱。當采用集中蓄電池或燈具內附電池組時,可由單回線路樹干式供電,并按防火分區設置應急照明配電箱。可是本人認為那樣每個分戶商場光設電表就得好多塊了。這條是不是必須執行。請大家分析。

  • 設計的照明標準之商場照明

    商場照明的目的是為了吸引顧客并提高他們的購物欲望。因此照明設計要突出商場,更要突出商品。商場的照明要求一般色溫在6000K以上,照度要求在600LUX以上,并且分布均勻,顯色性高,一般來說,在大賣場區域,當高度大于6米時,采用點光源。高度小于6米時,采用線光源(光帶)。在肉制品/熟食區,面包房,水果,蔬菜區域,照度要求不低于1000LUX。商場照明設計是極為復雜的,我們歡迎各界朋友來電共同探討。

  • 設計師經驗分享:商場照明

    設計師經驗分享:商場照明

    如今,商場照明被認為是LED應用最為成熟、迅速的領域之一。商場不僅是購買物品的地方,更要營造一種適宜于休閑的環境,燈光效果確實功不可沒,LED燈光在表現力上具有很強的優勢。但LED能否在商場照明市場有更大的作為需要立足具體的照明環境和消費者的人性化需求,細化到每一產品的各種性能參數及其燈光效果。 商場照明設計是顧客選購商品的行為、在瀏

  • 關于大型商場的綠色照明的探討分析

    1 前言 人口、資源和環境是當前經濟活動中全球共同關注的三大問題,世界各國都把節約能源,保護環境放在重要位置,1992年國際上首次推出了綠色照明的概念《Green Lights》。所謂綠色照明工程,就是在保證照明質量的前提下,大力節約照明用電,降低因發電而產生的廢氣排放和漂浮塵埃,達到保護全球環境之目的。 據統計,美國照明用電占全美耗電量的20%~25%,如全部采用高效節能燈,可以減少50%照明用電,可減少總用電量的10%,每年可節約120億美元,其主要的電力發電廠也可相應減少,從而可減輕大氣污染而造成的酸雨、固體垃圾和溫室效應。 推廣綠色照明,不僅對節約電能,保護全球環境具有十分重要的意義,而用經濟效益也是十分可觀的。我國照明用電量占全國耗電量的10%,據1996年統計資料表明,電光源總產量為45億支,而節能型的光源只占1

  • 大型商場營業廳照明、空調

    1. JGJ 48-2014《 商店建筑設計規范》規定大中型商場的營業廳照明、空調為二級負荷。 我見過多份商場圖紙實際的情況是: 設計中只在各個防火分區電井內預留營業廳照明配電箱(進箱為單電源)。營業廳的照明 均為二次裝修設計考慮。空調配電也是單電源供電。二級負荷單電源供電這樣是否違背規范。 營業廳照明、空調(還有配備電鍋爐的)的負荷在一個項目中是比重最大的。 按照《 商店建筑設計規范》考慮,三級負荷所剩不多,不超過30%(如果無餐飲、影院、電玩 類。可能比例還低)。 問題來了,不少圖紙設計說明中營業廳照明、空調為二級負荷。實際畫法和三級負荷無異。 請各位老師解惑。

  • 淺談大型商場的照明節能方案

    1.選用高光效光源 近年來,照明光源產品有了顯著的改進,朝著高光效,高顯色性,長壽命,低價格發展。氣體放電燈的飛速發展就是其中最主要的代表。氣體放電燈有低壓與高壓之分。低壓氣體放電燈以熒光燈為代表,高壓氣體放電燈主要為高壓鈉燈和金屬鹵化物燈。 熒光燈以其光效高、光色可選、熱輻射小、壽命長等優點,成為室內照明的主要光源,并廣泛用于工業、農業、商業、醫療、信息、顯示等領域。 近年來,熒光燈的光效、顯色性、壽命等不斷改進,品種不斷發展,新的系列產品使熒光燈的光效從早期的28Lm/W提高到104Lm/W,壽命從1000h提高到24000

  • 中型商場內的值班照明怎么設置?

    一中型商場設多個小攤位對外出租,商場的建設單位要求設置值班照明(即在晚上商場下班后,正常照明均關閉,只開值班照明燈具供值班人員巡視),這樣一來應該怎樣設置?按多大照度做?

