国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 通風與空調工程施工驗收規范

    通風與空調工程施工驗收規范

  • 通風與空調工程施工的主要內容

    通風與空調工程施工的主要內容在建筑工程中,通風與空調工程為一個分部工程,其共含7個子分部工程,包括:送排風系統、防排煙系統、除塵系統、空調風系統、凈化空調系統、制冷設備系統、空調水系統。各階段的施工內容主要包括:1.施工準備階段:施工技術準備、勞動力資源準備、施工設備機具準備以及設備、材料準備。2.施工階段:風管制作、部件制作、風管系統安裝、通風與空調設備安裝、空調制冷系統安裝、空調水系統管道與設備安裝、防腐與絕熱、系統調試與試運行等。由于通風與空調工程施工的進程主要是根據技術條件、材料與設備的到貨情況、施工人員的配備及施工作業面,所以在施工中應根據現場具體情況進行安排。3.竣工驗收階段:竣工圖繪制、各種記錄和文件的整理、系統驗收及系統移交等。4.服務階段:系統的綜合效能測定與調試、系統的保修等。

  • 關于通風與空調工程施工的主要內容

  • 通風空調工程施工圖識讀

    在一般情況下,根據通風空調安裝工程施工圖所包含的內容,可按下述步驟對通風空調安裝工程施工圖進行識讀。 (1)識讀一張圖時,應先看標題欄,其次是圖名、圖樣及相關數據。通過標題欄,可以知曉名稱、工程項目、設計單位以及圖紙比例等。整張圖所注比例均應看清、記牢

  • 通風工程施工的一些做法

    1.風管制作時,咬口縫寬度均勻,法蘭翻邊寬度一致,翻邊寬度不得小于6mm,風管縱向接縫應相互錯開。2.當矩形風管邊長大于或等于630mm和保溫風管邊長大于或等于800mm,且其管段長度大于1250mm或低壓風管單邊面積大于1.2m2,中、高壓風管大于1.0m2,均應采取加固措施。3.風管連接的接口處應嚴密、牢固,連接法蘭的螺栓均勻擰緊,其螺母宜在同一側。風管法蘭墊片的材質應符合系統功能的要求,厚度不小于3mm,墊片不允許漏墊與凹入管內,也不允許突出法蘭面。明裝風管水平安裝時,水平度的偏差不應大于3mm/m,明裝風管垂直安裝時,垂直度的偏差不應大于2mm/m,總偏差不應大于20mm。4.風管水平安裝長邊尺寸小于等于400mm,支架間距不應大于4m;長邊尺寸大于400mm,支架間距不應大于3m。風管垂直安裝支架間距不應大于4m。5.風口安裝應橫平豎直,表面平整,螺釘對稱、均勻、不得歪斜;邊框棱線應與房間內相鄰方向棱角平行,邊沿應緊帖墻面或吊頂,不得有扭翹現象;風口與風管連接應嚴密、牢固。6.冷卻塔安裝:水平度和垂直度允許偏差為2‰。同一冷卻

  • 通風與空調工程施工圖預算.rar

    通風與空調工程施工圖預算.rar

  • 通風與空調工程施工前的準備工作

    1.制定工程施工的工藝文件和技術措施,按規范要求規定所需驗證的工序交接點和相應的質量記錄,以保證施工過程質量的可追溯性。2.根據施工現場的實際條件,綜合考慮土建、裝飾、機電等專業對公用空間的要求,核對相關施工圖,從滿足使用功能和感觀質量的要求,進行管線空間管理、支架綜合設置和系統優化路徑的深化設計,以免施工中造成不必要的材料浪費和返]_損失。深化設計如有重大設計變更,應征得原設計人員的確認。3.與設備和閥部件的供應商及時溝通,確定接口形式、尺寸、風管與設備連接端部的做法。進口設備及連接件采購周期較長,必須提前了解其接口方式,以免影Ⅱ向工程進度。4.對進入施工現場的主要原材料、成品、半成品和設備進行驗收,一般應由供貨商、監理、施工單位的代表共同參加,驗收必須得到監理工程師的認可,并形成文件。5.認真復核預留孔、洞的形狀尺寸及位置,預埋支、吊件的位置和尺寸,以及梁柱的結構形式等,確定風管支、吊架的固定形式,配合土建工程進行留槽留洞,避免施工中過多的剔鑿。

