7.2.12 當采用Ⅰ類燈具時,燈具的外露可導電部分應可靠接地。Ⅰ類燈具范圍太廣了,吊頂筒燈、辦公用的熒光燈,工廠氣體放電燈都有金屬外殼且為Ⅰ類燈具,走廊吸頂燈沒有金屬外殼吧。這樣是不是以后照明線路均要三根線L.N.PE。規范以前只是要求低于2.4m才加PE線呀?6.1.6 學校建筑照明功率密度值。教室:11W/m2 對應照度值Lx:300以一間9×6.5m(凈面積為56m2)標準教室為例.按照6.1.6 條,不應超過11W/m2, 56×11=616W教室采用2×36W(T8系列)帶反射器控照式燈具。616÷80(考慮鎮流器損耗)=7.7 。實際工程設計中,按照設計手冊中采用單位安裝功率法,帶反射器熒光燈具計算結果一般均為9盞2×36W 照度大約為175 Lx 照明功率密度值:12.85W/m2 12盞2×36W,照度大約為250 Lx.。照明功率密度值:17.14W/m2 采用新標準,最多只能安裝7盞2×36W,如果安裝8盞2×36W還稍稍超規范(這可是強規),請問對于這樣的計算結果,如何設計才能既滿足照度要求,
重磅出擊,土木首發!
表5.2.1 住宅建筑照明標準值注:*指混合照明照度。混合照明照度什么意思? 4.1.4 作業面鄰近周圍照度可低于作業面照度,但不宜低于表4.1.4的數值。 注:作業面鄰近周圍指作業面外寬度不小于0.5m的區域。▲ 點擊收起條文說明4.1.4 作業面鄰近周圍的
橋梁是滿足承載需求,實現跨越功能的構筑物。無數國內、外工匠和工程師一直在為解決上述問題而努力。在承載能力方面,橋梁由原來的解決行人、人力及畜力車輛通行,發展到了今天的公路橋、鐵路橋及其他特殊承載需求的橋梁,橋梁的承載能力得到了極大提升。橋梁的跨越能力也隨著建橋材料和建橋技術的發展,在不斷進步,跨度從幾米發展到了今天的2000多米。同時,橋梁作為大型的構筑物,其景觀效果也一直被人們所關注,不同時期、不同地域的橋梁,其景觀也具有各自顯著的特點。
對于新的照明規范:《建筑照明設計標準》,其中7.2.12:當采用I類燈具時,燈具的外露可導電部分應可靠接地。而現在大部分燈具都是 I類燈具。那就意味著 照明回路都是 3線?!請高手指點
《建筑照明設計標準》(GB 50034-2004)中7.2.7中規定每一照明單相分支回路電流不宜超過16A,所接光源不宜超過25個; …… 這個規定的光源數25個是指燈具個數還是實際的發光源數呢?
很好的資料
--------建筑照明設計標準 7.4.5 每個開關控制的燈數宜少一些,有利于節能,也便于維修。一般說,較小房間每開關可控1~2支燈泡(管);中等房間每開關可控3~4支燈泡,大房間每開關可控4~6支燈泡。這里有個疑問。就是:為什么每個開關控制的燈數宜少一些,有利于節能????是怎么節能的.節能到哪里?什么原理..有人說是線路長短的問題..我感覺不太另我信服.希望高人指導下...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
經常用的照明設計標準,大家參照下。
一、確定照明方式 著手進行照明設計之前要明確公園的主題和格調。需要認真研究公園主題工程的設計資料,并與公園專業設計人員進行溝通,充分了解各種建筑物、構筑物的功能,各個景點的設計理念,從而確定照明的方式。 首先明確,公園一般的道路、廣場宜采用常規照明,以取得較為均勻的光環境。這既有利于人們的活動,亦可簡化照明設備的種類。對需要強調的部位或景點如公園的大門,主要建筑物的立面,雕塑以及一些觀賞植物等,則需要進行局部的照明,運用明暗及色彩的變化手法表現各種建筑物和構造物。 二、選擇照明光源 各種光源在效率、光色、顯色性等方面各有特長。在對光色、顯色性沒有特別要求的場所如道路、廣場等所用的光源,可選用效率高、亮度強的高壓鈉燈等以提高照明效率節約電能。對于要求顯色性高的場所如綠化觀賞照明用的泛光燈,宜選用金屬鹵化物燈,以求盡可能真實反映植物的本來色彩。噴泉水景的照明,則應當選用彩色變幻較大的LED光源,較好地營造夜間效果。 三、布置照明燈具 燈具的選擇應根據公園格調選擇,燈具的造型要與公園的主題及所處的環境氣氛相符,不可盲目追
往往我在設計當中感覺只有色溫這個參數可以控制,其他:燈具功率、投光角度、投光距離、光源類型等這些都不是很好確定,常規的投光燈和LED燈具的選用在景觀設計圖紙上,應該出到什么的深度?希望以您的經驗給設計新人一點建議。
