超高層建筑電氣設計要點,建筑高度不低于250m,務必從如下幾點考慮,高壓系統主接線、低壓系統接線圖,變電所設置、柴油發電機組設置、豎向干線系統、動力配電、照明配電、其他節能及新技術應用;
14D801:超高層建筑電氣設計與安裝
請教,誰有高層建筑電氣設計我想了解下高層建筑電氣設計,為什么通訊,網絡,電話都是電氣人員來做阿?我以前電力設計院是通訊專業來做。另外火災報警也是電氣來做,不是上下水和消防專業來做嗎?
淺談高層建筑住宅電氣設計2009/3/18/08:38 隨著經濟的發展和人民生活水平的不斷提高以及城市人口的不斷增長,高層住宅逐步地進入了人們的生活。電氣觀察 摘要:在高層住宅的設計工作中,如何更好地在設計中完善建筑的使用功能,并提高電氣系統的安全性是建筑電氣設計人員的職責。通過筆者設計實踐及了解同行與建設單位和住戶的回饋意見,總結了幾點體會,在此提出,以供探討。 關鍵詞:住宅電氣設計對策 1、住宅電氣設計應有一定的超前意識。 住宅電氣設計要突出“以人為本”的設計原則,既要做到安全、節能、經濟、方便、美觀、適用、便于安裝與維修,還要具有適應時代的發展可拓展性。在經濟條件許可的情況下,要提高設計的起點,具有一定的超前性,并積極采用經過國家認定推薦的新材料、新產品和新的技術成果,提高住宅使用的科技含量,滿足人們對住宅功能增長的需求。 2、戶內配電方案。 按《住宅設計規范》(GB50096-1999):每套住宅的空調電源插座、電源插座與照明,應
14D801 超高層建筑電氣設計與安裝
知識點:建筑電氣論文
14D801:超高層建筑電氣設計與安 裝,需要的可下載學習
大型商場等高層建筑電氣設計質量保證是比較復雜的一個課題,同時高層建筑耗能浪費的現象也是一個迫在眉睫的問題。作為商場的電氣工程師,不應只停留在電氣維護和商業裝修工程現場的日常管理上,還應該主動熟悉和掌握與高層建筑電氣有關的設計規范、設備選型和節能改造上。 1 高層建筑電氣設計的主要內容 1.1 負荷的計算 電力負荷是供電設計的依據參數。計算準確與否,對合理選擇設備,安全可靠與經濟運行,均起決定性作用。高層建筑的電力負荷計算,基本上采用負荷密度法和需要系數法。 1.2 供電電源及電壓的選擇 為了保證供電可靠性,現代高層建筑至少應有兩個獨立電源,具體數量應視負荷大小及當地電網條件而定。兩路獨立電源運行方式,原則上是
1 高層建筑設計原則 安全、經濟與節能、穩定性是建筑電氣設計應追求的目標,但是在保證系統的穩定、安全運行的前提下同時也要兼顧經濟性。建筑電氣設計不僅要嚴格依據國家規范以及其它有關政策和法令,還要根據當地的實際情況而制定標準,確保設計質量。建筑電氣設計是整個建筑工程設計的一部分,其中用電負荷計算與配電系統合理分配以及消防工程為設計的主要內容。 2 高層建筑電氣設計的要點問題 (1)高層建筑由于空調、電梯、照明、暖通、給排水、照明等諸多設備,因此負荷較多,用電量特別大,且供電的可靠性要求很高。
述評高層建筑消防電氣設計 論文欄目:高層建筑論文 1現階段高層建筑消防電氣設計中的問題所在首先,沒有合理的電氣裝置設計,一是一旦場所內有腐蝕的氣體,而采用的設備也不符合防腐的要求,就會出現短路的現象,引發火災。二是沒在防爆場所安裝防爆的電器設施,電流超出電器設備的負荷,這就導致了設備過熱而引發火災。三是在易受雷擊的場所安裝防雷裝置,避免由于電流效應而引起火災。其次,沒有規范的電氣安裝,一是在導線連接的地方使用纏繞的方式,用的時間長了就會有氧化的現象發生,電阻變大的時候,接頭由于過熱引發火災。二是接線斷路器、插保險的熔線等,如果運行的時間長了,就會出現松動的現象,接觸電阻變大的時候引發火災。三是在安裝燈具的時候不按照相關的規范進行,這樣容易引燃周邊的易燃物質。2關于高層建筑完善性消防電氣設計的分析第一,用電負荷的計算,在供電設計中能夠
超高層建筑是我國城市現代化建設的集中表現形式之一,也是建筑行業施工技術進步的具體體現。通常情況下,超高層建筑由地下車庫、人防工程、商業區、辦公區、住宅區以及酒店等多種功能組成,建筑高度超過100m,并在40層以上。超高層建筑的高度超限,給水排水系統縱向有別于普通的高層建筑,所以要求設計人員熟悉各個系統的優缺點,并針對不同的建筑,采用相對科學的設計方案。 1、生活給水系統 1.1市政直接供水系統 《城鎮給
