最近剛做的一個項目,第一次上傳資料,請各位朋友支持。
大家好: 我第一次做廣場的景觀照明設計請大家指教,現在有2盞2500W的鏑燈,90盞250W投光燈,30盞70W埋地燈,3kM的LED麗得管共17kW,用一個控制柜完成他們的控制,他們的功率因素是多少,我綜合的計算電流和功率因素應該怎樣取?這么多燈應該怎樣分配回路?施工的時候要注意什么事項?謝謝大家的解答!不勝感激!
圖紙簡介: 本圖紙是全套建筑景觀照明施工圖,帶控制系統,配電系統圖,燈具安裝圖,安裝節點。圖紙內容:各層平面圖,剖面圖,立面圖,立面配電圖,號寫字樓配電系統圖,控制接線示意圖 ,燈桿基礎圖等,可供參考。 投稿網友: zt1988222 上傳時間:
圖紙簡介: 本項目為某公園景觀電氣設計施工圖,圖紙內容齊全,包括公園景觀照明總平面圖一張,配電系統圖3張。 投稿網友: hlfjzg 上傳時間: 2014-05-21
光彩景觀照明工程竣工資料
1.根據JGJ16-2008距離建筑物20米,配電系統采用TT接地形式,現在大家都是這樣做的嗎?2.景觀照明距離一般都比較長,大家有沒有采用三相供電,若是采用三相間隔供電,規范要求不能用三相斷路器保護三個分支照明回路,那是不是可以采用單個單相斷路器來保護呢?3.景觀照明一般需要時間控制,這一點是怎么實現的呢?這幾點很不清楚,請教一下大家
各位大佬好,本人在做一個公園的景觀照明工程,具體的燈具甲方說他們自行購買,那我是不是只需要出一份說明(包含燈具工程量),一份平面圖以及一份配電系統圖就好了?我之前一直做得是路燈,領導非要我出和路燈圖紙一樣的什么線路敷設斷面圖之類的,我感覺沒有必要啊,而且每個地方土層也不一樣,還有井,路燈井要1.2M,給景觀照明用太浪費了吧?
蘇州山塘河景觀照明工程的設計與施工http://www.zm.shejis.com/new_al/html/28599.shtml
圖紙簡介: 公園亮化改建項目,由于原有線路、燈具老化破損嚴重,原有照明部分僅保留必要功能性照,圖紙共有12張,平面圖、系統圖、大樣圖均齊全。 投稿網友: feeny008 上傳時間: 2014-05-23 <
本圖紙為假日廣場景觀照明設計,內容包括:景觀照明平面布置圖、照明系統圖等內容,圖紙內容詳實,可供大家下載參考。
現在有一小區需要將景觀照明分不同的時段讓不同的燈和不同區域的燈,用手動和自動兩種方式控制,請教高手有沒有常規采用的控制方式。
我做的一個小區景觀照明,燈具采用220V電壓的,我采用了5x4mm電纜,穿管敷設。甲方說共用零線會有問題,零線斷了會燒毀燈具。我同意甲方的說法,但是我覺得零線與相線采用的是同一條電纜,且穿了管,零線一般是不會單獨斷的。另外用三相供電會減小電壓降。特請教大家一般是按單相配電還是按3相配電。另外請教大家是否小區路燈是否每個都需要加保險管,規范里好像沒有這方面的規定。
我是一做化工電氣設計的。今天突然接到一任務,讓做一廠區的景觀照明。傻眼了,不會啊,沒做過,也沒遇到過。請教各位達人,做景觀照明要用到哪些規范,或者有哪些注意點。謝謝!!
各位老師好:學生我初次接觸景觀亮化,在施工的同時兼顧著做資料,網上查了一些相關的資料,但還有一些不是很明白的地方,望各位老師能幫忙解答,謝謝!問題一:景觀亮化有沒有標準的規范,如果沒有,是不是按照《建筑電氣工程施工質量驗收規范 GB50303-2002》來做相關資料。問題二:在做資料時,建筑電氣分部工程里的七個子分部工程是不是都要做。問題三:第一次做資料,有很多地方考慮不是很到位,該如何避免出現漏項的情況。