  • 關于大型商場的應急照明及控制

    大型商場內的應急照明,若利用二次裝修部分燈具作為應急照明,并接入應急照明配電箱。商業營業時段作為正常照明的一部分常開,商場非營業時段,每回路利用BAS信號加接觸器關閉。請問若商業在非營業時段火災,應急照明燈具強制點亮,是否每回路還應再增加一個接觸器接消防信號強制點亮??

  • 商場配電中的問題,公共照明和普通照明

    本帖最后由 xuruiyu1 于 2013-11-6 15:30 編輯 商場中,有公共照明和普通照明,請問公共照明有什么用,普通照明又是什么,望各位大神解答。還有商場中已經有電梯負荷,那么普通動力負荷又是什么呢?

  • 某地某三層商場電氣照明全套施工圖

    圖紙簡介: 本建筑面積3300平米;建筑層數:三層;負荷等級:三級;設計范圍:a:照明配電系統b:防雷接地系統。圖紙包含:設計說明、各層平面圖等 投稿網友: s121408241 上傳時間: 2013-08-27

  • 商場照明設計中要做到什么程度?

    一個5000平商場照明要考慮到裝修那種程度嗎?我做一般建筑的時候只是按照面積估算然后選擇一些很簡單的燈具。商場我們都去過,燈火通明的,怎么考慮呢?

  • 大型建筑商場照明節能設計

    大型建筑商場照明節能設計

  • 商場內一般照明采用什么燈具合適?

    我在做一個商場,正在考慮一般照明采用什么燈具。商場內吊頂,本來打算采用嵌入式隔珊燈,但有點不太美觀,有一點過時的感覺。如采用筒燈,燈具要很密才能滿足照度標準。想請教一下,用什么燈具比較好?謝謝!

  • 商場兩個照明配電箱鏈式配電的一些問題

    最近在做一個商場,一面墻上設了2個照明配電箱,每個配電箱23位,其中一個箱子負荷位照明回路和插座回路,另一個箱子為商用空調回路.現在從總箱子引來一根電纜,通過鏈式配電給2個照明配電箱供電.1.這樣違反規定么??鏈式配電不是要求10kw以下么??我這2個箱子都已經超過10KW了!!2.插座回路,可以幾個回路共用一個漏電脫扣附件么,有沒有容量或者回路的要去.我現在5個插座回路,共3KW共用一個漏電開關,后面有各自的微斷,這樣做是否可以??

  • 大型建材商場的應急照明設計問題

    最近做一大型建材商場,項目比較復雜,地下一層18000平方為超市及停車場,地上1~3層為建材商場,每層10000平方左右,商場四角上方還有四棟高層辦公及住宅樓,整個項目約100000平方左右。根據甲方要求,建材商場每層要劃分割戶,按攤位計費,每戶一塊電表。現做照明設計時遇到問題:應急照明怎樣設置比較合理?我考慮了兩個方案:1、分區設應急照明箱,采用雙電源供電,應急照明均勻布置。這種方式可靠性高,造價較低。但缺點是每個分割戶裝修程度不一樣,不好控制電費。2、走道樓梯間等公共部位設應急照明箱,采用雙電源供電,應急照明按100%考慮。各分割戶采用自帶電池應急照明燈,由每戶的配電箱單獨設置回路,正常時不亮,斷電時自動點亮。這種方式控制靈活,便于計費。但由于依據《建筑照明設計標準》應急照明照度不低于正常照明的10%(我們這邊審圖的說依據JGT16-92,應不低于50%),每戶需設置的應急燈數量較多,總體造價很高。請大家討論一下,怎樣設置應急照明合理呢

點擊加載更多

商場照明

商場照明專題,為您提供商場照明相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與商場照明 相關的專業交流討論,更多商場照明相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

智能照明控制器

工程照明燈具

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 高邑县| 武平县| 孝昌县| 隆昌县| 嘉荫县| 沁阳市| 湖北省| 梓潼县| 赣榆县| 厦门市| 宿松县| 渑池县| 蒙阴县| 阳信县| 五河县| 福泉市| 铅山县| 永宁县| 清远市| 锡林郭勒盟| 徐州市| 平昌县| 阿合奇县| 濉溪县| 同心县| 武邑县| 乌鲁木齐县| 涟水县| 诏安县| 鹤壁市| 汨罗市| 和田市| 凯里市| 渝中区| 江源县| 米泉市| 丰县| 玉林市| 延庆县| 峡江县| 黔江区|