前言 華源大廈位于廣東省東莞市厚街鎮107 國道邊,地勢較平坦,總建筑面積約124100m2,主樓高52 層,地面以上高度182.60m,地下室共二層,地下二層為六級人防掩蔽所,平時用作停車場,地下一層主要用作空調機房及水池,裙樓下半地下層用作車庫,配電房。首層至六層為裙房,含大堂﹑廚房﹑餐廳﹑宴會廳﹑健身房﹑桑拿房﹑卡拉O K 包房﹑會議室等綜合配套設施。主樓九至二十三層為辦公用房,二十五至五十一層為酒店客房,五十二層為特色餐廳,其中二十四﹑三十九層為避難層及設備用房。 1 生活給水系統 1.1 ,室外給水系統 從107 國道市政給水管引入一根DN200 給水管,且在旁邊嘉華酒店引入一根DN200 給水管形成兩路供水。市政水壓不低于0.20MPa,供水量可滿足本工程要求。在本建筑周圍設DN200 環狀給水管,每隔100m 左右設一室外地上式消火栓,共設4 套,以供火災時消防車取用。室外給水管采用球墨給水鑄鐵管,柔性膠圈接口。 1.2 ,室內給水系統 (1)室內生活、消防給水系統分開設置。 (2)生活給
超高層建筑給排水設計.pdf
 1、生活給水系統 1.1 ,室外給水系統 從107 國道市政給水管引入一根DN200 給水管,且在旁邊嘉華酒店引入一根DN200 給水管形成兩路供水。市政水壓不低于0.20MPa,供水量可滿足本工程要求。在本建筑周圍設DN200 環狀給水管,每隔100m 左右設一室外地上式消火栓,共設4 套,以供火災時消防車取用。室外給水管采用球墨給水鑄鐵管,柔性膠圈接口。 1.2 ,室內給水系統
超高層建筑給排水設計 慧豐大廈位于鄞州新城區寧南北路西側, 后廟路南側, 西臨保泉路, 南面為規劃路。用地面積15 663m2, 總建筑面積96 529m2。地下1層及2層為停車庫, 地上為33層的超高層辦公樓及4層配套裙房, 主樓建筑高度為136. 20m, 裙房建筑高度18.30m。主樓部分為地上33層, 第14層和第31層為避難層, 其余樓層均為辦公; 裙房部分為3層,局部4層, 使用功能為商業用房; 地下室為兩層, 其中, 地下1層為機動車停車庫、自行車停車庫、設備用房和物業管理用房; 地下2層為機動車停車庫、設備用房; 夾層為自行車庫。 生活給水系統室外給水系統 工程給水水源選用城市自來水, 由寧南北
廣州電力調度大樓是集辦公、生產、科研、會議等功能為一體的綜合大樓。該建筑主樓為36層,裙樓為7層,頂部還有4層微波天線塔,總建筑面積約為5×104m2,建筑高度為136.00m.本文介紹了該建筑的給排水及消防給水系統的設計,并提出一些設計體會。 1、給水 1.1 水源由天河南二路自來水干管接DN200mm的進水管引入地下3層的水池,水池容積約為500m3,分為兩格(生活、消防合用)。 1.2 生活給水系統 ①用水量計算 ②豎向分區供水方式。考慮使用點的靜水壓力不超過0.35MPa,故豎向用減壓閥分成四區,24層設中間轉輸水箱。 1區:地下室至地上3層,由市政水壓直接供水。 2區:4層~13層,由24層水池經減壓閥減壓后供給。 3區:14層~21層,由24層水池供給。 4區:22層~36層,由天面水池供給。 1.3 消火栓給
1、給水 1.1 水源由天河南二路自來水干管接DN200mm的進水管引入地下3層的水池,水池容積約為500m3,分為兩格(生活、消防合用)。 1.2 生活給水系統 ①用水量計算 ②豎向分區供水方式??紤]使用點的靜水壓力不超過0.35MPa,故豎向用減壓閥分成四區,24層設中間轉輸水箱。 1區:地下室至地上3層,由市政水壓直接供水。 2區:4層~13層,由24層水池經減壓閥減壓后供給。 3區:14層~21層,由24層水池供給。 4區:22層~36層,由天面水池供給。 1.3 消火栓給水系統本建筑物的火災危險類別為一類一級公共建筑,建筑高度超過100m的超高層建筑,消火栓給水系統按水壓分為上、中、下三個區,室外消火栓用水量30L/s,室內消火栓用水量40L/s.火災延續時間按3h考慮,地下三層生活、消防合用水池儲存3h室內消火栓用水量和1h
 1、生活給水系統 1.1 ,室外給水系統 從107 國道市政給水管引入一根DN200 給水管,且在旁邊嘉華酒店引入一根DN200 給水管形
