強電箱里的地線可以接到等電位上嗎?為什么?要想回答這個問題,我們首先要知道衛生間等電位的做法以及接地的做法,下面小編就來給大家分析衛生間等電位的做法以及如何做接地。
如圖 現在總斷路器為40安 紅框中跳線的規格為6平方毫米 6平方電線我查了下資料 估算最大載流量不超過40安 所以可以說 當超過跳線的最大載流量后 總斷路器也會斷開 從而達到保護電器電路的目的現在考慮可能會存在多回路同時工作的情況 感覺40安 8800瓦的總斷路器已經不能滿足需求 想要更換成63安的總斷路器問題是:1. 圖中紅框內跳線是否就是家庭電路的總線?其功率,或者說通過電流,是否就是各個斷路器所屬回路的功率,電流總和?2. 如果1的答案是yes,如果更換成63安的總斷路器 紅框
麻煩各位老師傅幫我看下這箱子是否合理,不對之處麻煩各位給予改正 謝謝
德力西CDM1-100里面有16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A/80A/100A 請問他們的外表尺寸是一樣的嗎?如果不是一樣哪么為什么圖中CDM1-100里面只說了不同極數的外形尺寸,而沒有說明不同安數的尺寸。
請問一下一個廠區里,室外高壓電纜如果是穿PVC管埋地敷設。那么要多少距離設置一個強電檢查井??如果強電與弱電管線交叉或者并排敷設的時候,這兩種管的距離要多少???
了解
[localimg=600,177]1[/localimg]請教下大家強電豎井都是怎么布置的,第一種布置方法可以嗎?第一種方法三層用一個集中電表箱,沒有集中電表箱的層開門做檢修用。第二種布置方法就在集中電表箱左邊開個小門,做檢修用。
一個廠房里 只設計了 走 強電的單層橋架400*150,現在廠房做好了后,甲方要求要裝設攝象頭,請問攝象頭的線路能否借用強電的單層橋架 ?
本帖最后由 xuke854 于 2013-11-11 16:12 編輯 設計圖紙上從強電井表箱進入戶內PZ30箱的套管為SC32管,從施工便利性來考慮想讓設計院變更為PVC32管,但設計院稱根據江蘇省住宅設計標準第10.1.4.6第3條的規定“一類高層公共區域的暗敷線路宜采用金屬管敷設”,因此設計院不同意變更為PVC管。想了解下除了江蘇這條標準以外,還有別的設計規范明確要求過嗎?另外,江蘇這條標準上也只是說“宜”采用,并未強制要求。
收錄于話題
很喜歡電氣設計信息網,不過發現大部分都是關于建筑電氣方面的討論、資料啊等;有沒有電力設計(強電)的同行啊,或者是在電力設計院或者相關的單位或者公司工作?跟個帖啊;對于注冊電氣師(電力系統專業)這方面的消息哪位仁兄有啊,大家交流一下吧!
一秒鐘查詢:2008年最新德力西、正泰、人民、天正、華通、施耐德 、LG等電氣產品的價格、產品說明、圖片 、3C認證等等。 銷售管理:針對電氣行業的開單管理,開具詢價單、采購單、送貨單、報價單。以上單據均可打打印,發送到EXCEL。 月結單管理:用戶開出的銷售單經過審核,即可做成月結單據,月結單有單據格式和貨品明細格式兩種,可查詢,統計,打印,發送等。 費用管理:記錄日常開支和收款內容,可通過分析做財務日報表,月報表。 客戶管理:對客戶資料的記載,查詢,方便開銷售單據時做為基本資料調用。 供求發布:如需采購產品、推銷產品,本功能是您最佳的選擇。您所發布的信息可以讓本軟件所有用戶均可查看,所有本軟件用戶資料均可查詢。供求發布的功能就是讓您可以找產品,找公司,采購產品。 電氣論壇:電氣技術資料,問題解答,信息交流。 電氣群:提供網絡聊天 自定義產品:本軟件提供的各類品牌產品有限,可通過此功能禰補,產品資料可方便的導入導出,可加入電氣產品之外的產品,如五金、化工等。 即時的更新升級服務
大家好!近來有個問題我很頭痛,就是最近用的一批(800余只)接觸器基本都燒毀了。請大家幫忙分析下:) 這一批接觸器進貨后和以往安裝沒什么區別:在一配電貴內裝hd11-200刀閘一只,dz47-25/3p斷路器四只,cdc9-25四只,bsm0.4-8kvar電容四只,控制器一只,分作4路自動投切給變壓器補償用,用了沒多久,用戶反應說接觸器燒毀了;外觀看是由電容接觸器的電阻絲部位燃燒造成整只接觸器燒毀的,這是怎么回事?這800余只接觸器分裝在200多只柜子內,因用于農村居民變壓器補償,面積覆蓋了個縣,對我公司造成的負面影響很大,也給我公司帶來很大損失:( .請各位朋友幫忙分析下是什么原因?謝謝能幫忙解決問題的有獎:time:
德力西20090504最新價格查詢軟件
圖中的In I1 I2 I3 Ir各是什么意思 他們有什么關系 怎么選擇
德力西2010價格查詢系統.exe
技術指南 塑殼斷路器也被稱為裝置式斷路器,所有的零件都密封于塑料外殼中,輔助觸點,欠電壓脫扣器以及分勵脫扣器等多采用模塊化。由于結構非常緊湊,塑殼斷路器基本無法檢修。其多采用手動操作,大容量可選擇電動分合。由于電子式過電流脫扣器的應用,塑殼斷路器也可分為A類和B類兩種,B類具有良好的三段保護特性,但由于價格因素,采用熱磁式脫扣器的A類產品的市場占有率更高。 塑殼斷路器是將觸頭、滅弧室、脫扣器和操作機構等都裝在一個塑料外殼內,一般不考慮維修,適用于作支路的保護開關,過電流脫扣器有熱磁式和電子式兩種,一般熱磁式塑殼斷路器為非選擇性斷路器,僅有過載長延時及短路瞬時兩種保護方式,電子式塑殼斷路器有過載長延時、短路短延時、短路瞬時和接地故障四種保護功能。部分電子式塑殼斷路器新推出的產品還帶有區域選擇性連鎖功能。大多數塑殼斷路器為手動操作,
圖紙簡介: 主要是針對了某高校宿舍樓的室內照明和有線系統進行了設計 投稿網友: wxw841024 上傳時間: 2013-08-08 圖
①塑殼斷路器②微型斷路器免費下載~~