我是新手,以前一直做的室內,對室外的照明配電不是很了解,我想問一下,對室外的草坪燈,路燈,投射燈在配電有沒有什么要求,是否要PE線,某些燈的外殼是否要接地,有無接地電阻。燈具的功率因數太小,是單個補償還是整體補償!!!,請各位高手賜教!!!
如圖,其中使用三相漏電開關及接觸器,不敢確定有此做法么?與使用單極漏電開關相比,在控制及經濟角度哪個占優?
園區室外照明中,1、庭院燈、地燈、草坪燈、景觀用泛光燈等能否共回路?或哪幾個可以共回路?應注意什么?2、對每回路的燈的數量是否有限制?還是對回路電流有限制?
請教各位,地下停車場正上方建景觀小區,厚度為70公分多,怎么配點?如果敷設的話,電纜會不會不符合規范的埋深?盼復!!如何處理?
現做一2.2公里的河邊景觀照明配電,總負荷90kw,包括路燈、庭院燈、草坪燈、潛水泵等用電設備。我打算設2面配電箱,每個箱子的供電半徑大概550米。現有2個疑惑:一是這個半徑大嗎?二是設置2個配電箱好,還是設置箱變好?謝謝幫忙!!
照明配電箱中,進線的主空氣開關,3相的,有強制的規范要求必須用4P的開關么?這個主開關是不帶漏電的,急等回答,謝謝!我之前一直都是用的3P,有人說不合規范。
各位大佬好,本人在做一個公園的景觀照明工程,具體的燈具甲方說他們自行購買,那我是不是只需要出一份說明(包含燈具工程量),一份平面圖以及一份配電系統圖就好了?我之前一直做得是路燈,領導非要我出和路燈圖紙一樣的什么線路敷設斷面圖之類的,我感覺沒有必要啊,而且每個地方土層也不一樣,還有井,路燈井要1.2M,給景觀照明用太浪費了吧?
我作圖時,照明配電箱裝高為底距室內地坪+1.4m,可GB50303-2002上要求裝高1.5m,現在找不到裝高1.4m的依據,大家有何見解?
一直有個問題:照明配電箱是一個現成的東西嗎?是由不同的型號、規格可以用來適應不同的照明用電負荷還是可以有變化很多變化完全是靠不同照明負荷來自己組合成一個照明配電箱的?(hoho 這個問題太長了好像,其實這個問題就好比買電腦:是只有品牌機呢還是還有組裝機的呢?)還有阿:照明配電箱是如何選擇的?有沒有什么關于照明配電箱的詳細資料啊?
在看圖中 我發現 即使是同一棟建筑 他的樓層配電箱的位置都不是相同的 那么我想問問 配電箱的位置有什么要求嗎 我在規范里就只找到說是要接近負荷中心。。 而且一樓的配電箱位置應該是比較重要的吧? 第二個問題:怎么設計配電箱系統?不要太難的 說說簡單的 就照明 插座 空調 備用 這都是通用的,可以的話大致舉個例子說明下新人學習~ 靜待高人指點 要是有群的話 留個號碼 一起交流交流~~[ 本帖最后由 tiger90y 于 2010-4-12 16:22 編輯 ]
1.根據JGJ16-2008距離建筑物20米,配電系統采用TT接地形式,現在大家都是這樣做的嗎?2.景觀照明距離一般都比較長,大家有沒有采用三相供電,若是采用三相間隔供電,規范要求不能用三相斷路器保護三個分支照明回路,那是不是可以采用單個單相斷路器來保護呢?3.景觀照明一般需要時間控制,這一點是怎么實現的呢?這幾點很不清楚,請教一下大家
哪位有照明配電箱的分等標準JB/DQ 6457-1988請發上來謝謝。發到我的郵箱也可以的謝謝:[email protected]
現在有一個景觀項目,130多萬平,當?shù)毓╇娋纸o了4個箱變,我大體估算了一下,箱變到配電箱的距離最遠的要600米了,配電箱到照明回路最遠的差不多也要600米。按民用的規定肯定是不行了,哪位大俠有關于室外景觀照明供電半徑的規定,最好是書籍類的想,謝謝。。。。。。在線等
請問應急照明配電箱可以采用以下方式嗎: 應急照明配電箱的備用電源從發電機應急母線段引入; 應急照明燈具不采用 EPS 供電,采用燈具自帶蓄電池方式。
照明配電箱的漏電火災探測器總是報警,漏電火災探測器允許漏電的最大電流是700毫安,在700毫安哪一級還是報警。漏電火災探測器正常,照明回路,空開正常。 廠家說,是我們漏電了,可是接線、燈具都正常。業主讓我解決漏電問題。 驗收就卡在這里,求大神支招。:handshake
照明配電箱出線應配置單相斷路器和接觸器 照明負荷主要是單相負荷,當采用三相電器進行保護和控制時,如其中一相發生故障,會引起三相跳閘,擴大了故障影響范圍。因此照明出線回路應采用單相斷路器和接觸器進行保護和控制。 《建筑照明設計標準》GB 50034-2013第6.1.5條規定:道路照明配電系統應具有短路保護和過負荷保護,并應符合現行國家標準《低壓配電設計規范》GB 50054 的要求。各單相回路應單獨進行控制和保護。每個燈具應設有單獨保護裝置。
車庫及倉庫機修間軸流風機未設電源,1類風機電源由照明配電箱AL1備用回路WL5采用BV-0.75KV-5*2.5導線穿管引至軸流風機,3個風機串行并聯。2、3類風機電源由照明配電箱AL2備用回路WL6采用BV-0.75KV-5*2.5導線穿管引至軸流風機,4個風機串行并聯,每個風機下方設一個手動啟動器。請參見附圖 現在有個問題:1、動力電源能否從照面配電箱引出。2、在軸流風機接入照明配電箱后,照明配電箱的容量裕量是否滿足要求。
如圖照明配電箱為何要這么粗的線?YJV5*16的載流量為84A,YJV5*6為46A,難道不能用YJV5*6的?另外電纜的長度不長無需考慮電壓降
景觀照明配電箱
景觀照明配電箱專題,為您提供景觀照明配電箱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與景觀照明配電箱 相關的專業交流討論,更多景觀照明配電箱相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題