  • 來看看這個雙電源的配電柜怎么制作?

    來看看這個雙電源的配電柜怎么制作?

    小弟第一次遇到這樣的GCK,哪位老師幫我解答下?或者改下方案,怎么改?

  • 電源線以及配電柜的選擇

    各位大嚇你們好! 我是一位做網絡的工程師,因公司的轉行并逐步走向弱強電方向。因之前對這塊并不了解,曾經向教師學的也已全還老師。也多次想過請教朋友,老師。但這方面的朋友卻少。再此感覺壓力十分大,望請各位高手指點指點。1、比如說照明電路電纜的選擇標準(怎么計算)2、配電柜的設計、選型(配電柜里邊的一些零件)比如說一個機房。有十多臺機柜、幾十臺PC、中央空調2套、還有照明、插座。這樣配電柜怎么選擇、電纜用多大的、什么型號(注:電纜分什么VV。BV 這是什么意思呀) 希望各位幫幫忙,小弟萬分感激。 聯系方式 QQ 285815188 郵箱: lsluokun@126.com

  • 什么時候用配電柜,什么時候用配電箱

    請教各位,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,有的采用配電箱控制,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜?由沒有明確的界定?

  • 什么時候設置高壓配電柜?

    給排水泵站中,電機是380V,進線是10KV,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,一個沒有用,現在面臨改造,想找到一定的根據,不知道那里有這方面的資料?

  • 關于低壓雙電源配電問題

    關于低壓雙電源配電問題!請看圖

  • 低壓配電柜中什么時候使用雙電源自動裝換開關

    第一次發帖,請大神們予以解答,在低壓配電系統中我看到有兩種形式:1)采用雙進線柜(放于首位)+雙無功補償柜+饋電柜。2)采用單臺進線柜內裝雙電源自動換裝開關+單臺無功補償柜+饋電柜。這兩種什么時候需要采用第一種,什么什么時候需要采用第二種呢?

  • 關于配電柜控制電源空開選擇問題?

    配電柜二次回路控制電源用變壓器是3KVA。380/110.設計院選擇控制變壓器輸入端用空開用C65N 2P-C10。 輸出端用空開用C65N 2P-C32。這個額定電流沒有什么問題,關鍵是設計院選擇脫扣曲線是C脫扣。我覺的應該是D脫扣為好??刂谱儔浩鞯膭畲庞苛魇呛艽蟮?,大概是額定電流的5-8倍,C脫扣能否躲過勵磁涌流???請大家討論下。

  • 【請教】配電柜控制電源是否應該設置?

    最近手里有項目,配電系統中,單獨設置一臺配電柜配置控制電源,包含的元器件有:斷路器 加上一臺380/220v變壓器,名稱為控制電源。請問這是否有必要?

  • 抽屜式配電柜抽屜電源側相間短路

    抽屜式配電柜抽屜電源側相間短路

    在把抽屜推進去的瞬間,抽屜里短路了,拉出來發現是電源側抽屜里3個主電源接線端子短路,

  • 請問電纜及配電柜的選擇

    各位大嚇你們好! 我是一位做網絡的工程師,因公司的轉行并逐步走向弱強電方向。因之前對這塊并不了解,曾經向教師學的也已全還老師。也多次想過請教朋友,老師。但這方面的朋友卻少。再此感覺壓力十分大,望請各位高手指點指點。 1、比如說照明電路電纜的選擇標準(怎么計算) 2、配電柜的設計、選型(配電柜里邊的一些零件) 比如說一個機房。有十多臺機柜、幾十臺PC、中央空調2套、還有照明、插座。這樣配電柜怎么選擇、電纜用多大的、什么型號(注:電纜分什么VV。BV 這是什么意思呀) 希望各位幫幫忙,小弟萬分感激。 聯系方式 QQ 285815188 郵箱: lsluokun@126.com

  • 高壓配電柜的母線如何選擇?

    手冊上面大多說什么按載流量選,然后按短路電流校驗動、熱穩定性。可是,如今很難得到供電網絡的必要數據,更不能計算出短路電流。能否按照所選變壓器總容量進行選擇呢?經驗值也可以。。

  • 發幾幅我們配電柜的圖片

    發幾幅我們配電柜的圖片

    發幾幅我們配電柜的圖片圖發布上來,不知為什么?

  • 關于小區10kV配電柜的問題

    看到一個小區配電房的圖紙,公共母排,6面柜子。2個進線,1個PT,3個出線。可看型號,全是HXGN的。納悶,為什么不用XGN的,那個H是指環網的意思,這樣的布置有選帶環網功能柜子的必要嗎?我是新手,期待大家解惑。謝謝。

  • 高壓配電柜的銅排如何選取

    高壓配電柜的銅排如何選取

    新人一個,本來對這個就比較模糊,看過某公司經過設計院審過的圖紙,住宅變兩臺630kVA或者兩臺800kVA的選用的是3(80*10),而出線環網過去的兩臺1250kVA的物業變,也就是進線為2500kVA了,高壓側的母排選的是3(60*6)對這個不是很理解,是不是因為不用再環網出去,作為終端配電站就可以用的小呢

  • 關于室外配電柜的問題

    室外配電柜與燃氣管線的安全距離是多少?我單位的室外配電柜外殼與燃氣管線距離為0.6米,外門打開與燃氣管線緊挨著。這樣是否安全。配電柜主要是居民樓的總開關、電表、互感器。

  • 施耐德配電柜--MVnexHP

    施耐德高低壓配電柜--MVnexHP

  • 配電柜怎么選型~依據是什么~~謝謝

    一般配電柜應該怎么選型?依據是什么?1.是根據總負荷計算電流后選么?2.配電柜選定額定電流,其他設備是廠家配套好的嗎?還需注意哪些參數?謝謝~!??!

  • 關于配電柜來電自投的問題?

    關于配電柜來電自投的問題?

    本帖最后由 asmdl 于 2014-11-8 14:30 編輯 . 下圖是一個很常見的0.4kV進線柜。 柜面板有個旋鈕,是用來選擇是否需要停電后來電時延時自動合閘的功能。當這個旋鈕處在“自動”位置,就會在來電時延時自投。 如果這時人工按下分閘按鈕使斷路器分閘,過些時間斷路器也會自動合閘,就是說它分不出是人工分閘還是外電斷電。所以當人工

  • 高壓配電柜側面與墻凈距

    如題,一般規范都說了配電柜柜后、柜前的通道最小寬度,側面與墻的間距想請教下有沒有規范說明,我只在注里看到固定開關柜的側面與墻凈距為200mm以上,《工業與民用配電設計手冊》圖示里標明為大于等于1000mm,想請問那本規范有這方面的規定,謝謝!

點擊加載更多

雙電源配電柜

雙電源配電柜專題,為您提供雙電源配電柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與雙電源配電柜 相關的專業交流討論,更多雙電源配電柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 赣榆县| 昌邑市| 和平区| 柘荣县| 延边| 泸州市| 黑龙江省| 武定县| 长乐市| 囊谦县| 汽车| 固镇县| 普陀区| 北票市| 涪陵区| 临汾市| 汉沽区| 唐河县| 正宁县| 东至县| 布尔津县| 汉寿县| 多伦县| 乌鲁木齐市| 平昌县| 类乌齐县| 平定县| 卫辉市| 桃江县| 四会市| 石棉县| 洪江市| 峨眉山市| 惠安县| 那坡县| 沛县| 达州市| 苏尼特左旗| 工布江达县| 饶河县| 永州市|