国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 鑄鐵分聯箱水管鍋爐夏季防護

    鑄鐵分聯箱水管鍋爐應當沼滿爐水,貼L標志圖形祁記號,提醒工作入員在點火開爐以前,鍋爐必須排化將水位降到正常位置。鑄鐵鍋爐的內部腐蝕可能不會嚴重,但是用水如果是強腐蝕性的,則應按照鋼創鍋爐的防護要求進行處理。 如果鑄鐵熱水鍋爐處于潮濕和溫度多變的條件下,最好采用干涂層來防止鍋爐內部表面上產生水硫以免引起腐蝕。 夏季閑置期結束后鍋爐應該怎樣重新投入運行2 將爐水裝到正常運行水江換上保險給鍋爐點火后立即測試所有自動控制裝置,包括結水調節器、低水位燃料切斷器及警報器、安全洞和燃燒安全裝置。 注意自動燃燒鍋爐初次起動后,前幾個燃燒循環期間得無人監視,必須確保所有控制裝置正常運行。 熱水鍋爐夏季怎樣防護? 蒸汽采暖鍋爐所使用的防護措施,絕大多數都運用于熱水鍋風但熱水鍋爐無需將水排空,通常不必沖洗。建議在鍋爐

  • 水管燃煤鍋爐的結構特點—鍋爐知識

    水管燃煤鍋爐的結構特點—鍋爐知識1、爐膛置于筒體之外,“爐”不受“鍋”的限制,體 、爐膛置于筒體之外,“ 不受“ 積可大可小,可以滿足燃燒及增加蒸發量的要求。2、以容納水汽的管子置于爐膛、煙道中作主要受熱面, 鍋筒一般不受熱。傳熱性能及安全性能都顯著改善。3、水的預熱、汽化(沸騰)及蒸汽過熱在不同的受熱 面中完成。4、汽水系統、燃燒系統及輔助系統比較復雜,但一個 個受壓部件的結構卻比較簡單。5、由于水的預熱、汽化及蒸汽過都是在管內完成的, 管子結垢堵塞難于清除,因而對水質要求較高。對 運行操作管理的水平也要求較高。6、水火管鍋爐的結構特點界于以上二者之間,或者說 它兼有水管鍋爐及鍋殼式燃煤蒸汽鍋爐的基本結構特點。信息來源于:http://www.tggltk.com

  • 常壓熱水鍋爐的補水管徑事宜

    一般常壓熱水鍋爐會在上面加個膨脹水箱,但是查了幾個樣本,都沒有膨脹水箱與鍋爐間之膨脹管的管徑數據。又因為如果不設膨脹水箱,鍋爐上面是有個通氣孔的,通氣孔的尺寸樣本上一般都有,那膨脹水箱的膨脹管接上鍋爐后,鍋爐的排氣肯定是靠膨脹水箱上的排氣孔了 所以,原則上膨脹管的管徑應該同鍋爐通氣孔的孔徑相同,以便于鍋爐排氣,但是鍋爐的排氣孔又比較大尺寸,所以不知該如何確定膨脹管的管徑?

  • [鍋爐房]對軟化水箱溢水管的思考!

    我們軟化水箱的溢水管是個倒U形,經過了四個彎頭,最后才排到排水溝里,而我們以前的是直接排到排水溝里的,請問這次為什么不是直接排的,而要這么麻煩呢?

  • 鍋爐給水一般要如何處理

    鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?

  • 鍋爐是用什么參數選擇的

    各位,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的。是不是設計小時熱水量?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下:按照建筑給水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,用它算出設計小時耗熱量Qh。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W

  • 關于鍋爐進出水管道相連通的作用?

    關于鍋爐進出水管道相連通的作用?

    在我們的圖紙上鍋爐的進出水管道之間通過管道相聯通了,并且在該聯通管道上安裝有管道泵,請問在把鍋爐的進出水管道相聯通有何作用,在鍋爐的進水管道一側沿水流方向該聯通管應該是在電動蝶閥之前還是后面,我們的圖紙上聯通管道是接在鍋爐進水管上的電動蝶閥后面,請問如果接在電動蝶閥前面可不可以,有什么弊端?

  • 常壓熱水鍋爐回水管上的壓差調節閥

    按設計手冊,常壓熱水鍋爐回水管上要配壓差調節閥,以防止出現倒空現象。我覺得這個沒必要設,不設這個閥門,正好減少管路阻力,防止倒空,大家說說看是不是這樣?

  • 鍋爐房抬高了10米,小區回水管會有空氣?

    今天去建設單位,他們提了個問題,小區鍋爐房比原來遷移高了10米,有一些位置較低的住宅回水管在泵吸水時管道里會有空氣嗎?如何解決?

  • 【請教】鍋爐上水管鍋爐停爐時有震動的問題

    我部門鍋爐上水管線在鍋爐停爐時有震動,懷疑為上水管線逆止閥關閉不嚴導致,從網上查到有壓緊式止回閥專門由于鍋爐上水,可申報后,采購卻告知沒有賣的,不知道哪位大蝦能告訴我有沒有這種東東。十分感謝!!!!!

  • 鍋爐和余熱鍋爐蒸汽給水管道設計的要求是?