  • 通風與空調工程施工規范(2011版)

    本規范適用于建筑工程中通風與空調工程的施工安裝。 1.0.3 通風與空調工程安裝中采用的工程技術文件、承包合同文件對工程質量的要求不應低于本規范的規定。 1.0.4 通風與空調工程施工除應符合本規范外尚應符合國家現行有關標準的規定。

  • 商場通風空調工程施工方案

    商場通風空調工程施工方案看貼要回!

  • 通風空調工程施工工藝及交底

    所有的通風空調安裝工藝加分~~

  • 通風與空調安裝工程施工

    這是我用了20天的時間,將一個不太清晰的掃描文件轉換成word文件的。在我進行文件格式轉換過程中,對手冊進行了認真的閱讀,其內容非常全面;據我的施工經驗,認為這個手冊很借鑒價值!!

  • 通風與空調工程施工質量的驗收

    通風與空調工程施工質量的驗收

  • 通風、空調工程施工圖預算的編制

    論文簡介:了解通風空調工程的內容;熟悉通風空調工程的組成與分類;掌握通風空調工程工程量的計算和定額的應用。 關鍵詞:通風 空調 投稿網友:tianzaipiaoyu 上傳時間: 2013-08-05

  • 通風與空調工程施工質量通病有哪些?

    1、制作通病(1)金屬通風管道及部件制作弊病:①管道斷面下料尺寸不準確,造成與法蘭配合不嚴密。咬縫不嚴密,開縫、半咬,不牢固及端部和咬口交叉處有孔銅;②風管和管件扭曲不平;③焊口有砂眼、夾渣、燒穿、凸瘤,焊后板材有變形不矯正;④鍍鋅鋼板質量不好,有受潮變質現象;⑤凈化系統風管內表咬口不平滑,有橫向咬口現象;⑥彎頭與三通制作角度不準;(2)塑料風管及管件制作弊病:①成型不光滑,弧度不均勻;②焊口不坡口;③焊條斷裂,炭化和粘接不牢,板面烤焦的現象;④法蘭不焊加固角,不采取兩面焊接;(3)鋼法蘭制作通病:①尺寸不準、不方,平整度不夠;②焊口不牢固、不打藥皮,刷油不到位;③鉚釘孔間距過大或不均勻,每面第一個鉚釘距角大于4cm;④螺栓孔間距過大或相同規格法蘭螺栓

  • 通風空調工程施工現場配合與控制

    通風空調工程由通風系統和空調系統組成。通風系統由送排風機、風道、風道部件、消聲器等組成。而空調系統由空調冷熱源、空氣處理機、空氣輸送管道輸送與分配,以及空調對室內溫度、濕度、氣流速度及清潔度的自動控制和調節等組成。(1)通風系統主要功能是送排風,例如防排煙系統、正壓送風系統、人防通風系統、廚房排油煙、衛生間排風等,通過風管和部件連接,采取防振消聲等措施達到除塵、排毒、降溫的目的。(2)空調系統主要功能是通過空氣處理,實現送排風、制冷、加熱、加濕、除濕、空氣凈化等項目,提高空氣品質,滿足室內對溫度、濕度、氣流速度及清潔度的要求。空調冷源采用各類冷水機組;熱源采用熱泵型冷熱水機組、地熱、電加熱器、鍋爐加熱等;送排風采用風機;空調水采用水泵和水管系統控制;并有中央空調系統和中央空調末端設備區分,末端設備由風機盤管及其他部件等組成。(3)通風空調工程施工主要內容:1)風管、風管部件、消聲器、除塵器等制作與安裝。2)風管及部件、制冷管道防腐保溫。3)空氣處理機(室)、風機盤管和

點擊加載更多

通風與空調工程施工

通風與空調工程施工專題,為您提供通風與空調工程施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與通風與空調工程施工 相關的專業交流討論,更多通風與空調工程施工相關內容請訪問