目前在中國,超高層建筑的數量正以前所未有的速度在增加。為確保一棟幾百上千米的摩天大樓屹立不倒,其結構體系除了要承受得住自身的重力外,更重要的是要抵擋得住地震和臺風的考驗。那么,什么樣的超高層建筑和結構設計才是好的設計?1.地震和風 要討論超高層建筑的結構設計,首先當然要從它要承受的荷載說起。超高層結構抗風抗震問題,實際上是結構動力學隨機振動問題,在分析這些動力隨機荷載時,我們應該從時域和頻域這兩個角度對其進行分析。 首先討論一下地震作用,為了說明問題,通過MATLAB計算了所選地震波的功率譜,如下圖所示:
為了節省土地空間,現在很多建筑工程項目都被設計成為了高層建筑。高層建筑的優勢在于其能夠大大節省土地資源、方便人們使用,但同時也存在著一旦發生消防安全事故則逃生困難等缺點,而為了從根本上杜絕這一現象的發生,保障人民和國家的生命、財產安全,高層建筑必須要加強電氣施工質量。 1、照明系統設計 高層建筑電氣設備較多,為了避免電氣設備用電對照明系統電壓產生一定的波動影響,最好分開設計電力動力用電線路和照明用電線路,并且設置一般照明系統和應急照明系統,既能保證照明系統正常運工作,又能在特殊狀況下啟動應急照明系統,持續、安全的照明。此外,在照明燈源上應選擇發光效率高、顯色性好的環保節能型燈具,降低能源消耗。
14D801 超高層建筑電氣設計與安裝誰有?求
本帖最后由 2002sunny 于 2014-5-27 09:26 編輯 淺談超高層建筑電氣設備用房設計_毛勤請大家到17樓下載,本人重新傳過的,免費的,不用大家浪費金幣
一、常見問題1、 電力負荷是供電設計的依據參數。計算準確與否,對合理選擇設備,安全可靠與經濟運行,均起決定性作用。高層建筑的電力負荷計算,基本上采用負荷密度法和需要系數法。2.供電電源及電壓的選擇為了保證供電可靠性,現代高層建筑至少應有兩個獨立電源,具體數量應視負荷大小及當地電網條件而定。兩路獨立電源運行方式,原則上是兩路同時供電,互為備用。另外,還須裝設應急備用柴油發電機組,要求在15秒鐘內自動恢復供電,保證事故照明、電腦設備、消防設備、電梯等設備的事故用電。國內高層建筑的供電電壓,都采用10kV標準電壓等級。3.高低壓配電系統的設計(1)高壓配電系統:現代高層建筑均是采用兩路獨立的10kV電源同時供電。一般高壓采用單母線分段,自動切換,互為備用。母線分段數目,與電源進線回路數相適應。只有當供電電源為一主一備時,才考慮采用單母線不分段的結線。電源進線幾乎全部采用電纜進線。(2)計費方式,采用高供高計。但在低壓側,仍裝設計費電度表,采用將照明與動力分開的兩部電價法。有些地方供電部門又把空調設備的用電,全部劃
前言 華源大廈位于廣東省東莞市厚街鎮107 國道邊,地勢較平坦,總建筑面積約124100m2,主樓高52 層,地面以上高度182.60m,地下室共二層,地下二層為六級人防掩蔽所,平時用作停車場,地下一層主要用作空調機房及水池,裙樓下半地下層用作車庫,配電房。首層至六層為裙房,含大堂﹑廚房﹑餐廳﹑宴會廳﹑健身房﹑桑拿房﹑卡拉O K 包房﹑會議室等綜合配套設施。主樓九至二十三層為辦公用房,二十五至五十一層為酒店客房,五十二層為特色餐廳,其中二十四﹑三十九層為避難層及設備用房。 1 生活給水系統 1.1 ,室外給水系統 從107 國道市政給水管引入一根DN200 給水管,且在旁邊嘉華酒店引入一根DN200 給水管形成兩路供水。市政水壓不低于0.20MPa,供水量可滿足本工程要求。在本建筑周圍設DN200 環狀給水管,每隔100m 左右設一室外地上式消火栓,共設4 套,以供火災時消防車取用。室外給水管采用球墨給水鑄鐵管,柔性膠圈接口。 1.2 ,室內給水系統 (1)室內生活、消防給水系統分開設置。 (2)生活給
超高層建筑的樁筏基礎設計
超高層建筑電氣設計
超高層建筑電氣設計專題,為您提供超高層建筑電氣設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與超高層建筑電氣設計 相關的專業交流討論,更多超高層建筑電氣設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度