国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 超高層住宅噴淋管如何布置

    超高層住宅噴淋管如何布置

    最近做到一超高層住宅設計,樓是點式,每層兩戶,有三個公共部位(走道,消防電梯前室,樓梯間前室)須設噴淋,問題是,三個公共部位不相鄰(中間分別被電梯、剪刀梯隔開),如每層設一水流指示器的話,噴淋管必須穿越住戶客廳,臥室,才能達到相應公共部位,這樣不符合《建筑給排水設計規范》及《住宅建筑規范》中,公共管道不能穿越戶內的規定。請教,這種情況如何解決

  • 超高層住宅噴淋系統如何考慮?

    140m超高層住宅(無集中空調)是否設噴頭,還是只在樓、電梯前室等公共部位設,或是連居室、廚房均設。 也許各地方消防部門要求或各設計單位作法不一樣,歡迎各位有相關經驗的水友發表意見。

  • 超高層住宅結構方案探討!

    工程概況,35層住宅樓,總高度105米,地下室一層,地下室頂板作為嵌固部分,抗震設防烈度6度,場地類別二類,歡迎高手對結構方案探討!

  • 跪求超高層住宅(或者商?。菆D紙

    小弟最近正在搞一超高層商住樓設計,遇到較多技術難題,特跪求圖紙參考。謝謝?。。?! [email protected]

  • 超高層住宅的滅火器配置

    請問大家:《建筑滅火器配置設計規范》附錄D里嚴重危險級舉例第11條:超高層建筑和一類高層建筑的寫字樓、公寓樓; 輕危險級舉例第4條:普通住宅。那么,超高層住宅的危險等級如何劃定?是按照嚴重危險級還是輕危險級?個人認為應該按照嚴重危險等級來確定,但是設在公共部位的滅火器最大保護距離只有15米,往往保護不到住戶室內,難道要在戶內另配滅火器嗎?請教各位對規范是如何理解的?

  • 超高層住宅公寓,能否從地下室供電

    想請教各位一下,本人要做一個超高層住宅(公寓)150米,不知道用作設備層不用,我算了下分層24戶,每戶4KW,加上水暖有設備層,不知道能否從地下室供電,

  • 萬科超高層住宅設計研究.zip

    [url=]萬科超高層住宅設計研究.zip[/url]

  • 超高層住宅排水管用什么管材好呢

    見過超高層住宅圖紙,污水管多用柔性鑄鐵管,造價很高,安裝也不方便,請問還有什么價格較低的產品可以使用呢

  • 【求助】武漢超高層住宅采暖問題

    武漢漢陽區超高層住宅,130-140米高,現在糾結于采暖系統是采用集中鍋爐房+地板采暖還是壁掛爐+地板采暖?請高手給予指點。多謝

  • 超高層住宅加壓送風井問題

    超高層住宅加壓送風井問題

    一超高層住宅,地下三層,地上五十層,地下三層和地上1~25層共用一個正壓送風 系統,26~50層共用一個正壓送風系統。合用前室及獨立前室正壓系統分段設置情況同樓梯間的。下面計算結果為比較后取最大值情況的風速法計算過程:核心筒處為剪刀樓梯間,設置一合用前室及以單獨樓梯間前室,樓梯間及前室的門為子母雙扇門1.2m*2.1m,現在剪刀梯處樓梯間加壓井為600mm*1700mm,合用前室井為600mm*1200mm,獨立前室井為700mm*800mm,現計算如下:樓梯間:風速法n=3,v取0.8m/s,背壓系數a取0.9,漏風附加率b取0.1,計算結果為Lv=3*1.2*2.1*0.8*1.1*3600/0.9=26612m3/h,剪刀樓梯間合用加壓井及加壓風機,則加壓風機選型風量=26612*2*1.1=58546m3/h,所需加壓井面積>=58546/3600*15=1.08m2合用前室:風速法同樓梯間取值(除v=0.7)得合用前室加壓送風井風機選型風量=23825*1.5*1.1=38420m3/h,1.5是前室多于兩

  • 不設伸縮縫的高層好不好?

    本帖最后由 qdnh17 于 2017-11-15 10:01 編輯 同一小區的多個高層樓房,都是18層,樓的寬度都是68.5米左右,都是3個單元,每個單元2戶。但有的樓有伸縮縫,有的沒有(后來又了解,沒有伸縮縫的樓寬是61米左右),有伸縮縫與沒有伸縮縫的高層樓房相比,哪個更結實? 沒有伸縮縫的高層樓房年代久了容易裂縫嗎?

  • 超高層住宅供水方案采用什么比較好

    大家討論下超高層的住宅的供水采用什么方案比較好呢?150m的住宅,超高層的供水目前采用的比較多的方案是什么?并聯分區供水還是串聯供水呢?大蝦們指導下因為小弟第一次接觸超高層住宅:lol[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-8 10:18 編輯 ]

  • 大連假日公寓超高層住宅抗震設計

    大連假日公寓超高層住宅抗震設計

  • 超高層住宅高區濕式報警閥的安裝位置

    我現在負責的一個項目,1-2層為小商鋪,3-47層為住宅,消防噴淋分三個區,32-47為高區,高區的消防噴淋原設計圖將濕式報警閥設置在32層的報警閥室內,因報警閥室距離水管井的距離較遠,在過道頂板下要安裝水平橫管,影響吊頂標高,現可否將報警閥直接安裝在水管井內,請高手指教。

  • 超高層住宅電表總箱電氣火災報警

    在超高層住宅內,戶表一般是每3-4層設一個電表總箱,且一般安裝在豎向電井內,在電表總箱的進線上是否需要安裝火災探測器和火災監控器,請大家指點一下,謝謝。

  • 超高層住宅比高層住宅有哪些優勢?

    超高層住宅的成本肯定比普通高層住宅高,但目前超高層住宅越來越多,超高層都具有哪些優勢? 1)6度區140米,7度區120m的超高層住宅,比100m高的普通高層住宅,成本增加多少,鋼筋和混凝土量大概增加多少,是否有參考數據? 2)對工期的影響。6度區140米,7度區120m的超高層住宅,與100m高的普通高層住宅相比,工期是否會增加? 3)其它的優點及缺點?

  • 超高層住宅電氣設計應該注意那些地方?

    請問:電氣專業中超高層住宅的設計與一類高層住宅設計的差別大嗎?主要是有哪些地方的差別?消防,供電系統?希望高手不吝賜教。

點擊加載更多

超高層住宅好不好

超高層住宅好不好專題,為您提供超高層住宅好不好相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與超高層住宅好不好 相關的專業交流討論,更多超高層住宅好不好相關內容請訪問