http://co.163.com/forum/content/365_75826_1.htm
包括效果圖、施工圖、報價、詳細說明資料,有相關資料的大蝦請與我聯系,QQ:114226676,e-mail:[email protected]
曬曬你廠的冬季運營情況馬上要入冬了,污水廠面臨著水溫不高,氨氮去除率低的問題,這里對污水廠冬季運營情況作一下調查,調查內容包括, 1、你們污水廠在哪個地方(最好具體到市) 2、采用的什么工藝(比如說氧化溝) 3、氨氮去除率是多少 4、你們廠采取了哪些強化硝化作用的措施 歡迎參與討論...現在急需這方面的資料,希望大家能夠提供
公司接了一個豆腐廠污水處理的項目,格柵之后的水測量ph就在4~5左右,導致混凝劑投加之后不起作用,哪位前輩知道豆腐廠污水出水ph大概在多少呢?:loveliness:
現有一方便米飯廠,日產污水量約50噸,污水主要是洗菜和洗肉及設備清洗等過程產生的,污水中BOD濃度約150-200mg/l,COD濃度約500-600mg/l,如何處理?有人建議用SBR法,可否?
一家磚廠160KVA變壓器.三塊電能表,有功,無功及照明.都是電子的.配了6塊14千乏電容器,不帶自動補償裝置.不干活也投切.本月有功13400KWH,無功8200KWH.功率因數可能在0.86...檢查電容器完好....另外我到另一家磚廠125KVA,配了4*14K千乏電容.電表都是機械的.不干活時電容投的電能不轉....請問是不是有點過補償了...過補后電子表轉(160KVA的沒干活時我沒注意),機械表是不是不轉?
熱源廠放在山上可以嗎?可以有很多制約條件,可以克服嗎? 另外,熱源廠建設需要投資多少?占地為50畝.遠期規劃供熱面積為400萬平.我在網上找的估數:熱源50元/平,管網20,換熱站20,散熱器30,不知道是否合理?謝謝各位給予指點.
這是一個夾板廠,面積2000平方米,共一層。請教消火栓的合理布置,水泵選型。室外消火栓怎么設?謝謝大家給個意見。。。。。期待中
曲面在SketchUp中是最難實現的這個教程是利用SketchUp中的一個起泡泡插件完成的簡單易學上傳 gif教程 跟壓縮包 下載直接觀看
看看我們廠的活干的如何?
一個搞到我很煩的問題,在3ds建模中,怎樣建拉膜亭。如下圖。希望各位大俠指點下,感激不盡啊[ 本帖最后由 nanyiyuanlin 于 2009-12-11 09:32 編輯 ]
現我朋友的松香廠被附近村民投訴,被迫停產。原因說是真空泵抽出的氣體影響了附近的居民。求教各位高手能采用什么方法治理這種氣體最好?????聯系QQ1482330693[ 本帖最后由 jeffpanpan 于 2011-7-21 22:43 編輯 ]
最近接觸到一五金廠,其生產工藝為:超聲波除油--水洗--堿蝕--水洗--中和--水洗--酸洗--水洗--熱水洗--氧化--純水洗--染色--純水--封閉--純水洗。二樓部分車間有電泳工序。 車間分為磷化廢水、綜合廢水,磷化廢水單獨收集后定期加至綜合廢水,綜合廢水的工藝為PH調整--混凝A--絮凝A--初沉--混凝B--絮凝B--二沉--出水。 綜合廢水水質:PH=2-3,有時會至1,COD值220mg/l,TP值為30mg/l;磷化廢水:PH=1,COD120mg/l,TP值=130mg/l. 混凝池投加石灰水和NaoH、絮凝池投加PAM,反應系統為空氣攪拌。 期間調試遇到如下問題: 1、混凝池A處是否需要投加PAC,現在系統混凝時上清液交渾濁,有些乳白色;現在加藥系統是否需要調整? 2、取絮凝池廢水靜止后,礬花大且碎,同時上清液較為渾濁呈乳色狀;單充分攪拌后,上清液較為清澈,礬花絮凝體較密實。是否與反應的效率有關系呢? 3、二段絮凝池池面凝聚一層污泥,是否是處理手段有問題呢? 4、廢水的PH值較低,加藥量
檸檬酸廠的顆粒污泥
注塑是現代塑料加工生產中常用的一種工藝,產品通常使用橡膠注塑和塑料注塑,在使用過程中,該工藝產生的廢氣如果得不到有效的處理將會對大氣造成破壞性影響,
在這行干了多年,積累了不少的資料標準,現在整理出來給大家,如果對大家用一點點用,也就開心了。先來這個大家都很熟悉的:低壓成套開關設備和控制設備 第一部分:型式試驗和部分型式試驗成套設備97年版本的,目前還是最新的版本,也沒有聽說要修正。GB7251.1-2005下載鏈接:http://co.163.com/forum/content/219_531509_1.htm
繼續為朋友們服務!GBT11022_1999高壓開關設備通用技術條件PS:目前還是最新的版本文件格式:WORD。3.6kV~40.5kV高壓交流負荷開關 標準號:GB 3804-2004 發布時間:2004-05-14 --19樓高壓交流隔離開關和接地開關 標準號:GB 1985-2004 發布時間:2004-05-14 --20樓GB/T 19183.1-2003 電子設備機械結構 戶外機殼 第1部分:設計導則 --21樓上面三個見連接,不重復上傳了,節約資源:http://co.163.com/forum/content/880_227706_1.htm
最近在做一個項目的調試,機械木漿制漿廢水。預處理采用氣浮,氣浮浮渣排到污泥池(該污泥池100立方,目前只有氣浮浮渣,生化污泥另有污泥池。),壓濾機采用板框壓濾機。我的問題是:現場沒有設污泥加藥、攪拌系統,可不可以直接用螺桿泵將浮渣從污泥池打到壓濾機進行脫水?
我最近遇到一種絲花廠的染料廢水,其COD濃度高達17000mg/l,色度也上萬,染料也是水溶性的染料,在此希望得到各位的幫助,不知做過這方面項目的朋友可否把資料共享一下,謝謝!