夜景照明是通過對景觀對象形體的燈光塑造來反映其神態意蘊,因而在設計照明時,對景觀對象設計理念的解析及照明手法和表達方式的掌控就顯得尤為重要。歷史街區街道景觀及建筑是一種造型獨特、體系復雜、文化內涵深遠的景觀建筑形式,它的景觀照明有許多值得深入研究的地方,本文僅對歷史街區街道景觀及建筑形象設計中的幾個問題進行了一些探討。 1 歷史街區街道景觀照明整體控制 (1)歷史街區街道景觀照明的設計思想 任何設計思想都是離不開美學原則的,而美學原則又建立在深刻的世界觀哲學的基礎上。中國哲學歷來崇尚“天人合一”、“返璞歸真”的思想,這種思想在夜景照明設
建筑是城市塑形師,建筑的分布、形態構成了城市的基本面貌。當然,建筑的夜間照明也是城市夜間環境的重要組成部分。那么,建筑照明設計怎么做才能為城市夜景增光添彩呢?五色照明認為要遵循以下六大原則:1、建筑景觀照明設計應服從城市景觀照明設計的總體要求。景觀亮度、光色及光影效果應與所在區域整體光環境相協調。2、當景觀照明涉及文物古建、航空航海標志等,或將照明設施安裝在公共區域時,應取得相關部門批準。3、景觀照明的設置應表現建筑物或構筑物的特征,并應顯示出建筑藝術立體感。4、對于標志性建筑、具有重要政治文化意義的構筑物,宜作為區域景觀照明設計方案的重點對象加以突出。5、城市繁華商業街區的景觀照明宜結合店牌與廣告照明、櫥窗照明等進行整體設計。6、城市景觀照明宜與城市街區照明結合設置,應滿足道路照明要求并注意避免對行人、行車視線的干擾以及對正常燈光標志的干擾。五色照明,照明工程專業承包壹級資質,照明設計專項乙級資質,專注戶外景觀照明十八年,是文旅照明領域領軍企業!
相信大家現在應該用這個新標準了吧,現在遇到了些問題,一個6.6m×5.6m辦公室,面積37按新標準照度應為300,按俺的估算要10個36W熒光燈管(不知算的對否)原來俺都會設置3×2個雙管熒光燈,則感覺剛好,可現在問題來了,算了一下照明功率密度值為12×36/37=11.7這可是大于規范規定的普通辦公室為11的標準,違反強條了,汗......怎么辦呢?設5個雙管剛好,可怎么布置呢?不對稱總感覺難看,放三管燈呢?也想不出好的布置方法,難道只有放單管燈?感覺不好大家幫忙出出主意吧!!!
某網友上傳,鑒于沒有規范頻道,故轉至此處,望需要者取之
剛剛把條文說明搞完,圖片版1024x768,現上傳網站上傳速度太慢,大家別著急。1/14
書是規范編制組編的,權威性不用置疑。對6.2節設計論證中的照度計算,偶有二個問題,關于利用系數取值的:1. 辦公建筑,幾種房間的RI不同,為什么利用系數均取0.59?2. 商業建筑,參數均相同,而利用系數又不同(如一般營業廳為0.69/0.77)?利用系數該與室形指數,反射比,燈具類型,燈具效率有關,書上的計算考慮了燈具效率,但該數值怎樣體現在計算中呢?
對橋梁特性的理解 城市道路立交橋是城市橋梁之一,它是解決城市道路相互交差的一種交通設施。另一種是架在穿越城市河流之上的橋梁,由于其縱橫交錯,相互連接,本身的體量及造型特點在城市中形成了獨特的形象,有的甚至成為城市景觀的主導,尤其在夜間。 對橋梁景觀特性的理解,應基于三個方面:功能特性、結構特性及象征意義。 對于橋梁的照明設計,應該以功能為前提,以表現結構為重點,通過橋梁本身的魅力突出其所具有的景觀意義。 橋梁的結構特性 從古到今,雖然橋梁的形態各異,但結構邏輯很明確。如我國宋畫中的汴梁虹橋、四
求教,目前在做一個國外照明設計,要求參照IEC標準,求大神告知IEC中哪一本是關于照度計算的,哪一本可以查到利用系數。求告知
近年來,隨著照明技術的發展,人們對城市夜生活質量和城市形象的要求正在逐步提高,為了滿足人們對園林夜景景觀的需要,更多的園林界業內人士開始思考如何將燈光效果融入到設計作品中。但是在設計的同時,還須非常熟悉燈光的特點,巧妙的利用其質感、形狀和色彩,從而提升景觀效果。就目前而言,我國的園林景觀照明設計仍處在初期發展階段,絕大多數園林照明工程都是由建筑照明工程師或園林景觀設計師來負責,難以實現園林夜景的預期效果。業界部分專業人士表示,目前國內園林照明主要有以下兩大問題需要注意。 燈具選擇要得體 目前我國的園林景觀設計普遍存在一種建筑化傾向,在照明設計中則表現為園林設計師不去深入探討實際的照明效果,卻十分熱衷于應用豪華而醒目的燈具來提升所謂設計的“檔次”。而