東南亞五星級度假酒店方案設計
酒店方案設計,應經施工完成,在包頭,效果還不錯
論文簡介:五星級酒店電氣設計方案,很詳細,很好的學習資料 投稿網友:david200901050 上傳時間: 2013-07-22
圖紙簡介: 該工程為某地區五星級酒店建筑方案設計圖,圖紙內容包含地下室平面,一層平面,二層平面,三層平面,標準層平面(客房層)。 投稿網友: asd12zxc345 上傳時間: 2014-06-26
1.工程概況:本工程為深圳某五星級酒店暖通空調施工,此酒店位于深圳市鹽田區東部地區一期的中心位置。此酒店是東部地區的重點項目,也是本地區規模最大的項目,總建筑面積44887平方米。整個建筑地下一層,地上六層。左側塔樓在地下一層設有設備轉換層,地上一至六層以客房為主,包括標準客房、行政套房、總統套房等,客房數量約為300間。右側塔樓地上部分主要為酒店公共設施,設有餐飲、宴會、酒吧、會議、健身等功能房間。地下室設置停車
現山西有一個白金五星級酒店,共9萬平方。5~20層為客房,面積約4萬平方,1~4層裙房面積約4萬平方,其它為地下室。大概估了一下冷負荷為15000KW,熱負荷12000KW(包括員工宿舍)。原來想用鍋爐+冷凍機房供暖和供冷;現業主想用地熱,說打井1500m有45度的熱水,2500m有70度的熱水。小弟還沒做過地熱這方面的,所以請教各位,這樣的工程該怎樣處理好。希望大家給出寶貴意見,拜謝~~~
由專業機電顧問公司完成,比一般國內設計院做得詳細些,供大家參考。
【摘 要】針對五星級酒店的特殊性和項目特點,
前言隨著國內生活水平的水漲船高,酒店服務業的水平也越來越高,五星級酒店甚至白金級的五星級酒店在國內如雨后春筍般涌現。但其需要的相關開發、管理、設計、施工、物管等人才未能相對應的增加,且是嚴重匱乏。很多酒店在前期設計階段(土建設計階段)僅僅考慮了一般性的功能,設計成果僅能通過相關的職能部門審查,離高端酒店的需求還相去甚遠。通常情況是在土建封頂后,業主才確定酒店的品牌,引進酒店管理公司。在這一個時期,機電深化設計就顯得尤其重要。機電深化設計的質量完全決定了酒店運營后是否能正常使用、是否節能、是否容易維護,甚至直接影響客戶直接體驗的感受。 而對機電深化而言,高水平的機電深化團隊、合理的工作流程,會很大程度的決定機電深化工作成果的好壞。本文通過具體案例,簡單介紹五星級酒店的機電深化工作的主要步驟及工作內容。
請問各位高手,一棟五星級酒店(26層,96.5米),其污、廢水要求分流排放,其排水現在有如下三個方案,請問那個最優:1、UPVC+專用通氣,排水管道在5層吊頂轉換,采用柔性能排水鑄鐵管。2,柔性能排水鑄鐵管專用通氣,排水管道在5層吊頂轉換。3、螺旋消音管,排水管道在5層吊頂轉換,采用柔性能排水鑄鐵管。另外,五星酒店是否有必要作器具通氣管?
本帖最后由 suojing1266 于 2014-3-15 18:58 編輯 一、基本概括 本建筑位于夏熱冬冷地區,建筑面積45000m2,地下2層,地上10層,地上1~2層為裙房,包括宴會廳、會議室、KTV、泳池、SPA等,3~10層為酒店客房。二、冷熱負荷 估算夏季空調冷負荷4500KW,冬季空調熱負荷2700KW,生活熱水負荷3000KW,池水加熱負荷200KW。三、冷熱源方案 甲方提出:地源熱泵為主要冷熱源。四、方案探討1、根據《實用供熱空調設計手冊》2401頁,對于大型建筑:由于設計冷熱峰值負荷出現的時間短,按設計冷熱負荷匹配,會導致機組容量和系統投資的增加。為保證系統的安全可靠和降低系統投資,宜采用復合式系統。即地埋管式水源熱泵系統承擔基本負荷,常規系統承擔峰值負荷。2、初步方案:地源熱泵系統承擔冬夏季空調冷熱負荷,燃氣熱水鍋爐承擔生活熱水負荷和池
黃石中茵國際大酒店及住宅項目工程;工程建設地點:廣會路;屬于框剪結構;地上11層;地下2層;建筑高度:40m;標準層層高:3.3m ;總建筑面積:109051平方米。
第一步:了解酒店的品牌及其性格第二步:了解酒店功能分布及特點第三步:了解酒店機電標準的內容第四步:市政條件的調研都需要考慮哪些內容第五步:酒店機電空間的考慮第六步:掌握酒店核心機房及系統的要點第七步:酒店各個區域系統設計中值得注意的問題第八步:酒店計量設計的原則第七步:酒店各個區域系統設計中值得注意的問題本節,將以酒店各個功能區為例,提煉和匯總出在酒店項目設計中,對各功能區經常疏漏的一些細節問題,以及分享給大家一些設計的技巧。客房:對于客房層,標準做法是每兩個相鄰客房設置標準豎向管道井。客房管道井根據建筑形式可考慮橫向、豎向、品字型等不同形式。對于豎向的新風及排風管道,有條件時盡量兩間客房分開設置,以避免合用豎向風道時的串聲問題。前已提及,我們不推薦在酒店設計中采用每層設置新風機組水平送風的方式,這樣會給未來運營帶來非常大的困難。同時,進入客房衛生間的管道,有條件時盡量將閥門設置在客房管井內,這樣在
摘要: 結合工程實例,對某五星級酒店暖通空調系統的冷熱源、空調風系統、空調水系統、防煙排煙系統的設計進行了介紹。 1 工程概況 武漢積玉橋萬達廣場威斯汀酒店項目位于武漢市武昌區積玉橋臨江大道與前進路交界處,臨江而立,是萬達廣場的一部分。 此項目定位為國際五星級酒店,總建筑面積約4.94×104 m2。酒店地下2層,地上20層(首層為裙房,其他層為塔樓)。地下2層為設備問(包括制冷機房、換熱機房)及車庫,地下l層為鍋爐房及后勤服務用房(包括洗衣房、粗加工房、員工餐廳等)及車
前言 隨著我國經濟的蓬勃發展,高檔次酒店的建設日益增多,從
由于節能標準的要求,一般房間的空調室內參數夏季不應低于26°,五星級酒店的房間屬不屬于一般房間,規范上沒有解釋。五星級酒店管理中對室內參數的要求一般都低于26°。有誰碰到過這個問題?怎么解決的?
1. 制冷主機的設計臺數及容量,應考慮當一臺機組不能運行時,其余機組的容量能滿足75%的整個大樓的計算冷負荷。
我們正在做五星級酒店,目前正在進行機電設計,有一個問題想請交各位專家,酒店的制冷機需要做備用嗎,如果不做備用,要是有冷機零件壞了維修期間怎么處理啊:)
本工程為一座五星級酒店,屋面比較復雜,包括了常見的各種屋面做法如種植屋面、瓦屋面等,并且有附圖,很詳細。