如圖,這樣溢流管不是和雨水管作用一樣了嗎?是不是該改下坡度,全往左邊坡
管徑150-200鋼管怕腐蝕,球墨鑄鐵貴,普通鑄鐵呢?還有些什么新的比較合適的材料?pvc?
我單位有幢29層的樓,最高119M,當初用的無縫鋼管做雨水管,到現在有8年了,局部出現了蝕穿的情況,現在在討論更換方案,雨水管可以用無縫鋼管嗎?用什么材質比較好?
我一般設計都選用普通焊接鋼管,但是有的甲方往往要用鍍鋅鋼管,我覺得很沒必要,但如何說服他們也很難。不知大家是怎么選用的呢
在以往施工中,一直用混凝土管來做室外排水主管道。現在我是甲方了,總覺得混凝土管道有點落伍了,想改一改。大家給推薦一下,室外的排水主管道用什么材料的比較好,小區不是很大,只有幾棟樓。
請問各位在做浴池的熱水管道時都用什么材料,最近一個設計采用的是薄壁不銹鋼管,但是連接方式采用哪種好呢?卡壓式連接是否安全呢?
向前輩們請教一些小問題1.在市政給水中如果管道采用PE100的管道,那么管道里的三通、四通選用什么材質的好,采用鋼制的行不行,有什么優點。2.1000管徑的污水管用什么材料的呢?
最近做一個5層的宿舍樓甲方要求把DN100的雨水管 放進柱子里面PVC不行吧 是不是要用鍍鋅鋼管??還有這樣就不好檢修了 有什么好的措施防堵嗎?往高手解答!! 謝謝
污水排水管用沙礫回填的問題 在 施工圖總說明 和 規范 中都提到 沙礫是最好的回填材料。現在的甲方 ,為了省錢,提出要求 土回填。這下工序就多了個 夯實的問題,而且速度慢。造價底,利潤低。本工程用的是玻璃鋼夾沙管。大家有什么辦法可以很好的說服甲方嗎?
我們做一個項目室外工程,本區域有集中供熱水,需將熱水由鍋爐房接至用戶衛生間洗澡用,水溫不高,應該不超過70,熱水做的比較少,想問一下用什么管材?我們開始想用的是無縫鋼管,覺得內防腐比較難做,就換成鋼塑復合管,絲接(管徑不大于100),請問鋼塑復合管是鍍鋅鋼管內襯塑料這種管子嗎?外面鍍鋅鋼管防腐和保溫同時做應該怎么做?還是三油兩布做完再做保溫(聚氨酯+玻璃鋼)?
家庭用水,現在市場上常用的是PPR水管,因為水管涉及到環保、抗壓性、熱熔性等問題,所以對于PPR水管的選擇,一定要注意這方面的指標。公寓中常用的管材為25mm(6分)的,32mm(1寸)的一般是用于總管的一段,在不同樓層都會使用到。那這么多的PPR水管牌子,到底水管用什么牌子好? 遭遇家裝水管爆裂漏水這樣的事件,并不是個例,在網絡上有關水管爆裂的新聞報道也并不在少數。那么,什么原因導致水管爆裂事件頻頻發生呢? 水管用什么牌子好,目前國內普遍采用的都是塑料管道,除了有些PPR水管本身質量問題外,還有就是安裝過程中的不謹慎,導致水管經常出現爆裂漏水的問題。 在溫差大如驟然降溫的情況下,塑料和金屬之間的熱膨脹系數不同,膠容易開裂,從而引發水管爆裂。還有,塑料水管的老化問題。因為塑料中含有“增塑劑”,它會隨時間逸出而導致塑料的硬化和脆化,陽光也會使塑料老化,大氣中的臭氧對塑料也有損傷。老化的塑
以前都在大連工作,雨水管用UPVC的,現在我公司在齊齊哈爾要開發一個商住樓,這兒是嚴寒地區,應該不能用UPVC管了吧,我看了一下周圍多層住宅,都是鐵皮管,不知這兒高層建筑用什么材質的雨水管較好?(我們的工程建筑高約99.5米),請教各們朋友!
開水間排水我選用的是排水鑄鐵管,施工的說現在人家都不用鑄鐵管了,市場也買不到,只能買到球墨鑄鐵管,但價格太高,他要用熱浸鍍鋅鋼管,請問大蝦們可以用嗎?PS:我個人認為不妥,因為我擔心排熱水易銹。大家的意見呢?盼望回答中……
請問各位一下空調冷凝水管用PVC管還是用鍍鋅鋼管好,我們現在廠房里的有些設計是用PVC管而有些是用鍍鋅鋼管,到底是哪個比較好些,大家來評評
我現在負責施工的這個項目是高層住宅樓,設計雨水管為PVC-U,但我們項目上的技術負責人告訴我說這設計有問題,讓我與甲方聯系改為螺旋消音管。他也說不上是哪條規范,只是讓我去辦,我也不知道怎么去和甲方說,很是為難,請各位高人幫忙支招!
外露的給水管用1.0mpa好還是1.6好?1.0的塑料管時間稍長就會變形,彎彎曲曲的象蛇一樣很難看,嚴重的管碼都卡不住管子,彈出來很難看,請問用1.6的情況會好點嗎?1.0的管管碼間距一米都卡它不住。
一個大學校園的開水房排水管不知道用何材料,請教。考慮到排水瞬時溫度有可能達到75度,排水管材擬采用CPVC管(氯化聚氯乙烯管),但不知道價格如何、且市場上是否容易購買到?也考慮過柔性排水鑄鐵管,但不知道接口用的橡膠圈能否耐此高溫?真不知道選用何種管材?是否還有其他更好的、更合適的管材?請教!
我在南方一家公司上班,最近公司安排去長春檢查工地質量,因為是冬天可能存在水管中的水結冰的問題,在給水管試壓時施工單位說不用水打壓,而改用空氣打壓,之前我在南方沒碰到這種問題,不知道是否有必要改用空氣打壓,如果空氣打壓的話,試壓壓力和時間與用水試壓有何不同,是否有國家規范可以查?謝謝
普通的PPR管(非鋁塑穩態管)用到中央空調的供回水上可以嗎?變形是否嚴重?規范上有沒有具體的要求?我擔心冬天供熱水時使用會導致管道變形,影響正常使用嗎?另外,在一定長度上加裝伸縮節能否解決問題?歡迎有經驗的朋友討論,并提供建議。謝謝!
自來水管用鍍鋅鋼管規格及重量