摘要: 結合工程實例,對某五星級酒店暖通空調系統的冷熱源、空調風系統、空調水系統、防煙排煙系統的設計進行了介紹。 1 工程概況 武漢積玉橋萬達廣場威斯汀酒店項目位于武漢市武昌區積玉橋臨江大道與前進路交界處,臨江而立,是萬達廣場的一部分。 此項目定位為國際五星級酒店,總建筑面積約4.94×104 m2。酒店地下2層,地上20層(首層為裙房,其他層為塔樓)。地下2層為設備問(包括制冷機房、換熱機房)及車庫,地下l層為鍋爐房及后勤服務用房(包括洗衣房、粗加工房、員工餐廳等)及車
圖紙簡介: 本工程位于重慶市,該工程為一類高層建筑,是一座集旅館、會議、餐飲、娛樂為一體的綜合性酒店,地上十九層,地下二層,建筑高度79.7m,總建筑面積23149.29m ,負二層為庫房、洗衣房設和員工廚房,負一層為車庫、設備用房、員工餐廳及KTV包房,一層、二層、四層為餐廳,三層為宴會廳及會議室,五層為洗浴,六至十六層為酒店住宿,十七層至十八層為套房 設計范圍是酒店的空調機防排煙系統的設計。
1.工程概況:本工程為深圳某五星級酒店暖通空調施工,此酒店位于深圳市鹽田區東部地區一期的中心位置。此酒店是東部地區的重點項目,也是本地區規模最大的項目,總建筑面積44887平方米。整個建筑地下一層,地上六層。左側塔樓在地下一層設有設備轉換層,地上一至六層以客房為主,包括標準客房、行政套房、總統套房等,客房數量約為300間。右側塔樓地上部分主要為酒店公共設施,設有餐飲、宴會、酒吧、會議、健身等功能房間。地下室設置停車
前言隨著國內生活水平的水漲船高,酒店服務業的水平也越來越高,五星級酒店甚至白金級的五星級酒店在國內如雨后春筍般涌現。但其需要的相關開發、管理、設計、施工、物管等人才未能相對應的增加,且是嚴重匱乏。很多酒店在前期設計階段(土建設計階段)僅僅考慮了一般性的功能,設計成果僅能通過相關的職能部門審查,離高端酒店的需求還相去甚遠。通常情況是在土建封頂后,業主才確定酒店的品牌,引進酒店管理公司。在這一個時期,機電深化設計就顯得尤其重要。機電深化設計的質量完全決定了酒店運營后是否能正常使用、是否節能、是否容易維護,甚至直接影響客戶直接體驗的感受。 而對機電深化而言,高水平的機電深化團隊、合理的工作流程,會很大程度的決定機電深化工作成果的好壞。本文通過具體案例,簡單介紹五星級酒店的機電深化工作的主要步驟及工作內容。
圖紙簡介: 包括系統圖,機房設計,平面圖設備明細表,施工說明 投稿網友: xbh417596512 上傳時間: 2013-05-17 圖
【摘 要】針對五星級酒店的特殊性和項目特點,
圖紙簡介: 浙江省某地五星級酒店暖通圖紙:包括水系統,風系統30張。夏季空調冷源由冷凍機房內設置的3臺412RT螺桿式冷水機組提供7°C/12°C的冷凍水。冬季空調熱源由城市蒸汽管網提供0.8MPa以上飽和蒸氣經板式換熱器換熱后提供,蒸汽負荷包括空調熱負荷、廚房用汽量、生活熱水加熱負荷組成。圖紙要素齊全,歡迎下載。 投稿網友: czxhello
圖紙簡介: 該工程位于重慶下屬某區縣的酒店,本工程一期為地下一層、地上24層的建筑,建筑高度為98.200米。整個大樓屬一類高層建筑設計。采用離心式處理器。主要設計內容包含酒店的通風及空調設計。圖紙主要包含各層通風平面圖、系統圖、空調風系統及水系統平面圖、設計說明及相關大樣圖。 投稿網友: loginyyb
圖紙簡介: 本工程位于廣東省佛山市高明區高明碧桂園內,建筑共七層,地上六層,地下一層。建筑總面積54031m!總高22.4米,屬一類公共建筑。 本設計的主要內容為該建筑的防排煙設計。 主要圖紙包含各層防排煙平面圖、系統圖、大樣圖、設計說明等全套圖紙。
