前言隨著國內生活水平的水漲船高,酒店服務業的水平也越來越高,五星級酒店甚至白金級的五星級酒店在國內如雨后春筍般涌現。但其需要的相關開發、管理、設計、施工、物管等人才未能相對應的增加,且是嚴重匱乏。很多酒店在前期設計階段(土建設計階段)僅僅考慮了一般性的功能,設計成果僅能通過相關的職能部門審查,離高端酒店的需求還相去甚遠。通常情況是在土建封頂后,業主才確定酒店的品牌,引進酒店管理公司。在這一個時期,機電深化設計就顯得尤其重要。機電深化設計的質量完全決定了酒店運營后是否能正常使用、是否節能、是否容易維護,甚至直接影響客戶直接體驗的感受。 而對機電深化而言,高水平的機電深化團隊、合理的工作流程,會很大程度的決定機電深化工作成果的好壞。本文通過具體案例,簡單介紹五星級酒店的機電深化工作的主要步驟及工作內容。
【摘 要】針對五星級酒店的特殊性和項目特點,
由于節能標準的要求,一般房間的空調室內參數夏季不應低于26°,五星級酒店的房間屬不屬于一般房間,規范上沒有解釋。五星級酒店管理中對室內參數的要求一般都低于26°。有誰碰到過這個問題?怎么解決的?
第一步:了解酒店的品牌及其性格第二步:了解酒店功能分布及特點第三步:了解酒店機電標準的內容第四步:市政條件的調研都需要考慮哪些內容第五步:酒店機電空間的考慮第六步:掌握酒店核心機房及系統的要點第七步:酒店各個區域系統設計中值得注意的問題第八步:酒店計量設計的原則第七步:酒店各個區域系統設計中值得注意的問題本節,將以酒店各個功能區為例,提煉和匯總出在酒店項目設計中,對各功能區經常疏漏的一些細節問題,以及分享給大家一些設計的技巧。客房:對于客房層,標準做法是每兩個相鄰客房設置標準豎向管道井。客房管道井根據建筑形式可考慮橫向、豎向、品字型等不同形式。對于豎向的新風及排風管道,有條件時盡量兩間客房分開設置,以避免合用豎向風道時的串聲問題。前已提及,我們不推薦在酒店設計中采用每層設置新風機組水平送風的方式,這樣會給未來運營帶來非常大的困難。同時,進入客房衛生間的管道,有條件時盡量將閥門設置在客房管井內,這樣在
摘要: 結合工程實例,對某五星級酒店暖通空調系統的冷熱源、空調風系統、空調水系統、防煙排煙系統的設計進行了介紹。 1 工程概況 武漢積玉橋萬達廣場威斯汀酒店項目位于武漢市武昌區積玉橋臨江大道與前進路交界處,臨江而立,是萬達廣場的一部分。 此項目定位為國際五星級酒店,總建筑面積約4.94×104 m2。酒店地下2層,地上20層(首層為裙房,其他層為塔樓)。地下2層為設備問(包括制冷機房、換熱機房)及車庫,地下l層為鍋爐房及后勤服務用房(包括洗衣房、粗加工房、員工餐廳等)及車
前言 隨著我國經濟的蓬勃發展,高檔次酒店的建設日益增多,從
1. 制冷主機的設計臺數及容量,應考慮當一臺機組不能運行時,其余機組的容量能滿足75%的整個大樓的計算冷負荷。
我們正在做五星級酒店,目前正在進行機電設計,有一個問題想請交各位專家,酒店的制冷機需要做備用嗎,如果不做備用,要是有冷機零件壞了維修期間怎么處理啊:)
本帖最后由 路人乙 于 2013-6-19 15:52 編輯 目前國內建設五星級酒店熱度越來越高漲,國際品牌酒店紛紛搶灘中國市場。尤其是新建的城市綜合體,普遍都配建有高檔五星級酒店。 高端酒店作為商務、商業的配套,已經成為眾多開發商提升項目定位的一個選擇,同時也是提升整體銷售、租賃的一個籌碼。國際品牌五星酒店的設計相對國內常規五星級酒店也有更高的技術要求。下面具體的來談談高要求下酒店給排水專業設計要點。給排水設計部分:
一點資料,隨意看看吧
論文簡介:五星級酒店電氣設計方案,很詳細,很好的學習資料 投稿網友:david200901050 上傳時間: 2013-07-22
圖紙簡介: 五星級酒店普遍布局,剛剛學習設計,這份設計圖讓我獲益匪淺,分享給大家。 投稿網友: wang305307 上傳時間: 2013-08-04 <