    鍋爐和余熱鍋爐的蒸汽、給水管道設計的要求是什么? 答:(1)鍋爐給水調節閥應設公稱直徑為20~25mm的小旁路,以備在鍋爐開停工時給水流量小時使用; (2)中壓鍋爐的蒸汽減溫器有噴水式和表面式。噴水式蒸汽減溫器應采用凝結水或二級除鹽水減溫。在調節閥前應設置過濾器以防雜物堵塞噴嘴小孔。兩側進水的表面式減溫器的冷卻水管應對稱布置以防偏流。冷卻水應下進上出; (3)為防止余熱鍋爐的省煤器因低溫腐蝕而泄漏,省煤器可設計成可分式或部分低溫段可分式,可分式省煤器應設置進出口切斷閥、旁路閥和安全閥。安全閥的排水可排至定期排污擴容器或其它安全地點; (4)在過熱器出口集箱上應設置啟動放空管,以防止鍋爐啟動時過熱器超溫。在啟動放空管上應安裝一個閘閥、一個電動截止閥和消聲器。在儀表室內應有電動截止閥的開關和閥位指示; (5)為停工清洗過熱器受熱面上的積鹽,在啟動放空管的閘閥和電動截止閥之間設置給水沖洗管; (6)當汽包上設有緊急放水管時,緊急放水管上應設置電動截止閥。在儀表室內應有電動截止閥的開關和閥位指示。 (7)在汽

  • 鄭州某鍋爐機房給排水管道平面布置圖

    圖紙簡介: 這是鄭州某鍋爐機房給排水管道平面布置圖,圖紙包括:設計施工說明,鍋爐房管道平面布置圖,鍋爐房管道系統圖等。 投稿網友: lwzxxy 上傳時間: 2014-06-23

  • [鍋爐]鍋爐可以不用板換嗎

    昨天參加一個圖紙會審設計方沒來,甲方要求把鍋爐的板換去掉,說這樣可以節約一組水泵和板換,我覺得有點不對但不知道怎么說,請高手指點一下,鍋爐前的板換是否可以取消

  • [請教]如何選擇鍋爐---難題

    一個廠區,10000平方米廠房是中央空調采暖,只有冬天用蒸汽鍋爐,還有11000平方米的民用熱水采暖,只有冬天用,還有300人左右的淋浴,春夏秋冬都用。問用什么鍋爐滿足各方面要求,大家踴躍發言呀!

  • 求助:關于真空鍋爐的問題!!!!

    某市世貿中心,共27層,兩塔樓高105米,下六層裙樓,高30米.鍋爐裝在裙樓頂上,安裝高度30米.現采用真空鍋爐供暖,使用煤氣.調試時發現鍋爐出水熱不起來.鍋爐設計為:1400KW, 兩組內置U型管碳鋼采暖換熱器各`700KW,另備用了一組700KW.共三組700KW換熱器.一供高區,一供低區,一備用.循環泵為從鍋爐換熱器抽水, 低區泵:L=50m3,H=32m 高區L=47m3,H=72m 都較設計值為大.在運行過程中,爐內溫度很快就到85度,但換熱器溫度: 低區最高:出水38度,回水32度; 高區最高:出水44度,回水36度.調高爐內限溫值到95度,則真空度下降,爐內溫度很快上升,但換熱器溫度始終達不到50度.請各位大蝦分析原因.不吝賜教

  • 關于鍋爐集中供暖的問題

    郊區的一個大面積的小區,市政熱網沒有到達,采暖熱源怎么解決有什么好的方式如果用鍋爐的話,是燃油的好還是燃氣的好,那個更經濟一些。

  • 熱泵采暖與鍋爐采暖一樣吧?

    不管是水源熱泵還是地源熱泵,它們無非是將水的熱量或者是土壤的熱量提取出來,加熱以水為介質的載體,進而達到采暖的目的,它只是一個加熱機器,跟鍋爐沒什么兩樣吧,都是供能設備,只是供能方式不一樣,熱泵采暖系統中,熱泵提取出來的熱量也是要經過換熱器把采暖系統的水加熱吧??采暖系統也跟鍋爐房的一樣,有它的循環泵,把熱水送到系統的末端,有補水泵,補充系統的漏水等等,其實就是相當于把鍋爐換成了熱泵,其它的都沒有變化,對否?謝謝!

  • 水管的選擇計算可以這么容易嗎?

    水管的選擇計算可以這么容易嗎?前幾天在網頁上下載了個軟件,做設計工作可以這么直接選擇嗎?很疑惑,我是蔡鳥。希望老鳥與會飛的新鳥幫忙解惑。

  • 關于混凝土水管轉彎問題

    請教一下:壓力輸水管,用600mm的混凝土管,在轉彎處怎么設置?有混凝土管的彎頭嗎?如果像排水那樣設檢查井,那壓力檢查井也沒有圖集啊。給位有啥好的辦法嗎?

  • 關于鍋爐爐管的腐蝕問題

    請問鍋爐的內外腐蝕除了氧腐蝕和酸腐蝕外還有什么腐蝕?還有腐蝕多是在什么情況下發生?爐前和爐后有什么不同嗎?是否與爐型有關哪?

點擊加載更多

鍋爐水管

鍋爐水管專題,為您提供鍋爐水管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鍋爐水管 相關的專業交流討論,更多鍋爐水管相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

pp-r冷水管

空氣水管

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 古交市| 土默特右旗| 甘南县| 民县| 永靖县| 平昌县| 滨州市| 定日县| 烟台市| 阜新市| 绥德县| 信丰县| 永春县| 独山县| 隆子县| 谢通门县| 泾阳县| 湖南省| 恩施市| 安图县| 香河县| 甘泉县| 伊川县| 衡水市| 合水县| 平度市| 满洲里市| 安平县| 南京市| 雷山县| 万载县| 游戏| 文安县| 改则县| 全州县| 章丘市| 汉阴县| 闸北区| 乌苏市| 静海县| 长丰县|