予分支電纜夾在電纜干線與分支電纜連接時的實際應用
在建筑物的吊頂或地面上空當強電電纜橋架和弱電電纜橋架不能同一高度敷設時,請問是強電電纜橋架還是弱電電纜橋架在上方?當強電電纜橋架和弱電電纜橋架并排在墻上垂直敷設時,請問哪一個在左邊?
1.兩根鎧裝電纜從配電房引出,順著山坡向下,往公寓樓方向走去2.施工工人在電纜上蓋上一排磚,保護電纜3.強電電纜與弱電線管勝利會師后,一起進入電氣檢查井,4.電纜從檢査井內爬到房子里面,再從房內地面小洞里爬出來笫一現場,驗收人一般在辦公室,很難見到這樣情況
請教高手,在強電井豎直橋架里的電纜,需不需要套豎直通道電纜子目。我理解的豎直通道電纜應該是直接敷設在強電井里,而不是走橋架里,因此在豎直橋架里的電纜應該套普通的電力電纜定額。請大蝦指點,謝謝先。
我有一個工程因條件限制控制電纜沒有自己的橋架,我將控制電纜敷設到10KV高壓電纜橋架內,控制電纜用的是銅屏蔽電纜且經過抗干擾處理,這樣是否可以,有沒有規范可查,謝謝各位大俠指點
新型節能輕質高強電纜橋架的圖片供參考;板材厚度如下:小于300寬度,側板為1.2 底板為0.7 蓋板為0.5。 大于等于300小于等于600寬度側板為1.2-1.5 底板為0.8 蓋板為0.5。 大于600寬度,側板為1.5-1.8 底板為0.8 蓋板為0.5。如有需要請聯系:013579202226
1.兩根鎧裝電纜從配電房引出,順著山坡向下,往公寓樓方向走去
隨著現代科學技術的迅猛發展以及智能建筑時代的到來,不僅有大量的敷設在電纜橋架內的電纜、金屬管道內的電纜、封閉式母線槽等強電線路垂直穿越高層建筑的樓板,還有大量的敷設在金屬管內的弱電線路。 (如火災自動報警及聯動系統線路、綜合布線系統線路、通訊網絡系統線路、信息網絡系統線路、建筑設備監控系統線路、有線電視系統線路、有線廣播系統線路以及擴聲系統線路等)垂直穿越高層建筑的樓板。
有哪位朋友在電信公司工作的?關于通信電纜、光纖電纜與強電的安全距離的資料在哪可以找到?強電的電壓為220V、380V、6000V、10000V還有更高壓的,它們的平行距離、垂直距離是多少?
1.小區花壇邊,電纜鉆進步行道的石板下。2.三根電纜入地后,通向小區。3.電纜擺在步行道上,是否安全?
因為是改建項目。破路比較麻煩,但是有室外電纜溝,能否從電纜溝中穿管,火災報警線路穿鋼管保護,并且與強電保持10cm以上距離。
我們有一個小泵房,內有5臺水泵,功率比較大,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,由配電室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷設,長度在20來米,這樣的話需要拐兩個彎,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,但我覺得這樣應該沒什么問題。不知道我這樣做到底可不可以?望大蝦們賜教??!不勝感激?。。?!
1.電纜有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么劃分的,有什么區別?2.查找電纜載流量的時候有纜芯數,有單芯的,雙芯的,三或四芯的,如果是五芯電纜怎么查詢?3.yjv22 和 vv22 有什么區別 4.配電時候,3+2形式和4+1形式有什么區別
以前做設計大部分電纜,出橋架后都是穿鍍鋅鋼管,包括導線!上次有施工單位說能否改成KBG管,于是就同意他們除了埋地敷設,防爆區內電纜敷設外都可以改成穿KBG管敷設!前兩天給管間廠家打電話,經咨詢KBG管只有16、20、25、32、40、50著幾種型號!問各位大俠你們現在選擇穿什么管的原則是什么呢?能否詳細地說明下?謝謝
大家來討論下牽引電纜的方式。 電纜是10kV,鋁芯500的。市區架空線路改成電纜敷設:在道路一側埋好電纜保護管后,在保護管內牽引電纜。 當地供電局是用卷揚機牽引的,可他們說最多只能牽引250m-300m長,這樣以來,每隔250m就要放置一處電纜連接裝置,一般是用電纜中間頭的,可他們卻用電纜分支箱連接(多貴呀)。他們說中間頭不安全。 現在他們遇到了麻煩,有個變電站出線要經過一條道路,這條道路有近20根電纜。這樣以來,每250m就要放置十幾個分支箱,他們自己接受不了,并且當地市政部門也肯定不會同意現在他們正考慮用中間接頭來減少分支箱數量和改變電纜敷設設備來增加電纜的牽引長度。但是用中間接頭的化如何防水?(當地海平面很低,水特多) 大家討論下牽引電纜最長有多長,(三相統包鋁芯400或500)以及用什么設備來牽引。中間接頭的防水怎么處理?
我公司有一在建食堂工程,從室外配電室到室內配電箱用的4*50的帶鎧電纜,現在需要在食堂北側建一員工宿舍,考慮用電直接從食堂接過去,但是食堂里面的配電箱到宿舍的走線難度比較大,領導考慮從室外埋設的4*50電纜上直接外接到宿舍中,請問各位高人這樣做可行么?如果可行的話要采取什么方式來外接呢?小弟在此不勝感激
我請教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么區別,為什么在有的地方用3+2電纜,在有的時候用4+1電纜?
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)
油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一、用途代碼-不標為電力電纜,K為控制纜,P為信號纜; 二、絕緣代碼-Z油浸紙,X橡膠,V聚氯乙稀,YJ交聯聚乙烯 三、導體材料代碼-不標為銅,L為鋁; 四、內護層代碼-Q鉛包,L鋁包,H橡套,V聚氯乙稀護套 五、派生代碼-D不滴流,P干絕緣; 六、外護層代碼 七、特殊產品代碼-TH濕熱帶,TA干熱帶; 八、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么