第一步:了解酒店的品牌及其性格第二步:了解酒店功能分布及特點第三步:了解酒店機電標準的內容第四步:市政條件的調研都需要考慮哪些內容第五步:酒店機電空間的考慮第六步:掌握酒店核心機房及系統的要點第七步:酒店各個區域系統設計中值得注意的問題第八步:酒店計量設計的原則第七步:酒店各個區域系統設計中值得注意的問題本節,將以酒店各個功能區為例,提煉和匯總出在酒店項目設計中,對各功能區經常疏漏的一些細節問題,以及分享給大家一些設計的技巧。客房:對于客房層,標準做法是每兩個相鄰客房設置標準豎向管道井。客房管道井根據建筑形式可考慮橫向、豎向、品字型等不同形式。對于豎向的新風及排風管道,有條件時盡量兩間客房分開設置,以避免合用豎向風道時的串聲問題。前已提及,我們不推薦在酒店設計中采用每層設置新風機組水平送風的方式,這樣會給未來運營帶來非常大的困難。同時,進入客房衛生間的管道,有條件時盡量將閥門設置在客房管井內,這樣在
圖紙簡介: 本工程為五星級酒店暖通全套圖紙,包括平面圖、系統圖、材料表 投稿網友: yang284315722 上傳時間: 2013-05-19
由于節能標準的要求,一般房間的空調室內參數夏季不應低于26°,五星級酒店的房間屬不屬于一般房間,規范上沒有解釋。五星級酒店管理中對室內參數的要求一般都低于26°。有誰碰到過這個問題?怎么解決的?
前言 隨著我國經濟的蓬勃發展,高檔次酒店的建設日益增多,從
1. 制冷主機的設計臺數及容量,應考慮當一臺機組不能運行時,其余機組的容量能滿足75%的整個大樓的計算冷負荷。
我們正在做五星級酒店,目前正在進行機電設計,有一個問題想請交各位專家,酒店的制冷機需要做備用嗎,如果不做備用,要是有冷機零件壞了維修期間怎么處理啊:)
圖紙簡介: 本圖紙為某十三層五星級酒店帶地下車庫暖通設計施工圖,圖紙包括設計說明、地下室風管水管設計圖、一到十三層空調水路設計平面圖、一到十三層空調風管設計平面圖、屋頂層設計圖、空調通風系統圖、安裝大樣圖等。 投稿網友: lepingfeng 上傳時間:
現代化五星級酒店將客房、餐飲、會議、健身、休閑等功能集于一身,力求為客戶創造一個安全、舒適、便捷、輕松的環境。 五星級酒店的電氣設計有其獨特的特點。 1 酒店設計需要和很多的專業顧問公司配合 酒店管理公司、機電顧問公司、室內設計公司、燈光顧問公司、廚房顧問公司、洗衣房顧問公司、消防顧問公司、聲學顧問公司、影音顧問公司、景觀顧問公司、泛光照明顧問公司、水景顧問公司、交通顧問公司、智能化系統顧問公司等。
一、客房結構柱網設計: 1、客房柱網設計尺寸是:長9.9m×寬4.2m(軸線),建筑層高做到3.9~4.2米,客房內裝修后凈高2.9—3.1m,長方形;面積最少不要小于36㎡,能增加到42㎡就更好,將衛生間的使用面積做到8㎡以上,以滿足星級評定的硬件要求,同時提高舒適感; 2、客房的整體結構最好設計成長方體型,很多的酒店為追求建筑整體藝術效果而將酒店設計成弧形、圓形、橢圓等異型,客房也基本是扇形平面,由此而帶來以下的巨大弊端: ①土建成本增加:土建時因為要制作弧形模板、加工帶弧度鋼筋而增加費用; ②裝修成本增加:裝修時鋪設地毯不得不使用邊角料填補而造成日后因地毯洗滌縮水而出現的接縫處開裂、因衛生間內異型洗面臺及過廊區地面異型的石材而帶來增加的加工費用和施工難度、頂棚處弧形的陰角線條帶來增加人工及材料費用; ③增加監控成本,同時帶來安全隱患:弧形建筑不可避免地造成客房過道也成了弧形,這樣,除了按常
本帖最后由 cmb178 于 2017-7-28 04:44 編輯 五星級國際酒店的電氣設計特色