一、客房結構柱網設計: 1、客房柱網設計尺寸是:長9.9m×寬4.2m(軸線),建筑層高做到3.9~4.2米,客房內裝修后凈高2.9—3.1m,長方形;面積最少不要小于36㎡,能增加到42㎡就更好,將衛生間的使用面積做到8㎡以上,以滿足星級評定的硬件要求,同時提高舒適感; 2、客房的整體結構最好設計成長方體型,很多的酒店為追求建筑整體藝術效果而將酒店設計成弧形、圓形、橢圓等異型,客房也基本是扇形平面,由此而帶來以下的巨大弊端: ①土建成本增加:土建時因為要制作弧形模板、加工帶弧度鋼筋而增加費用; ②裝修成本增加:裝修時鋪設地毯不得不使用邊角料填補而造成日后因地毯洗滌縮水而出現的接縫處開裂、因衛生間內異型洗面臺及過廊區地面異型的石材而帶來增加的加工費用和施工難度、頂棚處弧形的陰角線條帶來增加人工及材料費用; ③增加監控成本,同時帶來安全隱患:弧形建筑不可避免地造成客房過道也成了弧形,這樣,除了按常
現代化五星級酒店將客房、餐飲、會議、健身、休閑等功能集于一身,力求為客戶創造一個安全、舒適、便捷、輕松的環境。 五星級酒店的電氣設計有其獨特的特點。 1 酒店設計需要和很多的專業顧問公司配合 酒店管理公司、機電顧問公司、室內設計公司、燈光顧問公司、廚房顧問公司、洗衣房顧問公司、消防顧問公司、聲學顧問公司、影音顧問公司、景觀顧問公司、泛光照明顧問公司、水景顧問公司、交通顧問公司、智能化系統顧問公司等。
五星級酒店是酒店的最高等級,一直是奢華、品質的代表。當然其設計也非常復雜,多部分白金五星級酒店為國外設計,如何跟國外事務所溝通?怎么才能降低成本?.....等等這一切,讓人感到無所適從......今天就給大家分享《星級酒店設計要點與注意事項》 一.與境外事務所談判的要點
本帖最后由 cmb178 于 2017-7-28 04:44 編輯 五星級國際酒店的電氣設計特色
收錄于話題 酒店廚房是酒店運營保障的重要功能區。目前國內部分設計院對廚房內部的空調通風系統運作理解不是透徹,導致設計不合理。筆者通過比較廚房常見的通風空調系統設計,結合廚房的使用特點,對酒店廚房空調通風系統設計提供建議及參考。
目前國內建設五星級酒店熱度越來越高漲,國際品牌酒店紛紛搶灘中國市場。尤其是新建的城市綜合體,普遍都配建有高檔五星級酒店。高端酒店作為商務、商業的配套,已經成為眾多開發商提升項目定位的一個選擇,同時也是提升整體銷售、租賃的一個籌碼。國際品牌五星酒店的設計相對國內常規五星級酒店也有更高的技術要求。下面具體的來談談高要求下酒店給排水專業設計要點。 給排水設計部分: 1、設計標準 國際品牌五星級酒店(以洲際、萬豪、喜達屋酒店管理公司為例,以下同)原則上要求設計需滿足國家建筑給排水相關規范與酒店方設計指南文之高者。 2、水質檢測及處理
某五星級酒店建筑設計任務書 一、概述XX未來的發展目標是建設一個環境優美,適宜人居住、旅游、投資的現代化大城市。為適應對外開放和自身發展的需要,本公司決定投資建設一座XXX第一,國內有特色的集商務、旅游、接待為一體的園林式五星級酒店。二、主要技術指標1、用地。XXXX用地面積132695.875平方米,位于XXX西側的開發區內,隔江與老城區相望,用地范圍詳規劃經線圖;2、建筑退紅線。南側后退用地紅線10米,北側按1:1.2H間距要求返一半,東、西分別退道路紅線15米和3米;3、四大功能區構成。(1)貴賓區;(2)商務酒店;(3)酒店輔助用房及干部交流用房;(4)公司辦公樓及附屬樓。建筑的具體布置必須認真研究各功能區的特性,處理好與江景及周邊環境的關系,合理設置出入口,保證消防通道順暢;4、總建筑面積約40000平方米;5、建筑層數。貴賓區建筑二—三層,商務酒店五層,酒店輔助用房三—四層,干部交流用房二層,公司辦公樓及附屬用房三—四層;6、停車位。貴賓區地面8—10個車位;主樓地