超高層建筑是我國城市現代化建設的集中表現形式之一,也是建筑行業施工技術進步的具體體現。通常情況下,超高層建筑由地下車庫、人防工程、商業區、辦公區、住宅區以及酒店等多種功能組成,建筑高度超過100m,并在40層以上。超高層建筑的高度超限,給水排水系統縱向有別于普通的高層建筑,所以要求設計人員熟悉各個系統的優缺點,并針對不同的建筑,采用相對科學的設計方案。 1、生活給水系統 1.1市政直接供水系統 《城鎮給
1,生活供水方式的選擇 超高層建筑基本每隔15層會設置一個避難層兼設備層,可利用避難民設置中間轉輸水箱供水?;旧峡梢?0層(差不多100m以內)設成一個大區,這樣有兩種做法: 1、每個大區在避難層(首個大區在地下室)設四套變頻泵分四個小區往上供水;2、每個大區在避難層(首個大區在地下室)設兩
天正CAD自學 收錄于話題
論文簡介::介紹了超高層建筑星際廣場的工程概況,就其給水系統分區,排水系統設計,消防系統的水源、水量、水泵房及各系統 的設計參數進行了詳細論述,以 投稿網友:blueice87 上傳時間: 2013-05-08
1, 生活供水方式的選擇 超高層建筑基本每隔15層會設置一個避難層兼設備層,可利用避難民設置中間轉輸水箱供水。基本上可以30層(差不多100m以內)設成一個大區,這樣有兩種做法: 1、每個大區在避難層(首個大區在地下室)設四套變頻泵分四個小區往上供水;2、每個大區在避難層(首個大區在地下室)設兩套變頻泵分兩個小區往上15層,同時采用重力流往下供15層(首個大區沒有此情況)??中間轉輸水箱兼高位重力水箱,可以滿足每個用水點水壓在0.05MPa~0.35MPa之間。變頻泵采用壓力自動控制,而轉輸水泵采用水位控制。這樣基本上可以每隔一個避難層設置中間轉輸水箱,有效減少機房占用面積。住宅的避難層設的比較少,一般也可以這樣設計。采用上述系統給水設備及管材是最大承壓一般為30層的高度,系統承壓不會超過1.6
近年來,高層及超高層建筑數量與規模日益拓展,與此同時也帶來了較多問題,給排水設計問題便是其中一項,人們對其越來越重視。針對超高層建筑給排水設計工作而言,通過何種方式優化目前所應用的設計模式進而實現材料與能耗的最小化是當下急需解決的問題。以萬璟臺項目為例分析了超高層建筑給排水系統設計,闡述了給排水設計要求,研究了管材的選擇和應用。萬璟臺夜景鳥瞰效果圖1超高層建筑的給排水設計基本要求建筑高度大于100m的民用建筑為超高層建筑,超高層建筑功能多樣化,對超高層建筑的給排水設計標準提出了若干要求。1.1給水系統1.1.1正確選擇給水方式是超高層建筑生活給水設計工作的關鍵內容。在超高層建筑中,對于豎向給水方式,通常所應用的是串聯分區供水,由此對這一類型建筑之中不同用水單元的用水需求進行充分滿足。1.1.2給水系統壓力可以達到相關要求和標準,將“建筑給水排水設計規范”作為重要依據和參照,有效控制所有分區最低衛生器具配水點位置的靜水壓力,最大為0.45MPa,與此同時需
下行上給式系統設有循環管道時,其回水管可在最高配水點以下(約0.5m)與配水立管連接。定這個0.5m的依據是什么,如果小于0.5m或者大于0.5m會出現什么不利的情況。
誰有建筑給排水設計規范,我想需要個電子版的,請大家幫?,我有急?多謝大家!!如有情幫忙發到[email protected],不勝感謝?。?!
希望各位能用的到.三個壓縮包。1樓。2樓。3樓
剛開始做畢業設計~設計內容包括給排水設計、自動噴淋設計、中水設計、直飲水設計、太陽能熱水設計、~~~題目是一幢38層,總高度超過100米的,兩梯六戶的商住樓,現正進行給水設計,希望大家給一些有關設計的意見或建議!!~~大家覺得用什么給水方式好呢??我初步的想法是不做水箱,變頻泵加減壓閥供水,用IC卡水表,給水立管統一放在水井里,進戶管埋在找平層上,大家覺得這樣做好不好啊??希望大家給一些建議!!~
高層建筑給排水及消防設計高層建筑給排水及消防設計。 下載請登陸本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/shui_bbs/dispbbs.asp?ID=378552
超高層建筑給排水設計規范
超高層建筑給排水設計規范專題,為您提供超高層建筑給排水設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與超高層建筑給排水設計規范 相關的專業交流討論,更多超高層建筑給排水設計規范相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題