本工程在南京為1類高層超五星級酒店。1,請問做這類項目有何特殊要求?2,有哪些需要特別注意的?3,當地有沒有地方法規或標準?4,國家有沒有關于超五星級酒店設計標準?多謝各位能給我解答!
急求,海南某三星級的酒店,空調是否需設計采暖?我查酒店的星級標準,只是說三星級只需要有空調設施,四星級需要中央空調。按這樣,三星級的酒店,是否需要設計采暖?[ 本帖最后由 ouyangrucun 于 2012-12-20 13:33 編輯 ]
論文簡介:這是一個喜來登酒店設計的標準,滿足五星級酒店設計的要求 投稿網友:ting245982897 上傳時間: 2013-08-27 <
目前國內建設五星級酒店熱度越來越高漲,國際品牌酒店紛紛搶灘中國市場。尤其是新建的城市綜合體,普遍都配建有高檔五星級酒店。高端酒店作為商務、商業的配套,已經成為眾多開發商提升項目定位的一個選擇,同時也是提升整體銷售、租賃的一個籌碼。國際品牌五星酒店的設計相對國內常規五星級酒店也有更高的技術要求。下面具體的來談談高要求下酒店給排水專業設計要點。 給排水設計部分: 1、設計標準 國際品牌五星級酒店(以洲際、萬豪、喜達屋酒店管理公司為例,以下同)原則上要求設計需滿足國家建筑給排水相關規范與酒店方設計指南文之高者。 2、水質檢測及處理
請教個問題,三星級酒店的宴會廳、餐廳門廳的照明設備為二級負荷,是不是包括這些場所的所有照明、插座、風機盤管和排氣扇?酒店的一層是不是照明總箱為雙電源,放射式配電給宴會廳、餐廳門廳等的照明分箱,公共照明也由從雙電源照明層箱配出的分箱就近給回路嗎?謝謝大家了!這個問題實在有些弄不明白!還有就是大家能不能簡要的說說地下一層為車庫、設備間,一至三層為酒店,四至八層為客房,九層為辦公和機房,每層兩個防火分區,電氣豎井只有一個,電氣設計的思路呢。真心感謝!
請教大家一個工程實例:三星級旅游酒店改造電氣設計,整體改造,不參照原有圖紙。地下一層為車庫及設備用房,一至三層為餐飲部分,四至八層為賓館客房,九層為酒店辦公和機房。本工程為二類高層,建筑高度27米。電源情況是兩路10kV進線,地下一層設有配變電所。問題如下:1、負荷分級怎么確定?按照民規好像大部分負荷都要是二級? 2、兩路10kV進線怎么設計為二級負荷? 總的來說對這種工程供配電思路是怎樣的?謝謝大家的回答,順祝國慶愉快!
一般管理人員都會提給我們設計人員一些資料,比如人員密度和新風量,,我設計時,有的包廂在房間里已經寫好了人數,而有些沒寫,我記得一個50平左右的包廂人數是十幾個,也就是人員密度0.3的樣子,但是酒店給的是0.7,那么人數該如何權衡呢,還是有人數標注的按標注取,沒有的就估算,可相差挺大的啊
如題,本人搞設計時間不長,對公建不太熟悉,現在正在搞一個三星級酒店,但是不知道如何給酒店廚房預留電量,聽說廚房的用電量很大,請教高手指點一下,預留多少合適?
酒店強電設計標準一、 不同業態用電技術指標:(按5萬平米酒店為例)二、高壓供電1、從
在下建筑行業新人一枚,現在急需一套四星級標準以上的酒店設計方案,大約18000平米,要高層的~若有大神幫助,小子不勝感激~~~
圖紙簡介: 該工程為某三星級大酒店電梯改造加固設計施工圖,內容包含結構設計總說明,梁、柱植筋示意節點,基礎平面布置圖,一層頂結構加固平面圖,七層頂結構加固平面圖,二層頂結構加固平面圖等。 投稿網友: leon_xdj 上傳時間:
1.大堂是酒店的中心,是酒店為客人提供服務項目最多的地方,如辦理入住和離店手續服務、財務結算和兌換外幣服務、行李接送服務、問訊和留言服務、預定和安排出租車服務、貴重物品保管和行李寄存服務以及客人需求的其他服務等。 2.大堂的公共面積(不包括總服務臺、商場、商務中心、大堂酒吧和咖啡廳等營業面積),按客房間數推算,每間客房平均不少于0.6、0.8、1.0、1.2m2四個檔次,并規定最低要250 m2,最高400 m2以上不限。一般規模大、檔次高和大型會議型的飯店,大堂面積要大一些,但最高限最好不超過每間客房平均2 m2。 3.總服務臺是大堂活動的中心,要設在主入口進到大堂一
圖紙簡介: “xx縣金銀山森林職工技能培訓中心工程"屬于公共建筑項目,由1棟四層綜合樓、1棟五層賓館及一個四類地下車庫組成。綜合樓包含室內外給排水系統和消火栓系統設計、賓館包含室內外給排水系統和消火栓系統設計以及噴淋設計。 投稿網友: zhonglin0095
因為我們公司的項目是先蓋一個3星級小酒店,10幾套客房先運營著,五星級的正在初步設計階段,如果本小酒店用那種智能門禁卡的話,量太少估計廠家也不給做,所以特來求助下有沒有那種帶鑰匙的那種,進門開開門,用鑰匙取電,就是跟門卡一樣的功能,有沒有這種產品啊,求助
對酒店來說客房是非常重要的,客人大多數的時間都在客房里面,所以客房的重要性就不需要多說了,四星級酒店設計客房的時候就需要注意配置了,那么客房應該如何配置呢? 客房的配置對酒店來說是有很大學問的,紅專設計就阿里給大家說一下有哪些地方要注意的。 第一個,客房的比例,四星級酒店設計的客房一般會有單間、標間、套房,但是這些房間的數量應該怎么設置,就需要經過市場調研之后做出測算來進行配置。 第二個,客房里面的家具要具有觀賞性,整體要簡介,不能有過多的線條如果線條過多不方便打掃,還容易造成骯臟的感覺。
星級酒店設地都有什么功能呢?一般星級酒店設計功能大致劃分為前臺和后臺兩個部分。前臺部分功能包括酒店大堂、大堂吧、前臺接待、休息區域、餐飲、娛樂、會議商務及客房等,這些功能區域主要是為酒店客人提供服務、活動的區域;后臺部分包括辦公、后勤、工程設置等,這些功能區域保障了整個酒店的正常運營。然而,在進行星級酒店設計過程中應圍繞前臺部分的功能來展開規劃設計方案。區域之間必須合理的劃分但又緊密聯系起來。
大哥,緣分哪!主要項目應包括:CATV、背景音樂、寬帶、電話、監控,最好還有消防應急廣播系統。謝謝??![email protected]
2009年1月份剛做的一個三星級酒店的改造工程,該工程原有平板式太陽能集熱器太陽能強制循環系統\回水系統輔助電加熱系統,及10T熱水箱2只.這次,我采用某品牌的空氣源熱泵2臺(輸入功率8.78)代替原來的輔助電加熱系統,完成對該酒店86間客房的熱水供應,其他原有的系統設備保持原狀.運行到現在,實際每天耗電120KW/h左右,比原有的輔助電加熱系統每天節能360KW/h左右
正在施工建設中